УЗМ-3-63 непонятки Empty УЗМ-3-63 непонятки

Сообщение автор Zaebasto Пт Июл 22, 2016 12:15 am

Снова вернемся к УЗМ-3-63. Одно устройство у меня сразу спекло контакты при замыкании на кабеле после него. Второе было установлено и в прошлом году отработало от силы 3 месяца. На зиму устройство было обесточено отключением рубильника в ВРУ. Неделю назад я включил рубильник, УЗМ сразу же подало питание на нагрузку.Я не придал этому внимания. Потом устройство несколько раз без видимых причин вырубало нагрузку на несколько минут, затем обратно включалось и как выяснилось при этом горел светодиод U> а индикатор включения контактора был погашен. В эти моменты меня на объекте небыло. Сегодня сгорел электродвигатель на 3квт.Меня вызвали, по прибытии обнаружил отсутствие одной фазы с ктп, напряжение на этой фазе было 0 вольт, так как отгорел наконечник на СИПе в РУ-0,4кВ, остальные 2 фазы были в  норме - 223 и 230 вольт. Нагрузка по фазам не превышала 25а в принципе, до узм стоял АВ С63, после УЗО 30мА и на каждой фазе по 3 АВ С25 С16,С10, и отдельный С10 на двигатель. На УЗМ при этом так же горел светодиод U> индикатор контактора погашен. Пока менял наконечник на КТП соответсвенно питание полностью снималось, при этом контактор в УЗМ остался во включенном состоянии. Заменил двигатель, демонтировал узм, и там же, на объекте произвел небольшой опыт. Видео прилагаю. Сорри за качество. Что скажете, Господа производители "защиты"? Заказал УЗОТЭ-2У  от "Овен" для защиты двигателя, ибо менять его еще раз из за того что кто то зря получил зарплату на Вашем предприятии не хочется.

Zaebasto

Сообщения : 15
Дата регистрации : 2015-09-21

Вернуться к началу Перейти вниз

УЗМ-3-63 непонятки Empty Re: УЗМ-3-63 непонятки

Сообщение автор Zaebasto Пт Июл 29, 2016 1:45 am

Итак. Не дождавшись ответа тут позвонили в Меандр. Пообщались с менеджером, по его словам УЗМ-3-63 продается коробками, и только я один высказываю недовольство по поводу качества. Мне объяснили что у меня спеклись контакты из за мифической многокиловатной нагрузки. Сослались на главного конструктора, который как раз сегодня заболел. Сняв лапшу с ушей я вскрыл УЗМ, разобрал контактор и о чудо. Контакты как новенькие, от внешнего лабораторного блока питания перещелкиваются легко и не принужденно. Из двух имеющихся у меня на руках узм я скомпоновал одно - переставил целый контактор в устройство со спекшимися контактами. Пока только руки не дошли подключить его к трехфазной сети чтобы проверить работоспособность. Но хозяйке на заметку. Если контактор остался во включенном состоянии по любой причине то при подаче всего одной фазы на любой вход или на все три разом - узм не отключает его - да и откуда ж устройству знать что контактор включен - контроля выходного напряжения нет. Судя по всему состояние контактора(вкл-выкл) пишется в еепром контроллера. Имея 10-ти летнюю практику в ремонте настройке и разработке электроники различных направлений я неприятно удивлен халатностью конструкторов. Для себя я уяснил что лучше поставить 3 УЗМ-51М чем одно 3-63

Zaebasto

Сообщения : 15
Дата регистрации : 2015-09-21

Вернуться к началу Перейти вниз

УЗМ-3-63 непонятки Empty Re: УЗМ-3-63 непонятки

Сообщение автор Zaebasto Ср Авг 03, 2016 12:21 am

Есть тут кто нибудь кроме меня? P.S. Проверил собранное из двух устройство. Оно оказалось полностью работоспособно. Так что легенда про сварившиеся контакты не прокатила. Получается виновата электроника не подавшая сигнал на выключение контактора.

Zaebasto

Сообщения : 15
Дата регистрации : 2015-09-21

Вернуться к началу Перейти вниз

УЗМ-3-63 непонятки Empty Re: УЗМ-3-63 непонятки

Сообщение автор Zaebasto Пт Авг 12, 2016 12:01 am

Судя по всему меня теперь тут игнорируют. Ну и ладно. Я не сильно удивлен этому.

Zaebasto

Сообщения : 15
Дата регистрации : 2015-09-21

Вернуться к началу Перейти вниз

УЗМ-3-63 непонятки Empty Re: УЗМ-3-63 непонятки

Сообщение автор Admin Пт Мар 17, 2017 11:04 am

Дорогие пользователи, форум переехал на другую платформу и теперь доступен по новому доменному имени http://meandr-store.ru/forum/forum2/ Ряд важных и популярных тем так же переехали. Доступ к старой версии форума закрыт для редактирования. Просим вас обновить ссылки (закладки) и зарегистрироваться заново