Термодатчик ТД-2 Empty Термодатчик ТД-2

Сообщение автор Алексей40 Пн Авг 22, 2016 8:13 pm

Здравствуйте.

В описании к термодатчику ТД-2 написано:
"Подключение датчиков рекомендуется производить витой парой на удалении не более 20м от термореле. Рекомендованное сечение проводов 2х0,75."

Возможно ли подключить термодатчик проводом 2х1,5 на расстоянии 50 метров?

Алексей40
Гость


Вернуться к началу Перейти вниз

Термодатчик ТД-2 Empty Re: Термодатчик ТД-2

Сообщение автор Элек Пн Авг 22, 2016 11:13 pm

Алексей40 пишет:...Возможно ли подключить термодатчик проводом 2х1,5 на расстоянии 50 метров?
Пробовали подключать датчик через 100 метров провода ТРП (телефонная "лапша"). Работает (при отсутствии сильных помех от силовых проводов).
Но ТРП имеет малую погонную ёмкость, а это очень важно для этих датчиков.
В Вашем случае "провод 2х1,5 на расстоянии 50 метров" - сказать определённо нельзя. Надо пробовать.

Элек

Сообщения : 271
Дата регистрации : 2014-08-12
Откуда : Санкт Петербург

http://www.meandr.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Термодатчик ТД-2 Empty Re: Термодатчик ТД-2

Сообщение автор Алексей40 Пн Авг 29, 2016 1:28 pm

Здравствуйте. Подключил к термореле ТР-М02 термодатчик ТД-2 на расстоянии 50 метров и опустил датчик в бассейн. (Реле должно контролировать температуру воды в бассейне.) Первое включение реле привело к отключению УЗО. Достал датчик из воды, снова включил реле - все работает. Опустил датчик в воду, реле работает и показывает температуру. Подключил реле к блоку управления котлом, 4 часа все работало нормально, но после достижения заданной температуры, внутри корпуса стало постоянно щелкать реле, загорелась надпись "Err" и отключилось УЗО. На этом эксперименты прекратил.
Подскажите, пожалуйста, может ли это быть утечка через корпус термодатчика? Или возможна другая неисправность термореле? Как я понимаю, внутреннее реле постоянно переключаться не должно, а только при переходе температуры через нижний порог температуры.

Алексей40

Сообщения : 1
Дата регистрации : 2016-08-29

Вернуться к началу Перейти вниз

Термодатчик ТД-2 Empty Re: Термодатчик ТД-2

Сообщение автор Элек Ср Сен 07, 2016 11:38 am

Все термодатчики проходят проверку на сопротивление изоляции - >1000Мом при напряжении 2500В, поэтому УЗО срабатывать не должно.
Надпись "Err" загорается при аварии датчика, т.е. когда реле не "видит" датчик. Видимо датчик вышел из строя. Все указанные Вами симптомы наводят на мысль, что была повреждена изоляция при монтаже. Именно так реле будет себя вести при таком повреждении термодатчика.

Элек

Сообщения : 271
Дата регистрации : 2014-08-12
Откуда : Санкт Петербург

http://www.meandr.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Термодатчик ТД-2 Empty Re: Термодатчик ТД-2

Сообщение автор Admin Пт Мар 17, 2017 11:02 am

Дорогие пользователи, форум переехал на другую платформу и теперь доступен по новому доменному имени http://meandr-store.ru/forum/forum2/ Ряд важных и популярных тем так же переехали. Доступ к старой версии форума закрыт для редактирования. Просим вас обновить ссылки (закладки) и зарегистрироваться заново

Admin
Admin

Сообщения : 122
Дата регистрации : 2014-08-12

https://info-electro.forum2x2.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу

- Похожие темы

 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения