Термодатчик ТД2
Здравствуйте, участники форума!
Есть 2 вопроса по датчику:
1. Судя по тому, что у датчика 2 вывода, используется паразитная схема питания DS18B20. Я верно понимаю?
2. Насколько я понимаю, такой тип питания накладывает ограничения на длину линии. Каковы ограничения по длине при подключении датчика к контроллеру (типа Arduino)?
Есть 2 вопроса по датчику:
1. Судя по тому, что у датчика 2 вывода, используется паразитная схема питания DS18B20. Я верно понимаю?
2. Насколько я понимаю, такой тип питания накладывает ограничения на длину линии. Каковы ограничения по длине при подключении датчика к контроллеру (типа Arduino)?
Guest13- Гость
Re: Термодатчик ТД2
1. - Да, используется паразитная схема питания DS18B20
2. - Проверяли с проводом ТРП (телефонная "лапша") - 100 метров без проблем и с запасом. Но у него низкая погонная ёмкость. С другими проводами расстояние меньше - от 10 до 50 метров.
2. - Проверяли с проводом ТРП (телефонная "лапша") - 100 метров без проблем и с запасом. Но у него низкая погонная ёмкость. С другими проводами расстояние меньше - от 10 до 50 метров.
Re: Термодатчик ТД2
Дорогие пользователи, форум переехал на другую платформу и теперь доступен по новому доменному имени http://meandr-store.ru/forum/forum2/ Ряд важных и популярных тем так же переехали. Доступ к старой версии форума закрыт для редактирования. Просим вас обновить ссылки (закладки) и зарегистрироваться заново