Проверка и настройка МАВРа
Здравствуйте. Есть шкаф(ы) РУ 380 В х 3 в системе TN-C. В нём применён модуль МАВР-3-1. Желательно до установки шкафа на постоянное (рабочее) место в щитовую провести проверку работоспособности РУ и выставить нужные временные задержки. Удобнее, с точки зрения проведения организационно-технических мероприятий, сделать это, подав всего одну фазу на соединённые перемычкой вводные клеммы РУ. Допустим ТАКОЙ метод проверки? Измерение напряжения по фазам, чередование фаз, режимы переключения вводов не нарушится?
Спасибо.
Спасибо.
Александр- Сообщения : 8
Дата регистрации : 2017-01-09
Re: Проверка и настройка МАВРа
Так проверять нельзя. Встроенная схема контроля напряжения вводов контролирует полнофазность и порядок чередования фаз.
Re: Проверка и настройка МАВРа
Жаль, такая "экспресс-проверка" была бы в моём случае очень удобной. В развитие темы вопрос. Если подать три фазы и соответствующие входные клеммы Ввода 1 и Ввода 2 запараллелить, то ТАКАЯ схема проверки будеть полностью функциональна?
Александр- Сообщения : 8
Дата регистрации : 2017-01-09
Re: Проверка и настройка МАВРа
Спасибо за поддержку! Первый раз сталкиваюсь с подобным модулем. Замена РУ будет на действующем оборудовании. Не хотелось бы неожиданностей (тьфу-тьфу-тьфу). Вы, как опытный человек в обращении с МАВР-3-1, может быть подскажите что-то, заострите моё внимание на ньюансах в пуске и эксплуатации этого модуля?
Александр- Сообщения : 8
Дата регистрации : 2017-01-09
Re: Проверка и настройка МАВРа
Подал напряжение на РУ. Получилась следующая картина. При включении модуля МАВР-3-1 загораются зелёные светодиоды индикации L1, L2, L3 ВВОД 1 и ВВОД 2. Загорается красный светодиод АВАРИЯ. Синий светодиод мигает. Мигают красные светодиоды <U и >U обоих вводов. Нажатие и удержание кнопки АВТО включает синий светодиод на постоянное горение.Остальные светодиоды не горят. Контактор не включается. Регулировка Umax. и Umin.ничего не меняет. Прошу помощи в решении проблемы. Неисправен сам модуль?
P.S. Контакторы в ручном режиме, без модуля работают.
P.S. Контакторы в ручном режиме, без модуля работают.
Александр- Сообщения : 8
Дата регистрации : 2017-01-09
Re: Проверка и настройка МАВРа
Добрый день. Александр у Вас получилась неправильная очередность фаз. Надо у обоих вводов поменять местами любые две фазы.
С Уважением, Владимир.
С Уважением, Владимир.
Александр пишет:Подал напряжение на РУ. Получилась следующая картина. При включении модуля МАВР-3-1 загораются зелёные светодиоды индикации L1, L2, L3 ВВОД 1 и ВВОД 2. Загорается красный светодиод АВАРИЯ. Синий светодиод мигает. Мигают красные светодиоды <U и >U обоих вводов. Нажатие и удержание кнопки АВТО включает синий светодиод на постоянное горение.Остальные светодиоды не горят. Контактор не включается. Регулировка Umax. и Umin.ничего не меняет. Прошу помощи в решении проблемы. Неисправен сам модуль?
P.S. Контакторы в ручном режиме, без модуля работают.
ivladimir- Сообщения : 4
Дата регистрации : 2016-12-01
Re: Проверка и настройка МАВРа
Большое спасибо! Сегодня уже поздно, завтра с утра пробую. Уф!
Александр- Сообщения : 8
Дата регистрации : 2017-01-09
Re: Проверка и настройка МАВРа
Здравствуйте. Поменял порядок фаз на вводе. Всё заработало! Спасибо за помощь!
Боюсь показаться назойливым, но хочу задать ещё вопрос. Начальное состояние такое. Напряжение на обоих вводах РУ есть и в норме. Модуль работает в режиме АВТО без приоритета. Если теперь нажать кнопку СТОП, что будет? Просто отключатся оба ввода и на выходе РУ будет НОЛЬ? И напряжения на выходе РУ не будет, пока не нажмёшь любую из кнопок ВВОД 1, ВВОД 2, АВТО ?
Боюсь показаться назойливым, но хочу задать ещё вопрос. Начальное состояние такое. Напряжение на обоих вводах РУ есть и в норме. Модуль работает в режиме АВТО без приоритета. Если теперь нажать кнопку СТОП, что будет? Просто отключатся оба ввода и на выходе РУ будет НОЛЬ? И напряжения на выходе РУ не будет, пока не нажмёшь любую из кнопок ВВОД 1, ВВОД 2, АВТО ?
Александр- Сообщения : 8
Дата регистрации : 2017-01-09
Re: Проверка и настройка МАВРа
Да, Стоп на то и СТОП что бы останавливать. А потом ждем действий ВВОД1 ВВОД2 или АВТО.
С Уважением, Владимир.
С Уважением, Владимир.
Александр пишет:Здравствуйте. Поменял порядок фаз на вводе. Всё заработало! Спасибо за помощь!
Боюсь показаться назойливым, но хочу задать ещё вопрос. Начальное состояние такое. Напряжение на обоих вводах РУ есть и в норме. Модуль работает в режиме АВТО без приоритета. Если теперь нажать кнопку СТОП, что будет? Просто отключатся оба ввода и на выходе РУ будет НОЛЬ? И напряжения на выходе РУ не будет, пока не нажмёшь любую из кнопок ВВОД 1, ВВОД 2, АВТО ?
ivladimir- Сообщения : 4
Дата регистрации : 2016-12-01
Re: Проверка и настройка МАВРа
Да, конечно! Но, сознаюсь, оставались маленькие сомнения, а вдруг из режима АВТО в СТОП через какое-то время (3-5 сек) модуль включает последний рабочий ВВОД? После Вашего замечания спокойно проверил эту комбинацию переключений. Спасибо Вам ещё раз!
Александр- Сообщения : 8
Дата регистрации : 2017-01-09
Re: Проверка и настройка МАВРа
Дорогие пользователи, форум переехал на другую платформу и теперь доступен по новому доменному имени http://meandr-store.ru/forum/forum2/ Ряд важных и популярных тем так же переехали. Доступ к старой версии форума закрыт для редактирования. Просим вас обновить ссылки (закладки) и зарегистрироваться заново
Записки инженера :: Промышленная автоматика :: Новинки электрооборудования; - обсуждаем, критикуем, высказываем свои соображения
Страница 1 из 1
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения
|
|