Сообщение автор Александр Пн Янв 09, 2017 4:17 am

Здравствуйте. Есть шкаф(ы) РУ 380 В х 3 в системе TN-C. В нём применён модуль МАВР-3-1. Желательно до установки шкафа на постоянное (рабочее) место в щитовую провести проверку работоспособности РУ и выставить нужные временные задержки. Удобнее, с точки зрения проведения организационно-технических мероприятий, сделать это, подав всего одну фазу на соединённые перемычкой вводные клеммы РУ. Допустим ТАКОЙ метод проверки? Измерение напряжения по фазам, чередование фаз, режимы переключения вводов не нарушится?
Спасибо.

Александр

Сообщения : 8
Дата регистрации : 2017-01-09

Вернуться к началу Перейти вниз

Проверка и настройка МАВРа  Empty Re: Проверка и настройка МАВРа

Сообщение автор Элек Пн Янв 09, 2017 10:26 am

Так проверять нельзя. Встроенная схема контроля напряжения вводов контролирует полнофазность и порядок чередования фаз.

Элек

Сообщения : 271
Дата регистрации : 2014-08-12
Откуда : Санкт Петербург

http://www.meandr.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Проверка и настройка МАВРа  Empty Re: Проверка и настройка МАВРа

Сообщение автор Александр Пн Янв 09, 2017 11:02 am

Жаль, такая "экспресс-проверка" была бы в моём случае очень удобной. В развитие темы вопрос. Если подать три фазы и соответствующие входные клеммы Ввода 1 и Ввода 2 запараллелить, то ТАКАЯ схема проверки будеть полностью функциональна?

Александр

Сообщения : 8
Дата регистрации : 2017-01-09

Вернуться к началу Перейти вниз

Проверка и настройка МАВРа  Empty Re: Проверка и настройка МАВРа

Сообщение автор Элек Пн Янв 09, 2017 11:35 am

Да, так проверять можно.

Элек

Сообщения : 271
Дата регистрации : 2014-08-12
Откуда : Санкт Петербург

http://www.meandr.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Проверка и настройка МАВРа  Empty Re: Проверка и настройка МАВРа

Сообщение автор Александр Пн Янв 09, 2017 1:37 pm

Спасибо за поддержку! Первый раз сталкиваюсь с подобным модулем. Замена РУ будет на действующем оборудовании. Не хотелось бы неожиданностей (тьфу-тьфу-тьфу). Вы, как опытный человек в обращении с МАВР-3-1, может быть подскажите что-то, заострите моё внимание на ньюансах в пуске и эксплуатации этого модуля?

Александр

Сообщения : 8
Дата регистрации : 2017-01-09

Вернуться к началу Перейти вниз

Проверка и настройка МАВРа  Empty Re: Проверка и настройка МАВРа

Сообщение автор Александр Вт Янв 10, 2017 7:41 am

Подал напряжение на РУ. Получилась следующая картина. При включении модуля МАВР-3-1 загораются зелёные светодиоды индикации L1, L2, L3 ВВОД 1 и ВВОД 2. Загорается красный светодиод АВАРИЯ. Синий светодиод мигает. Мигают красные светодиоды <U и >U обоих вводов. Нажатие и удержание кнопки АВТО включает синий светодиод на постоянное горение.Остальные светодиоды не горят. Контактор не включается. Регулировка Umax. и Umin.ничего не меняет. Прошу помощи в решении проблемы. Неисправен сам модуль?
P.S. Контакторы в ручном режиме, без модуля работают.

Александр

Сообщения : 8
Дата регистрации : 2017-01-09

Вернуться к началу Перейти вниз

Проверка и настройка МАВРа  Empty Re: Проверка и настройка МАВРа

Сообщение автор ivladimir Вт Янв 10, 2017 11:16 am

Добрый день. Александр у Вас получилась неправильная очередность фаз. Надо у обоих вводов поменять местами любые две фазы.
С Уважением, Владимир.
Александр пишет:Подал напряжение на РУ. Получилась следующая картина. При включении модуля МАВР-3-1 загораются зелёные светодиоды индикации L1, L2, L3 ВВОД 1 и ВВОД 2. Загорается красный светодиод АВАРИЯ. Синий светодиод мигает. Мигают красные светодиоды <U и >U обоих вводов. Нажатие и удержание кнопки АВТО включает синий светодиод на постоянное горение.Остальные светодиоды не горят. Контактор не включается. Регулировка Umax. и Umin.ничего не меняет. Прошу помощи в решении проблемы. Неисправен сам модуль?
P.S. Контакторы в ручном режиме, без модуля работают.

ivladimir

Сообщения : 4
Дата регистрации : 2016-12-01

Вернуться к началу Перейти вниз

Проверка и настройка МАВРа  Empty Re: Проверка и настройка МАВРа

Сообщение автор Александр Вт Янв 10, 2017 11:26 am

Большое спасибо! Сегодня уже поздно, завтра с утра пробую. Уф!

Александр

Сообщения : 8
Дата регистрации : 2017-01-09

Вернуться к началу Перейти вниз

Проверка и настройка МАВРа  Empty Re: Проверка и настройка МАВРа

Сообщение автор Александр Ср Янв 11, 2017 12:50 pm

Здравствуйте. Поменял порядок фаз на вводе. Всё заработало! Спасибо за помощь!
Боюсь показаться назойливым, но хочу задать ещё вопрос. Начальное состояние такое. Напряжение на обоих вводах РУ есть и в норме. Модуль работает в режиме АВТО без приоритета. Если теперь нажать кнопку СТОП, что будет? Просто отключатся оба ввода и на выходе РУ будет НОЛЬ? И напряжения на выходе РУ не будет, пока не нажмёшь любую из кнопок ВВОД 1, ВВОД 2, АВТО ?

Александр

Сообщения : 8
Дата регистрации : 2017-01-09

Вернуться к началу Перейти вниз

Проверка и настройка МАВРа  Empty Re: Проверка и настройка МАВРа

Сообщение автор ivladimir Ср Янв 11, 2017 12:59 pm

Да, Стоп на то и СТОП что бы останавливать. А потом ждем действий ВВОД1 ВВОД2 или АВТО.
С Уважением, Владимир.
Александр пишет:Здравствуйте. Поменял порядок фаз на вводе. Всё заработало! Спасибо за помощь!
Боюсь показаться назойливым, но хочу задать ещё вопрос. Начальное состояние такое. Напряжение на обоих вводах РУ есть и в норме. Модуль работает в режиме АВТО без приоритета. Если теперь нажать кнопку СТОП, что будет? Просто отключатся оба ввода и на выходе РУ будет НОЛЬ? И напряжения на выходе РУ не будет, пока не нажмёшь любую из кнопок ВВОД 1, ВВОД 2, АВТО ?

ivladimir

Сообщения : 4
Дата регистрации : 2016-12-01

Вернуться к началу Перейти вниз

Проверка и настройка МАВРа  Empty Re: Проверка и настройка МАВРа

Сообщение автор Александр Ср Янв 11, 2017 7:51 pm

Да, конечно! Но, сознаюсь, оставались маленькие сомнения, а вдруг из режима АВТО в СТОП через какое-то время (3-5 сек) модуль включает последний рабочий ВВОД? После Вашего замечания спокойно проверил эту комбинацию переключений. Спасибо Вам ещё раз!

Александр

Сообщения : 8
Дата регистрации : 2017-01-09

Вернуться к началу Перейти вниз

Проверка и настройка МАВРа  Empty Re: Проверка и настройка МАВРа

Сообщение автор Admin Пт Мар 17, 2017 10:51 am

Дорогие пользователи, форум переехал на другую платформу и теперь доступен по новому доменному имени http://meandr-store.ru/forum/forum2/ Ряд важных и популярных тем так же переехали. Доступ к старой версии форума закрыт для редактирования. Просим вас обновить ссылки (закладки) и зарегистрироваться заново