Сообщение автор Дмитрий Владимирович Вт Апр 19, 2016 12:12 pm

УЗМ-51М стоит у меня в квартире с 2012 года. Напряжение в сети у нас обычно днем 230 ночью поднимается до 235-240. Все было хорошо, но пару недель назад УЗМ стала стабильно обесточивать квартиру в ночное время. Я выкрутил верхний предел на максимум, нижний предел на минимум, замерил напряжение в сети - 235в, и все равно она отрубает! Причем индикаторы ведут себя как новогодняя елка. Постоянно мерцает как ненормальный зеленый, периодически сменяясь на проблески красного, потом в какой-то момент все индикаторы гаснут и узм отрубает нагрузку. После этого начинает периодически мигать зеленый, проходит час и более, но узм питание так и не включает. На видео не очень хорошо видно, но выглядит это примерно так. В чем может быть дело?

Дмитрий Владимирович
Гость


Вернуться к началу Перейти вниз

Заглючила УЗМ-51М Empty Re: Заглючила УЗМ-51М

Сообщение автор Элек Вт Апр 19, 2016 12:31 pm

Очень похоже на деградацию балластного конденсатора по питанию. Присылайте/привозите - заменим конденсатор.
Можете сами поменять. Конденсатор нужно поставить 0.22 мкФ на 630 В.

Элек

Сообщения : 271
Дата регистрации : 2014-08-12
Откуда : Санкт Петербург

http://www.meandr.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Заглючила УЗМ-51М Empty Re: Заглючила УЗМ-51М

Сообщение автор Дмитрий Владимирович Вт Апр 19, 2016 12:55 pm

Мне проще и быстрее поменять самому, чем заморачиваться с пересылкой из Казани.
Который конденсатор менять? Я вижу черный электролит  220мкФ х 35в, желтый пленочный 0,15 х 275в, и два синих в термоусадке типа варисторов (второй крупный на обратной стороне платы).
  Заглючила УЗМ-51М Zml26e

Дмитрий Владимирович

Сообщения : 2
Дата регистрации : 2016-04-19

Вернуться к началу Перейти вниз

Заглючила УЗМ-51М Empty Re: Заглючила УЗМ-51М

Сообщение автор Элек Вт Апр 19, 2016 2:25 pm

Только жёлтый

Элек

Сообщения : 271
Дата регистрации : 2014-08-12
Откуда : Санкт Петербург

http://www.meandr.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Заглючила УЗМ-51М Empty Re: Заглючила УЗМ-51М

Сообщение автор Дмитрий Владимирович Ср Апр 20, 2016 1:04 pm

Спасибо за совет! Желтый поменял - теперь работает отлично!

Дмитрий Владимирович

Сообщения : 2
Дата регистрации : 2016-04-19

Вернуться к началу Перейти вниз

Заглючила УЗМ-51М Empty Re: Заглючила УЗМ-51М

Сообщение автор Элек Ср Апр 20, 2016 2:36 pm

Удачи

Элек

Сообщения : 271
Дата регистрации : 2014-08-12
Откуда : Санкт Петербург

http://www.meandr.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Заглючила УЗМ-51М Empty Re: Заглючила УЗМ-51М

Сообщение автор Mr_m Ср Сен 07, 2016 4:41 pm

Элек пишет:Только жёлтый
У меня три штуки "цокают".
Уважаемый Элек , прошу дать ссылку на нужный элемент на популярных розничных сайтах Вольтмастер.ру и ЧипДип.ру
Спасибо

Mr_m

Сообщения : 1
Дата регистрации : 2016-09-06

Вернуться к началу Перейти вниз

Заглючила УЗМ-51М Empty Re: Заглючила УЗМ-51М

Сообщение автор roadster Ср Дек 28, 2016 7:20 am

УЗМ-51М пять лет назад поставил.
Напряжение в сети 230 В.
Постоянно смаргивает красным глазиком, даже если верхнюю уставку выкрутить на максимум.
Если выключить 2Р автомат перед УЗМ, а потом включить, напряжение на выходе УЗМ появляется сразу, потом отключается, потом, через несколько секунд, снова включается.
Пробовал проверить уставку повторного включения. Отключил УЗМ кнопкой, нажал, держу. Глазик и не думает моргать. Подержал пару минут- надоело.
Тоже менять желтый конденсатор?


roadster

Сообщения : 3
Дата регистрации : 2016-12-28

Вернуться к началу Перейти вниз

Заглючила УЗМ-51М Empty Re: Заглючила УЗМ-51М

Сообщение автор roadster Ср Дек 28, 2016 1:09 pm

Заменил желтый кондер.
Поставил металлопленочный 0,22 мкФ 630 в

roadster

Сообщения : 3
Дата регистрации : 2016-12-28

Вернуться к началу Перейти вниз

Заглючила УЗМ-51М Empty Re: Заглючила УЗМ-51М

Сообщение автор roadster Ср Дек 28, 2016 3:06 pm

Кстати, кондер поставил типа CL21.
Подойдет или надо что-то типа CBB21/CBB81?

roadster

Сообщения : 3
Дата регистрации : 2016-12-28

Вернуться к началу Перейти вниз

Заглючила УЗМ-51М Empty Re: Заглючила УЗМ-51М

Сообщение автор ksiman Чт Дек 29, 2016 10:32 am

CL21 вполне подходит

ksiman

Сообщения : 20
Дата регистрации : 2014-08-16
Возраст : 49
Откуда : Нижний Новгород

Вернуться к началу Перейти вниз

Заглючила УЗМ-51М Empty Re: Заглючила УЗМ-51М

Сообщение автор ksiman Чт Дек 29, 2016 10:44 am

Mr_m пишет:У меня три штуки "цокают".
Цокание УЗМ никак не связано с этими конденсаторами - это особенность схемотехники. Новые УЗМ не цокают, т.к. поставлены RC фильтры в цепи управления реле.

ksiman

Сообщения : 20
Дата регистрации : 2014-08-16
Возраст : 49
Откуда : Нижний Новгород

Вернуться к началу Перейти вниз

Заглючила УЗМ-51М Empty Re: Заглючила УЗМ-51М

Сообщение автор anton68 Вт Мар 07, 2017 2:34 pm

Элек пишет: Можете сами поменять. Конденсатор нужно поставить 0.22 мкФ на 630 В.

Спасибо, у меня таже проблема была. Поменял, правда, 0.15мкф К73-17 (CL21), 0.22 под рукой не оказалось. Все работает.

anton68

Сообщения : 3
Дата регистрации : 2017-03-07

Вернуться к началу Перейти вниз

Заглючила УЗМ-51М Empty Re: Заглючила УЗМ-51М

Сообщение автор anton68 Вт Мар 07, 2017 2:41 pm

У меня теже глюки были, починил. Правда был в командировке, когда случилось, жене пришлось подкручивать регулировку, а я сидел и гадал, дотянет конденсатор до моего возвращения, или звать кого нибудь.

Сейчас думаю поставить байпас. Но в щитке мало места, поэтому влезает переключатель только на фазовый провод. При этом при включенном байпасе на выходе УЗМ будет напряжение с байпаса. Не бахнет, интересно?

anton68

Сообщения : 3
Дата регистрации : 2017-03-07

Вернуться к началу Перейти вниз

Заглючила УЗМ-51М Empty Re: Заглючила УЗМ-51М

Сообщение автор ksiman Вт Мар 07, 2017 7:43 pm

Не бахнет, УЗМ вполне допускает соединение входа с выходом без его отключения

ksiman

Сообщения : 20
Дата регистрации : 2014-08-16
Возраст : 49
Откуда : Нижний Новгород

Вернуться к началу Перейти вниз

Заглючила УЗМ-51М Empty Re: Заглючила УЗМ-51М

Сообщение автор anton68 Ср Мар 08, 2017 3:59 am

А подачу напряжения на выход при отключенном входе допускает? С переключателем вместо рубильника меньше клеммников понадобится.

anton68

Сообщения : 3
Дата регистрации : 2017-03-07

Вернуться к началу Перейти вниз

Заглючила УЗМ-51М Empty Re: Заглючила УЗМ-51М

Сообщение автор Admin Пт Мар 17, 2017 10:48 am

Дорогие пользователи, форум переехал на другую платформу и теперь доступен по новому доменному имени http://meandr-store.ru/forum/forum2/ Ряд важных и популярных тем так же переехали. Доступ к старой версии форума закрыт для редактирования. Просим вас обновить ссылки (закладки) и зарегистрироваться заново

Admin
Admin

Сообщения : 122
Дата регистрации : 2014-08-12

https://info-electro.forum2x2.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения