Запущено в производство реле выбора приоритета насосов РВП-3-1 - http://meandr.ru/rele-vybora-zapuska-nasosov .
Ширина корпуса - 17.5мм (1 модуль). Реле предназначено для  поочерёдного включения насосов КНС (канализационных насосных станций).
При подаче напряжения питания, включается первое реле, соответственно работает первый агрегат;
При следующей подаче напряжения питания – включается второе реле,  работает соответственно второй агрегат, то есть при каждом последующем включении питания включается другое реле.


Тем самым обеспечивается равномерный износ насосов, и исключаются застойные процессы в них.
Может применяться взамен импортных реле LVM P05, LVM P10 (Lovato), 72.42 (Finder) и др.
Допустимый ток контактов реле - 16А/250В.
Реле позволяет напрямую управлять однофазными электродвигателями, мощностью до 0,55кВт.
Доступны версии реле на напряжение питания; - ACDC24V, AC110V, AC230V и AC400V.

Элек

Сообщения : 271
Дата регистрации : 2014-08-12
Откуда : Санкт Петербург

Посмотреть профиль http://www.meandr.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

НЕ СПАМ!

Сообщение автор WEREG в Вт Дек 16, 2014 2:33 am

Здравствуйте, не знаю куда обратиться, в личку писать нельзя, новую тему то же, даже линк не вставить. Хотя за форумом почти никто не смотрит, даты вопросов/ответов месячной давности, попробую всё же.

Имею вот такой http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=58933.0 девайс, из за повышенных пусковых токов, через 1,5 года обгорели контакты на реле. Интересует есть ли какое то решение, этой проблемы?
Сам девайс 2,5 квт, подключаемый к нему инструмент имеет диапазон от 0,3 квт до 2 квт.

WEREG

Сообщения : 1
Дата регистрации : 2014-12-15

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Ответ на не спам

Сообщение автор Элек в Вт Дек 16, 2014 7:51 am

Готового решения не знаю.
В качестве датчика включения можно применить реле РПН-1-25 - http://meandr.ru/rele-prioriteta-nagruzki . Ему не нужно подключать питание, достаточно пропустить провод с током через отверстие в корпусе.
Первое, что напрашивается; - контактами этого реле, через резистор 100 Ом/1 Вт, включать тиристор, например BTA16-600, а тиристором включать воздуходувку. Тиристор поставить на небольшой радиатор (я думаю хватит 50-100 кв. см). Контакты реле в этом режиме прослужат очень долго. Удачи.

Элек

Сообщения : 271
Дата регистрации : 2014-08-12
Откуда : Санкт Петербург

Посмотреть профиль http://www.meandr.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Реле выбора приоритета насосов (электродвигателей и пр.) РВП-3-1

Сообщение автор Admin в Пт Мар 17, 2017 10:47 am

Дорогие пользователи, форум переехал на другую платформу и теперь доступен по новому доменному имени http://meandr-store.ru/forum/forum2/ Ряд важных и популярных тем так же переехали. Доступ к старой версии форума закрыт для редактирования. Просим вас обновить ссылки (закладки) и зарегистрироваться заново

Admin
Admin

Сообщения : 122
Дата регистрации : 2014-08-12

Посмотреть профиль http://info-electro.forum2x2.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Реле выбора приоритета насосов (электродвигателей и пр.) РВП-3-1

Сообщение автор Спонсируемый контент


Спонсируемый контент


Вернуться к началу Перейти вниз

Предыдущая тема Следующая тема Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения