Противопожарное устройство защиты от искрения (УЗИс) - УЗМ-51МД

Страница 4 из 6 Предыдущий  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следующий

Предыдущая тема Следующая тема Перейти вниз

Re: Противопожарное устройство защиты от искрения (УЗИс) - УЗМ-51МД

Сообщение автор Hapson в Вс Мар 27, 2016 3:24 pm

Здравствуйте.
В инструкции не совсем понятно как определить причину отключения по индикаторам. Периодически 51МД отключается и горят оба индикатора красным, нажатие на кнопку включает аппарат. Я так понимаю это срабатывает дуговая защита? Происходит это без каких-либо причин. С момента установки (18 или 19 февраля) отключался примерно 5-7 раз. Один раз отключился, когда в соседней квартире включили мощный перфоратор, как это связано - не понимаю. Остальные отключения беспричинны.
Заказ №3762 от 20.01.16. Какая прошивка в моем аппарате? Что делать с ним? Куда отправлять? Что лучше предпринять: возврат, замена на 51М, прошивка?

Hapson

Сообщения : 1
Дата регистрации : 2016-03-27

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Противопожарное устройство защиты от искрения (УЗИс) - УЗМ-51МД

Сообщение автор Stepaneuss в Пн Мар 28, 2016 6:31 pm

Hapson пишет:Здравствуйте.
В инструкции не совсем понятно как определить причину отключения по индикаторам. Периодически 51МД отключается и горят оба индикатора красным, нажатие на кнопку включает аппарат. Я так понимаю это срабатывает дуговая защита? Происходит это без каких-либо причин. С момента установки (18 или 19 февраля) отключался примерно 5-7 раз. Один раз отключился, когда в соседней квартире включили мощный перфоратор, как это связано - не понимаю. Остальные отключения беспричинны.
Заказ №3762 от 20.01.16. Какая прошивка в моем аппарате? Что делать с ним? Куда отправлять? Что лучше предпринять: возврат, замена на 51М, прошивка?

Нужно менять, перепрошивать. Наши менеджеры свяжутся с вами. Пока лучше заменить на 51М.
avatar
Stepaneuss

Сообщения : 28
Дата регистрации : 2014-08-14
Откуда : СПб

Посмотреть профиль http://meandr.ru/

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Противопожарное устройство защиты от искрения (УЗИс) - УЗМ-51МД

Сообщение автор Danchik в Вт Мар 29, 2016 2:47 pm

Возникает аналогичная проблема. Приобрел 3 прибора УЗМ-51МД (заказ 4070 от 20.02.2016). Отключаются произвольно и оба индикатора горят красным. Упаковка после установки не сохранилась. Каким образом можно заменить на 51М?

Danchik

Сообщения : 1
Дата регистрации : 2016-03-27

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Противопожарное устройство защиты от искрения (УЗИс) - УЗМ-51МД

Сообщение автор designman в Ср Мар 30, 2016 11:45 pm

Что то я так и не совсем понял - вышла ли новая прошивка которая нормально работает с : UPS, индукционными плитами и проточными водонагревателями, а так же хорошо срабатывает даже не небольшую дугу и при этом ложно не срабатывает на выключатели света?

designman

Сообщения : 10
Дата регистрации : 2016-01-31

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Противопожарное устройство защиты от искрения (УЗИс) - УЗМ-51МД

Сообщение автор client в Вт Апр 05, 2016 4:14 pm

Почему при настройке мин. и макс. напряжения между первыми двумя значениями шаг увеличен? Напр., 240, потом 250, потом шаг по 5? Или: 210, потом 190, потом шаг 15 и 10.

Почему нет выбора 245 (для макс.) и 200 (для мин.)?

client

Сообщения : 2
Дата регистрации : 2016-02-21

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Противопожарное устройство защиты от искрения (УЗИс) - УЗМ-51МД

Сообщение автор crazytster в Чт Апр 07, 2016 11:43 am

Добрый день, купил УЗМ51-МД, в середине марта.
Ваш заказ номер 4241 от 18.03.2016 принят.
Подскажите пожалуйста, какая у меня версия прошивки? нуждается ли она в обновлении?
Заранее спасибо

crazytster

Сообщения : 4
Дата регистрации : 2016-04-07

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Противопожарное устройство защиты от искрения (УЗИс) - УЗМ-51МД

Сообщение автор Элек в Чт Апр 07, 2016 1:02 pm

client пишет:Почему при настройке мин. и макс. напряжения между первыми двумя значениями шаг увеличен? Напр., 240, потом 250, потом шаг по 5? Или: 210, потом 190, потом шаг 15 и 10.
Почему нет выбора 245 (для макс.) и 200 (для мин.)?
Сейчас в сети нормальным напряжением (по ГОСТу) считается напряжение 230В+/-10%, т.е. от 198 до 253В.
Поэтому пороги внутри этого диапазона, м.б. есть смысл вообще удалить, мы подумаем.

Элек

Сообщения : 271
Дата регистрации : 2014-08-12
Откуда : Санкт Петербург

Посмотреть профиль http://www.meandr.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Противопожарное устройство защиты от искрения (УЗИс) - УЗМ-51МД

Сообщение автор Stepaneuss в Чт Апр 07, 2016 1:11 pm

crazytster пишет:Добрый день, купил УЗМ51-МД, в середине марта.
Ваш заказ номер 4241 от 18.03.2016 принят.
Подскажите пожалуйста, какая у меня версия прошивки? нуждается ли она в обновлении?
Заранее спасибо

На корпусе лазером сбоку нанесена версия прошивки. Последняя V4
avatar
Stepaneuss

Сообщения : 28
Дата регистрации : 2014-08-14
Откуда : СПб

Посмотреть профиль http://meandr.ru/

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Противопожарное устройство защиты от искрения (УЗИс) - УЗМ-51МД

Сообщение автор ЭДС в Вт Апр 12, 2016 10:03 pm

Здравствуйте. УЗМ 51М лично проверял у себя 2 года, прежде чем начал устанавливать своим клиентам. Клиенты довольны. В год покупал в среднем 20-40 штук. Новое устройство не рискну устанавливать ни себе, ни клиентам. Получается вы недополучите прибыль с продажи 20-40 приборов в год и оставите моих новых клиентов без элементарной защиты от перенапряжения. Не совсем понятна политика вашей компании, снимая с производства УЗМ 51М. Уверен, таких как я электромонтажников по стране не мало. Считаю нужным выпускать два устройства. Кому какое нужнее. Вы же лишаете людей выбора, да ещё и как на подопытных отрабатываете новые прошивки за время и деньги людей. Меня и моих клиентов такой расклад точно не устроит. Вы главное в реле РВФ -2 и ФР - М02 такую защиту не встраивайте, а то и от их покупки придётся отказываться.

ЭДС

Сообщения : 3
Дата регистрации : 2015-01-13

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Противопожарное устройство защиты от искрения (УЗИс) - УЗМ-51МД

Сообщение автор k1601 в Чт Апр 14, 2016 10:51 am

Уж если снимать старую модель - то хотя бы предусмотреть возможность отключения новой спорной функциональности. Аргумент при таком отключении "остаться без защиты" - по-моему, слаб, ведь при отключении по крайней мере защита по перенапряжению остается, а это ведь основное, ради чего покупают устройство. При невозможности отключить нерабочую функцию - устройство вообще приходится демонтировать, и тогда уж точно все остается полностью без всякой защиты. Для напоминания, что что-то отключено и надо обратить внимание - пусть устройство активно об этом сигнализирует, моргает особо злостно или еще как. И у электрика будет время купить новое устройство, обновить прошивку, заменить на что-то еще, не оставляя клиента совсем без света и защиты.
Все, как говорится, ИМХО.

k1601

Сообщения : 3
Дата регистрации : 2015-09-23
Откуда : Москва

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Рано приобретать!!

Сообщение автор 866000 в Пт Апр 22, 2016 2:26 pm

Изучив Всё, решил: - покупать для себя, а ужжж тем более для предприятий РАНО, сделают отключаемые (выбор) функции - можное ещё раз рассмотреть возможность приобретения!!!!

866000

Сообщения : 1
Дата регистрации : 2016-04-22

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Противопожарное устройство защиты от искрения (УЗИс) - УЗМ-51МД

Сообщение автор Stepaneuss в Вс Апр 24, 2016 11:36 pm

До конца 2016 года, УЗМ-51М будет выпускаться точно, а к этому времени МД будет вылизано на все 150%, без паники Wink
avatar
Stepaneuss

Сообщения : 28
Дата регистрации : 2014-08-14
Откуда : СПб

Посмотреть профиль http://meandr.ru/

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Противопожарное устройство защиты от искрения (УЗИс) - УЗМ-51МД

Сообщение автор Рыбаков Сергей в Вт Апр 26, 2016 10:24 pm

Уважаемый Меандр! Прошу некоторых разъяснений. Сам работаю наладчиком терминалов РЗА. По поводу версий ПО - тема мне известная. Вопрос: V4 - насколько последняя? И второе: получал свои УЗМ-51МД через постамат. Как Вам отправить их на перепрошивку? И ещё: один из них сразу на "холостом" включении показал "дугу" - с ним что делать? Все, по очереди, срабатывали на механизмах гаражных ворот Nice.

Рыбаков Сергей

Сообщения : 1
Дата регистрации : 2016-04-26

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Противопожарное устройство защиты от искрения (УЗИс) - УЗМ-51МД

Сообщение автор Stepaneuss в Чт Апр 28, 2016 1:03 pm

На сегодняшний момент последняя прошивка V5, в 4той выловлены мелкие нюансы, в 5той исправлены.
Отправить нам можно почтой или напишите нам на эл. почту (со всеми данными заказаи т.д.) и мы пришлем к вам курьера он заберет и он же привезет новые.
avatar
Stepaneuss

Сообщения : 28
Дата регистрации : 2014-08-14
Откуда : СПб

Посмотреть профиль http://meandr.ru/

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Противопожарное устройство защиты от искрения (УЗИс) - УЗМ-51МД

Сообщение автор crazytster в Ср Май 04, 2016 12:49 pm

Добрый день!

Скажите пожалуйста, после обновления прошивки до V5 ложные срабатывания прекратятся?
У меня сейчас прошивка V3, в квартире включен только свет, все остальные автоматы отключены, дуговая защита срабатывает от трех раз в день. На что стоит обратить внимание при поиске проблемы? Схема щитка следующая
Вводной ABB 32А -> УЗМ-51МД -> УЗО ABB 40А(30мА) -> групповые автоматы

crazytster

Сообщения : 4
Дата регистрации : 2016-04-07

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Противопожарное устройство защиты от искрения (УЗИс) - УЗМ-51МД

Сообщение автор Stepaneuss в Чт Май 12, 2016 10:06 am

crazytster пишет:Добрый день!

Скажите пожалуйста, после обновления прошивки до V5 ложные срабатывания прекратятся?
У меня сейчас прошивка V3, в квартире включен только свет, все остальные автоматы отключены, дуговая защита срабатывает от трех раз в день. На что стоит обратить внимание при поиске проблемы? Схема щитка следующая
Вводной ABB 32А -> УЗМ-51МД -> УЗО ABB 40А(30мА) -> групповые автоматы
                                                                                         
А у Вас были ложные срабатывания?
avatar
Stepaneuss

Сообщения : 28
Дата регистрации : 2014-08-14
Откуда : СПб

Посмотреть профиль http://meandr.ru/

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Противопожарное устройство защиты от искрения (УЗИс) - УЗМ-51МД

Сообщение автор crazytster в Чт Май 12, 2016 11:36 am

Stepaneuss пишет:
crazytster пишет:Добрый день!

Скажите пожалуйста, после обновления прошивки до V5 ложные срабатывания прекратятся?
У меня сейчас прошивка V3, в квартире включен только свет, все остальные автоматы отключены, дуговая защита срабатывает от трех раз в день. На что стоит обратить внимание при поиске проблемы? Схема щитка следующая
Вводной ABB 32А -> УЗМ-51МД -> УЗО ABB 40А(30мА) -> групповые автоматы
                                                                                         
А у Вас были ложные срабатывания?

Были ли это ложные срабатывания? Ответ да. К сожалению у меня нет специального оборудования для проверки кабеля на пробой изоляции, но, я сделал два теста:
1) протестировал все линии 2кВт обогревателем где-то минут по 30 (без УЗМ) - никаких проблем не замечено, проводка целая, автоматы не выбивало
2) Подключил сразу после УЗМ контрольную лампу - лампа горит, все ок, но эпизодически без видимых причин УЗМ отключает нагрузку

p.s. УЗМка уехала к Вам почтой на перепрошивку

crazytster

Сообщения : 4
Дата регистрации : 2016-04-07

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Противопожарное устройство защиты от искрения (УЗИс) - УЗМ-51МД

Сообщение автор Stepaneuss в Чт Май 12, 2016 12:31 pm

Верное решение. На сегодняшний момент, не одного вопроса с V5 не было. Думаю и у вас проблем не возникнет.
avatar
Stepaneuss

Сообщения : 28
Дата регистрации : 2014-08-14
Откуда : СПб

Посмотреть профиль http://meandr.ru/

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Противопожарное устройство защиты от искрения (УЗИс) - УЗМ-51МД

Сообщение автор svp19631 в Пн Май 16, 2016 2:44 pm

Добрый день! Делаю электромонтаж коттеджа. Решил попробовать УЗМ 51МД. Сеть трехфазная. В ЭТМ купил 3 шт. До установки в щит решил попробовать на полу. На активных нагрузках все хорошо. На реактивных (под руки попался только перфоратор) все плохо. Версия прошивки 3.
Вопрос: Возмет ЭТМ на перепрошивку или замену на УЗМ-51М? Замена это
на случай если после перепрошивки будут проблемы!

svp19631

Сообщения : 1
Дата регистрации : 2016-05-16

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Противопожарное устройство защиты от искрения (УЗИс) - УЗМ-51МД

Сообщение автор Stepaneuss в Пн Май 16, 2016 3:59 pm

Отправляете нам, все сделаем, за наш счет.
avatar
Stepaneuss

Сообщения : 28
Дата регистрации : 2014-08-14
Откуда : СПб

Посмотреть профиль http://meandr.ru/

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Противопожарное устройство защиты от искрения (УЗИс) - УЗМ-51МД

Сообщение автор Zaebasto в Пт Май 20, 2016 12:32 am

Есть рацпредложение. Сделать трансформатор для дуговой защиты на нулевой шинке устройства. Нужна дуговая защита - пропускаем и ноль и фазу через устройство, нет - только фазу.

Zaebasto

Сообщения : 15
Дата регистрации : 2015-09-21

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Противопожарное устройство защиты от искрения (УЗИс) - УЗМ-51МД

Сообщение автор mastaq в Пт Май 20, 2016 8:22 pm

добрый вечер
вопрос (что бы не перечитывать все сообщения) - можно ли приобрести данный прибор сегодня?
та или другая прошивка, но надежно ли данное устройство?
если есть общие известные недоработки, то в чем они (реактивная нагрузка, частые отключения...)?

если можно, то вкратце ситуацию с прибором обьясните
спасибо

mastaq

Сообщения : 1
Дата регистрации : 2016-02-20

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Противопожарное устройство защиты от искрения (УЗИс) - УЗМ-51МД

Сообщение автор Slawa в Пн Май 23, 2016 4:38 pm

Добрый день!

Приобрел УЗМ-51МД. Поставил на даче, узнал много нового о напряжении сети (гуляет). Доволен. Две недели, ложных срабатываний нет. После чтения паспорта и этой ветки форума осталось несколько вопросов.

1. Насколько понимаю, при достаточно мощном перенапряжении защитный варистор на входе может разрушится. Как при эксплуатации убедиться в целостности варистора?
2. Возможно ли защитить устройство аппаратом защиты от сверхтока так, чтобы гарантировать целостность варистора (пусть даже с ограничением тока через устройство значительно ниже номинального)? Если да, то каков должен быть номинал и характеристика автомата?
3. Если возможно, то порекомендуйте, пожалуйста, способ проверки функции защиты от дуги (в расчете на квалифицированного электрика) без запланированного к выпуску специального устройства.

Slawa

Сообщения : 2
Дата регистрации : 2016-05-23

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Противопожарное устройство защиты от искрения (УЗИс) - УЗМ-51МД

Сообщение автор dudiak в Пн Май 23, 2016 5:05 pm

Здравствуйте! Приобрёл УЗМ-51МД прошивка v5 срабатывает на миксер, когда тот только под нагрузкой, на холостом ходу не срабатывает! что делать???

dudiak

Сообщения : 2
Дата регистрации : 2016-05-23

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Противопожарное устройство защиты от искрения (УЗИс) - УЗМ-51МД

Сообщение автор Stepaneuss в Вт Май 24, 2016 9:43 am

dudiak пишет:Здравствуйте! Приобрёл УЗМ-51МД прошивка v5 срабатывает на миксер, когда тот только под нагрузкой, на холостом ходу не срабатывает! что делать???
Добрый день.
Все как всем, менять на УЗМ-51М.
avatar
Stepaneuss

Сообщения : 28
Дата регистрации : 2014-08-14
Откуда : СПб

Посмотреть профиль http://meandr.ru/

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Противопожарное устройство защиты от искрения (УЗИс) - УЗМ-51МД

Сообщение автор Спонсируемый контент


Спонсируемый контент


Вернуться к началу Перейти вниз

Страница 4 из 6 Предыдущий  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следующий

Предыдущая тема Следующая тема Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения