Сообщение автор Автомаш в Чт Авг 21, 2014 9:52 am

Можно ли использовать реле контроля тока типа РКТ-1, РКТ-40, РТ-40У в цепях +24В (питание и управление)? Контролируемый ток в нагрузке от 0,3 до 1,5 А.

Автомаш
Гость


Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Реле контроля тока

Сообщение автор Элек в Чт Авг 21, 2014 10:14 am

РКТ-40 и РТ-40У контролируют только переменный ток.
Для контроля постоянного тока применяется реле РКТ-1 DС24В. Диапазоны контроля тока 0,1-1,0А и 0,5-5,0А постоянного тока. Обратите внимание на схему подключения
Контроль тока возможен только в минусовой шине.

Элек

Сообщения : 271
Дата регистрации : 2014-08-12
Откуда : Санкт Петербург

Посмотреть профиль http://www.meandr.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Реле контроля тока

Сообщение автор Admin в Пт Мар 17, 2017 11:19 am

Дорогие пользователи, форум переехал на другую платформу и теперь доступен по новому доменному имени http://meandr-store.ru/forum/forum2/ Ряд важных и популярных тем так же переехали. Доступ к старой версии форума закрыт для редактирования. Просим вас обновить ссылки (закладки) и зарегистрироваться заново