ВАР-М01-08

Страница 2 из 3 Предыдущий  1, 2, 3  Следующий

Предыдущая тема Следующая тема Перейти вниз

Re: ВАР-М01-08

Сообщение автор Stepaneuss в Пт Фев 05, 2016 11:33 am

Спасибо за замечание, подскажите поточнее где именно указано значение 99,9А? Верно от 0 до 63А.
avatar
Stepaneuss

Сообщения : 28
Дата регистрации : 2014-08-14
Откуда : СПб

Посмотреть профиль http://meandr.ru/

Вернуться к началу Перейти вниз

ВАР-М01-08 АС20-450В УХЛ4

Сообщение автор Макс в Сб Фев 20, 2016 1:54 pm

здравствуйте ,подскажите,можно ли использовать данный амперметр для контроля двигателя с номинальным током в 60 А и напряжении 380,как он будет работать при пусковых токах?выдержит ли?

Макс
Гость


Вернуться к началу Перейти вниз

Re: ВАР-М01-08

Сообщение автор Элек в Сб Фев 20, 2016 3:51 pm

Макс пишет:...можно ли использовать данный амперметр для контроля двигателя с номинальным током в 60 А и напряжении 380,как он будет работать при пусковых токах?выдержит ли?
Да, можно. Он не боится перегрузки по току.

Элек

Сообщения : 271
Дата регистрации : 2014-08-12
Откуда : Санкт Петербург

Посмотреть профиль http://www.meandr.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Точность амперметра ВАР-М01-08 на малых нагрузках

Сообщение автор client20 в Вс Фев 21, 2016 2:09 pm

Поставил свежий (на корпусе написано 01.2016) амперметр ВАР-М01-08, вижу странность с измерением тока.

Включаю в линию одни энергосберегающие лампы (обычные патронные - люминесцентные и/или светодиодные) примерно до 1 А (может, немного меньше) - индикатор показывает 0,0. Включаю одни лампы накаливания - индикатор показывает значение меньше целого вроде правильно. Если включаю и те и другие лампы, притом суммарная нагрузка 1 А или больше, то дальнейшее добавление нагрузки от любого вида ламп отображается вроде правильно.

Итого, проблема в том, что в линии может гореть энергосберегающих ламп на 100-150 ватт, но амперметр будет показывать 0,0.

Фазовый провод - ПуГВ 1х10, пропущен снизу вверх (на http://info-electro.forum2x2.ru/t79-topic#29 написано, что так тоже можно).

Это брак, конструктивная особенность или что-то еще?

Спасибо.

client20
Гость


Вернуться к началу Перейти вниз

Re: ВАР-М01-08

Сообщение автор Элек в Вс Фев 21, 2016 3:33 pm

client20 пишет:Поставил свежий (на корпусе написано 01.2016) амперметр ВАР-М01-08, вижу странность с измерением тока...Это брак, конструктивная особенность или что-то еще?
Диапазон измерения тока для него 0,5...63А, при основной погрешности 2% +/-1ед. мл. разряда.
До 0,5А он ничего показывать не будет.
Сейчас ведём работы по расширению показаний до нуля.

Элек

Сообщения : 271
Дата регистрации : 2014-08-12
Откуда : Санкт Петербург

Посмотреть профиль http://www.meandr.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: ВАР-М01-08

Сообщение автор kanaduchi в Чт Мар 03, 2016 10:05 am

24 февраля получил из Теслы вольтметр, которого ждал целый месяц. И тут вдруг информация, что с 1 марта у них новая функция вводится.

Ну вот как так можно? Почему бы сразу не написать на сайте, что выпускается не окончательный вариант продукции?

Как теперь его можно поменять на новую версию с доставкой в Челябинск?

kanaduchi

Сообщения : 1
Дата регистрации : 2016-03-03

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: ВАР-М01-08

Сообщение автор and в Чт Мар 10, 2016 11:37 am

Почему на странице прибора **meandr.ru/voltmetr-ampermetr-var-m01-08
нельзя скачать паспорт?

and

Сообщения : 2
Дата регистрации : 2016-03-10
Возраст : 50
Откуда : Гатчина

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: ВАР-М01-08

Сообщение автор Элек в Чт Мар 10, 2016 6:37 pm

Будет чуть позже

Элек

Сообщения : 271
Дата регистрации : 2014-08-12
Откуда : Санкт Петербург

Посмотреть профиль http://www.meandr.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Куда подключить?

Сообщение автор xvostik в Сб Мар 19, 2016 6:41 pm

Куда подключить клемма А1 и А2 на данной схеме?

xvostik

Сообщения : 1
Дата регистрации : 2016-03-19

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: ВАР-М01-08

Сообщение автор Элек в Пн Мар 21, 2016 1:06 am

На выход вводного автомата

Элек

Сообщения : 271
Дата регистрации : 2014-08-12
Откуда : Санкт Петербург

Посмотреть профиль http://www.meandr.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Чувствительность к частым отключениям

Сообщение автор vnsafonov в Вс Апр 17, 2016 4:07 pm

Добрый день.

Планирую поставить ВАР М01-08 в квартирный щиток.
В квартире несколько раз в день отключается свет ("мигает") на полседунды, секунду.
В частности ВАР хочу использовать как регистратор этих событий.

Подскажите, пожалуйста, такие 2а ворпоса:
  1. Насколько вредны такие отключения для самого ВАРа?
  2. Защита от импульсов (варисторы?) аналогична защите в УЗМ-16?

Спасибо.

vnsafonov

Сообщения : 3
Дата регистрации : 2016-04-17

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: ВАР-М01-08

Сообщение автор Элек в Вс Апр 17, 2016 4:25 pm

vnsafonov пишет:...В квартире несколько раз в день отключается свет ("мигает") на полседунды, секунду...
  1. Насколько вредны такие отключения для самого ВАРа?
Не страшны.
vnsafonov пишет:
2. Защита от импульсов (варисторы?) аналогична защите в УЗМ-16?
Вопрос не понял.

Элек

Сообщения : 271
Дата регистрации : 2014-08-12
Откуда : Санкт Петербург

Посмотреть профиль http://www.meandr.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: ВАР-М01-08

Сообщение автор vnsafonov в Вс Апр 17, 2016 4:54 pm

2. Защита от импульсов (варисторы?) аналогична защите в УЗМ-16?
Вопрос не понял.

Я на самом деле хотел уточнить чем реализована защита от кратковременных перенапряжений.
Из паспорта
"Помехоустойчивость от пачек импульсов"
"Помехоустойчивость от перенапряжения"

Также подскажите, пожалуйста, автоматом какого минимального номинала нужно защищать ВАР-М01-08. Если вообще, конечно, нужно?

vnsafonov

Сообщения : 3
Дата регистрации : 2016-04-17

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: ВАР-М01-08

Сообщение автор Элек в Чт Апр 21, 2016 9:23 pm

vnsafonov пишет:...хотел уточнить чем реализована защита от кратковременных перенапряжений.
Защита обеспечивается схемотехникой.
vnsafonov пишет:...Также подскажите, пожалуйста, автоматом какого минимального номинала нужно защищать ВАР-М01-08. Если вообще, конечно, нужно?
Защищать ВАР-М01-08 автоматом нет смысла.

Элек

Сообщения : 271
Дата регистрации : 2014-08-12
Откуда : Санкт Петербург

Посмотреть профиль http://www.meandr.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: ВАР-М01-08

Сообщение автор mikk в Чт Июл 28, 2016 8:08 pm

Добрый день! Подскажите пожалуйста какая схема подключения правильная - на корпусе прибора или в паспорте и для чего используется средний контакт между А1 и А2?



mikk

Сообщения : 1
Дата регистрации : 2016-07-28

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: ВАР-М01-08

Сообщение автор Элек в Пт Июл 29, 2016 10:23 am

Схемы обе правильные, а клемма пустая.

Элек

Сообщения : 271
Дата регистрации : 2014-08-12
Откуда : Санкт Петербург

Посмотреть профиль http://www.meandr.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: ВАР-М01-08

Сообщение автор Aleksandr25 в Ср Авг 10, 2016 12:21 am

rusmax пишет:Всем доброго времени суток.
Стал замечать проблему отображения показаний в изделии при напряжениях менее 185В. Прибор установлен чуть менее года назад. Краш-тестов и попаданий грозы не было. Сначала думал что большие токи нагрузки "сносят голову" автоматике, но установленный автомат на 32А вернул на Землю. Проблема заключается в скачкообразных изменениях показаний, хаотичном гашении индикатора и тд. Есть записанный ролик.
Какие мысли, идеи, предложения?

Все дело в деградации балластного конденсатора 1мкф*450В (450VDC), заменил на Epcos 1мкф*630В, работает

Aleksandr25

Сообщения : 1
Дата регистрации : 2016-08-10

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

ВАР-М01-08 на 63А

Сообщение автор Sergey в Пн Ноя 14, 2016 1:45 am

Здравствуйте! Необходимо измерять токи по трем фазам. Можно ли применить три ВАР-М01-08 на вводе, защищенном трех-полюсным автоматическим выключателем С63А (имеет место реальное превышение данного тока по фазам). Насколько будут корректны показания амперметра при значениях больше 63А? Или порекомендуете использовать другой прибор с внешним или внутренним трансформатором до 80-100А? Какой?

Sergey

Сообщения : 1
Дата регистрации : 2016-11-14

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: ВАР-М01-08

Сообщение автор ksiman в Вт Дек 20, 2016 1:28 pm

В инструкции к ВАР-М01-08 ошибочно указана реактивная потребляемая мощность 18.0 Вт
Во первых, реактивная мощность измеряется в Варах, а не в Ваттах.
Во вторых, данный измеритель реактивную мощность вообще не потребляет, т.к. там отсутствует балластный конденсатор и обратно в сеть ничего не отдаётся.
Теперь вопрос: мощность прибор отображает в кВт или в кВА? Инструкция об этом умалчивает, предполагаю что отображает в кВА

ksiman

Сообщения : 20
Дата регистрации : 2014-08-16
Возраст : 43
Откуда : Нижний Новгород

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: ВАР-М01-08

Сообщение автор Элек в Вт Дек 20, 2016 2:29 pm

Уважаемый  ksiman, спасибо за замечания. На страничке уже поправили. Позже откорректируем паспорт

Элек

Сообщения : 271
Дата регистрации : 2014-08-12
Откуда : Санкт Петербург

Посмотреть профиль http://www.meandr.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: ВАР-М01-08

Сообщение автор ksiman в Вт Дек 20, 2016 3:20 pm

Спасибо, очень оперативно Wink

ksiman

Сообщения : 20
Дата регистрации : 2014-08-16
Возраст : 43
Откуда : Нижний Новгород

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: ВАР-М01-08

Сообщение автор Souto в Вт Дек 20, 2016 8:59 pm

Здравствуйте. Поставил ВАР (пока только как вольтметр, L-провод пропущу позже). Скажите, устройство немного нагревается, так и должно быть? Спасибо!

Souto

Сообщения : 1
Дата регистрации : 2016-12-20

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: ВАР-М01-08

Сообщение автор Элек в Вт Дек 20, 2016 10:57 pm

Да. Тепловыделение ВАР-М01-08 до 1.5Вт.

Элек

Сообщения : 271
Дата регистрации : 2014-08-12
Откуда : Санкт Петербург

Посмотреть профиль http://www.meandr.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: ВАР-М01-08

Сообщение автор ksiman в Ср Дек 21, 2016 9:58 am

Элек пишет:Да. Тепловыделение ВАР-М01-08 до 1.5Вт.
У меня прибор потребляет по цепи измерения напряжения менее 0,3Вт и ничего не греется. Приборы выпускались разных версий?

ksiman

Сообщения : 20
Дата регистрации : 2014-08-16
Возраст : 43
Откуда : Нижний Новгород

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: ВАР-М01-08

Сообщение автор ksiman в Чт Дек 22, 2016 6:30 pm

Интересная информация: ВАР-M01-08 абсолютно корректно измеряет постоянное напряжение любой полярности от 20 до 450В, отображая его по модулю (без знака)
Т.е. он дополнительно нормально измеряет DC20-450V Very Happy
Очевидно это связано с методом измерения True RMS, который некритичен к форме сигнала.
Постоянный ток прибор естественно измерять не может

ksiman

Сообщения : 20
Дата регистрации : 2014-08-16
Возраст : 43
Откуда : Нижний Новгород

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: ВАР-М01-08

Сообщение автор Спонсируемый контент


Спонсируемый контент


Вернуться к началу Перейти вниз

Страница 2 из 3 Предыдущий  1, 2, 3  Следующий

Предыдущая тема Следующая тема Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму: