Re: ВАР-М01-08
Добрый день!
Не горят нижние сегменты индикаторов. Что сделать?
Не горят нижние сегменты индикаторов. Что сделать?
ink- Сообщения : 4
Дата регистрации : 2016-12-26
Re: ВАР-М01-08
На фото они то горят, то не горят или неисправность плавающая?
ksiman- Сообщения : 20
Дата регистрации : 2014-08-16
Возраст : 49
Откуда : Нижний Новгород
Re: ВАР-М01-08
Это 3 вольтметра стоят (трехфазная сеть), у одного постоянно не горят нижние сегменты.
ink- Сообщения : 4
Дата регистрации : 2016-12-26
Re: ВАР-М01-08
Скорее всего пропал контакт на плату индикации.
Если нет гарантии, можно при отключенном питании аккуратно снять переднюю панель, вынуть плату индикации и проверить состояние разъёмов. Разбирать корпус не нужно.
Если нет гарантии, можно при отключенном питании аккуратно снять переднюю панель, вынуть плату индикации и проверить состояние разъёмов. Разбирать корпус не нужно.
ksiman- Сообщения : 20
Дата регистрации : 2014-08-16
Возраст : 49
Откуда : Нижний Новгород
Re: ВАР-М01-08
Присылайте, починимink пишет:Добрый день!
Не горят нижние сегменты индикаторов. Что сделать?
Re: ВАР-М01-08
Элек пишет:Присылайте, починимink пишет:Добрый день!
Не горят нижние сегменты индикаторов. Что сделать?
Спасибо!
Пока на гарантии, сдал в магазин (ЭТМ), разбираются.
ink- Сообщения : 4
Дата регистрации : 2016-12-26
Re: ВАР-М01-08
Если кому интересно, хорошенько протестировал ВАР-М01-08
http://mysku.ru/blog/russia-stores/48122.html
http://mysku.ru/blog/russia-stores/48122.html
ksiman- Сообщения : 20
Дата регистрации : 2014-08-16
Возраст : 49
Откуда : Нижний Новгород
Re: ВАР-М01-08
rusmax пишет:
Вот похожее поведение нашел уже выложенное в сеть.
Имею (уже почти год наверно) такой же глюк, как на видео.
Высылать туда же в Санкт-Петербург?
makhotkin- Сообщения : 2
Дата регистрации : 2017-01-16
Re: ВАР-М01-08
Прибор куплен ещё в 2014, гарантии наверное хана уже. А проблема как на видео у makhotkin. Как быть подскажите?
mxpoer- Сообщения : 2
Дата регистрации : 2017-02-19
Re: ВАР-М01-08
Очевидно надо заменить балластный конденсатор (на фото он красный)
ksiman- Сообщения : 20
Дата регистрации : 2014-08-16
Возраст : 49
Откуда : Нижний Новгород
Re: ВАР-М01-08
Вобщем, так всё и сделал - отправил свой глючный вольтамперметр в Меандр, написал что и как - через 3 недели пришло извещение с почты. В посылке тот же прибор, а в заказ-наряде написали, что заменили конденсаторы.
В понедельник поставил обратно в щиток - и ведь работает! Показывает всё как положено, цифры никуда не скачут, показания в целом похожи на правду.
Респект фирме за то, что добросовестно осуществляют поддержку своей продукции. Так держать.
В понедельник поставил обратно в щиток - и ведь работает! Показывает всё как положено, цифры никуда не скачут, показания в целом похожи на правду.
Респект фирме за то, что добросовестно осуществляют поддержку своей продукции. Так держать.
makhotkin- Сообщения : 2
Дата регистрации : 2017-01-16
Re: ВАР-М01-08
ksiman пишет:Очевидно надо заменить балластный конденсатор (на фото он красный)
Так и сделал, спасибо! И снял небольшой отчёт, может кому пригодится.
mxpoer- Сообщения : 2
Дата регистрации : 2017-02-19
Re: ВАР-М01-08
Дорогие пользователи, форум переехал на другую платформу и теперь доступен по новому доменному имени http://meandr-store.ru/forum/forum2/ Ряд важных и популярных тем так же переехали. Доступ к старой версии форума закрыт для редактирования. Просим вас обновить ссылки (закладки) и зарегистрироваться заново