Реле контроля фаз РКФ-М06-12-15 АС380 Empty Реле контроля фаз РКФ-М06-12-15 АС380

Сообщение автор Анатолий Чт Фев 04, 2016 9:38 am

В инструкции указано, что реле выключается при отсутствии потребителя в сети. Необходимо подключить реле к пожарному насосу, который находиться в режиме "готов", подойдет такое реле РКФ-М06-12-15 АС380 или выбрать другое?

Анатолий
Гость


Вернуться к началу Перейти вниз

Реле контроля фаз РКФ-М06-12-15 АС380 Empty Re: Реле контроля фаз РКФ-М06-12-15 АС380

Сообщение автор Элек Чт Фев 04, 2016 11:09 am

Анатолий пишет:...реле выключается при отсутствии потребителя в сети...
В инструкции нет такой фразы.
Если Вам нужно защитить насос от обрыва или перекоса фаз, обратного чередования фаз, то подойдёт.

Элек

Сообщения : 271
Дата регистрации : 2014-08-12
Откуда : Санкт Петербург

http://www.meandr.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Реле контроля фаз РКФ-М06-12-15 АС380 Empty Re: Реле контроля фаз РКФ-М06-12-15 АС380

Сообщение автор Admin Пт Мар 17, 2017 11:13 am

Дорогие пользователи, форум переехал на другую платформу и теперь доступен по новому доменному имени http://meandr-store.ru/forum/forum2/ Ряд важных и популярных тем так же переехали. Доступ к старой версии форума закрыт для редактирования. Просим вас обновить ссылки (закладки) и зарегистрироваться заново