Почему при КЗ не срабатывает автомат




Вопрос заказчика по телефону;
- Почему при КЗ в квартире не срабатывает ни один из автоматов (группа "С"), а только срабатывает УЗМ?
Ответ; - А как подключён щиток?
Заказчик; - Дом только строится. Щиток подключён к времянке строителей для освещения.
Ответ;
- Ток КЗ при таком включении меньше тока срабатывания электромагнитного расцепителя любого из автоматов. А для срабатывания тепловой защиты нужно время. Напряжение на УЗМ упало ниже критического, оно "подождало" срабатывания автомата (100мс) и, не дождавшись, отрубило нагрузку само.

Тем самым УЗМ спасло людей от непредсказуемых последствий, т.к. при высокоомном КЗ и несрабатывании автоматов такая "переноска" очень быстро может загореться.

Более типичная ситуация - щиток подключен более-менее нормально и от него по земле расползаются удлинители с сечением провода 0,75 кв. мм. на десятки метров (насос в колодце или электрический триммер).
КЗ на конце удлинителя (обычная скрутка около розетки или КЗ в обмотке насоса), подключенного в лучшем случае к АВ С16, выводит его (удлинитель) из строя за пару секунд с дымовым спецэффектом.