РПН-1-40 и РТ-40у

Предыдущая тема Следующая тема Перейти вниз

РПН-1-40 и РТ-40у

Сообщение автор Олег ДоКон в Ср Фев 24, 2016 12:05 pm

Какие принципиальные различия между РПН-1-40 и РТ-40У. Пока разницы не нашел, но боюсь ошибиться с выбором.

Олег ДоКон
Гость


Вернуться к началу Перейти вниз

Re: РПН-1-40 и РТ-40у

Сообщение автор Элек в Ср Фев 24, 2016 12:21 pm

Олег ДоКон пишет:Какие принципиальные различия между РПН-1-40 и РТ-40У. Пока разницы не нашел, но боюсь ошибиться с выбором.
РПН-1 одно диапазонные, выпускаются на токи; 25А, 40А и 100А - измерение тока через отверстие в корпусе.
РТ-40У имеет 3 диапазона; 1А, 5А (оба через клеммы) и 30А (через отверстие в корпусе).
Все работают без питания. Питаются от измеряемого тока.

Элек

Сообщения : 271
Дата регистрации : 2014-08-12
Откуда : Санкт Петербург

Посмотреть профиль http://www.meandr.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: РПН-1-40 и РТ-40у

Сообщение автор AAP в Пн Окт 03, 2016 1:54 pm

Чем РТ-40М-20 отличается от РПН-1 и РТ-40у? Шириной корпуса (новый уже), током и всё? И когда новое реле в продажу поступит?

AAP

Сообщения : 5
Дата регистрации : 2016-09-22

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: РПН-1-40 и РТ-40у

Сообщение автор AAP в Пн Окт 03, 2016 2:15 pm

Еще вопрос по работе реле. Я тако понимаю, можно фазу со ввода пропустить через реле или фазу самой же неприоритетной нагрузки. Провод, надеюсь в изоляции можно, оболочку не надо снимать?)

AAP

Сообщения : 5
Дата регистрации : 2016-09-22

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: РПН-1-40 и РТ-40у

Сообщение автор Элек в Пн Окт 03, 2016 5:10 pm

AAP пишет:Чем РТ-40М-20 отличается от РПН-1 и РТ-40у?
- измеряемый ток 2...20А, корпус 13мм, ток контактов макс. 5А. Скоро будет 16А.

AAP пишет:Еще вопрос по работе реле. Я тако понимаю, можно фазу со ввода пропустить через реле или фазу самой же неприоритетной нагрузки. Провод, надеюсь в изоляции можно, оболочку не надо снимать?)
- через реле пропускаете провод от приоритетной нагрузки. При повышении тока - отключается не приоритетная.
Изоляцию с провода снимать не надо.

Элек

Сообщения : 271
Дата регистрации : 2014-08-12
Откуда : Санкт Петербург

Посмотреть профиль http://www.meandr.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: РПН-1-40 и РТ-40у

Сообщение автор Admin в Пт Мар 17, 2017 10:59 am

Дорогие пользователи, форум переехал на другую платформу и теперь доступен по новому доменному имени http://meandr-store.ru/forum/forum2/ Ряд важных и популярных тем так же переехали. Доступ к старой версии форума закрыт для редактирования. Просим вас обновить ссылки (закладки) и зарегистрироваться заново

Admin
Admin

Сообщения : 122
Дата регистрации : 2014-08-12