Самые просматриваемые темы
Похожие темы
Классификация типов нагрузки контактов
Страница 1 из 1
20151111
Классификация типов нагрузки контактов
Классификация типов нагрузки контактов (в соответствии с категориями применения согл. МЭК 60947-4-1 (EN60947-4-1) и МЭК 60947-5-1 и (EN60947-5-1))
Категория нагрузки | Тип электропитания | Приложения | Переключение с помощью реле |
AC1 | Однофазный ток AC Трехфазный ток AC | Резистивные или слабоиндуктивные нагрузки | Соблюдайте параметры реле |
AC3 | Однофазный ток AC Трехфазный ток AC | Запуск и остановка электромоторов с обмоткой «беличье колесо». Смена направления вращения только после полной остановки электромотора. Трехфазные: Реверс электромотора допускается при гарантированной остановке на 50 мс (между подачей напряжения для одного направления вращения и для другого направления. Однофазные: Обеспечить «мертвую паузу» 300 мс когда контакты реле разомкнуты – в течение которой конденсатор разрядится безопасно для обмоток электромотора. | Для однофазных: Соблюдайте параметры реле Для трехфазных: См. раздел «трехфазные электромоторы» |
AC4 | Трехфазный ток AC | Запуск, остановка, смена вращения электромоторов с обмоткой «беличье колесо»,толчки (медленное вращение), рекуперативное торможение (за счет смены фаз). | Реле не применяются, т.к. происходит перекоммутация фаз для смены направления вращения, на контактах возникает сильная электрическая дуга. |
AC14 | Однофазный ток AC | Управление небольшими электромагнитными нагрузками (<72ВА), силовыми контакторами, магнитными соленоидными клапанами, электромагнитами. | При выборе реле принимайте во внимание, что скачки тока для этого типа нагрузки могут превышать номинальный ток в 6 раз. |
AC15 | Однофазный ток AC | Управление небольшими электромагнитными нагрузками (<72ВА), силовыми контакторами, магнитными соленоидными клапанами, электромагнитами. | При выборе реле принимайте во внимание, что скачки тока для этого типа нагрузки могут превышать номинальный ток в 10 раз. |
DC1 | DC | Резистивные или слабоиндуктивные нагрузки DC. (Коммутируемое напряжение при той же величине тока можно удовоить за счет подключения двух контактов последовательно). | Соблюдайте параметры реле (см.график «Макс. отключающая способность DC1»). |
DC3 | DC | Управление электромагнитными нагрузками, силовыми контакторами, магнитными соленоидными клапанами, электромагнитами. | Принимайте во внимание, что при отсутствии скачков тока, величина повышенного напряжения может превышать номинальное значение напряжения в 15 раз. Приблизительное значение мощности реле при индуктивной нагрузке DC (при 40 мс L/R) можно принять за 50% от мощности DC1. (см.график «Макс. отключающая способность DC1») |
Права доступа к этому форуму: