Записки инженера
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Классификация типов нагрузки контактов

Перейти вниз

20151111

Сообщение 

Классификация типов нагрузки контактов Empty Классификация типов нагрузки контактов




Классификация типов нагрузки контактов (в соответствии с категориями применения согл. МЭК 60947-4-1 (EN60947-4-1) и МЭК 60947-5-1 и (EN60947-5-1))

Категория нагрузкиТип электропитанияПриложенияПереключение с помощью реле
AC1
Однофазный ток AC
Трехфазный ток AC
Резистивные или слабоиндуктивные нагрузки
Соблюдайте
параметры реле
AC3
Однофазный ток AC
Трехфазный ток AC

Запуск и остановка электромоторов с
обмоткой «беличье колесо».
Смена направления вращения только
после полной остановки электромотора.
Трехфазные:
Реверс электромотора допускается при
гарантированной остановке на 50 мс
(между подачей напряжения для одного направления вращения и для другого направления.
Однофазные:
Обеспечить «мертвую паузу» 300 мс когда контакты реле разомкнуты – в течение которой конденсатор разрядится безопасно для обмоток электромотора.

Для однофазных:
Соблюдайте параметры реле
Для трехфазных:
См. раздел «трехфазные
электромоторы»
AC4Трехфазный ток ACЗапуск, остановка, смена вращения электромоторов с обмоткой «беличье колесо»,толчки (медленное вращение), рекуперативное торможение (за счет смены фаз).Реле не применяются, т.к. происходит перекоммутация фаз для смены направления вращения, на контактах возникает сильная электрическая дуга.
AC14Однофазный ток ACУправление небольшими электромагнитными нагрузками (<72ВА), силовыми контакторами, магнитными соленоидными клапанами, электромагнитами.При выборе реле принимайте во внимание, что скачки тока для этого типа нагрузки могут превышать номинальный ток в 6 раз.
AC15Однофазный ток AC
Управление небольшими электромагнитными нагрузками (<72ВА),
силовыми контакторами, магнитными
соленоидными клапанами, электромагнитами.

При выборе реле принимайте во внимание, что скачки тока для
этого типа нагрузки могут
превышать номинальный ток в 10 раз.
DC1DCРезистивные или слабоиндуктивные нагрузки DC. (Коммутируемое напряжение при той же величине тока можно удовоить за счет подключения двух контактов последовательно).
Соблюдайте параметры реле (см.график «Макс. отключающая способность
DC1»).
DC3DC
Управление электромагнитными нагрузками, силовыми контакторами,
магнитными соленоидными клапанами,
электромагнитами.

Принимайте во внимание, что при отсутствии скачков тока, величина повышенного напряжения может превышать
номинальное значение напряжения в 15 раз.
Приблизительное значение мощности реле при индуктивной нагрузке DC (при 40 мс L/R) можно принять за 50% от мощности DC1. (см.график «Макс. отключающая способность DC1»)