Самые просматриваемые темы
УЗМ-51М 63А включается повторно ч/з пол часа
Участников: 3
Записки инженера :: Промышленная автоматика :: Новинки электрооборудования; - обсуждаем, критикуем, высказываем свои соображения
Страница 1 из 1
УЗМ-51М 63А включается повторно ч/з пол часа
Добрый день.
Я поставил УЗМ-51М 63А теще в частный дом.
Подскажите, пжл, с чем может быть связана причина длительного включения УЗМ-51М 63А после его срабатывания?
При уставке либо 10сек либо 6 мин УЗМ-51М 63А включается только ч/з пол часа.
Я поставил УЗМ-51М 63А теще в частный дом.
Подскажите, пжл, с чем может быть связана причина длительного включения УЗМ-51М 63А после его срабатывания?
При уставке либо 10сек либо 6 мин УЗМ-51М 63А включается только ч/з пол часа.
Shkiper_82- Гость
Re: УЗМ-51М 63А включается повторно ч/з пол часа
Порог отключения нагрузки при повышении напряжения, Uверх - 260В,
Порог отключения нагрузки при снижении напряжения, Uниз - 170В
Задержка включения / повторного включения - 6 минут.
Порог отключения нагрузки при снижении напряжения, Uниз - 170В
Задержка включения / повторного включения - 6 минут.
Shkiper_82- Сообщения : 1
Дата регистрации : 2016-06-27
Re: УЗМ-51М 63А включается повторно ч/з пол часа
Есть подозрение на нестабильность напряжения сети.
Если реле выключено и напряжение пришло в норму (находится внутри порогов с учётом гистерезиса), то УЗМ начинает отсчёт 6 мин задержки. Если за это время напряжение выйдет за пороги хоть на 0,1с, то отсчёт начинается сначала.
Попробуйте расширить пороги до предела и понаблюдать за поведением УЗМ.
Если реле выключено и напряжение пришло в норму (находится внутри порогов с учётом гистерезиса), то УЗМ начинает отсчёт 6 мин задержки. Если за это время напряжение выйдет за пороги хоть на 0,1с, то отсчёт начинается сначала.
Попробуйте расширить пороги до предела и понаблюдать за поведением УЗМ.
Re: УЗМ-51М 63А включается повторно ч/з пол часа
Дорогие пользователи, форум переехал на другую платформу и теперь доступен по новому доменному имени http://meandr-store.ru/forum/forum2/ Ряд важных и популярных тем так же переехали. Доступ к старой версии форума закрыт для редактирования. Просим вас обновить ссылки (закладки) и зарегистрироваться заново