Коллекция вопросов и ответов на разные темы

Анализ причины выхода из строя реле выбора фаз РВФ-02

Сб Июн 11, 2016 12:44 pm автор Элек

Сопровождая нехорошими словами "…деньги кто мне вернёт, за ваш не качественный прибор?" Заказчик прислал на ремонт реле выбора фаз РВФ-02 УХЛ2.

Что показало вскрытие;


С самого начала заказчика спросили - могла попасть влага или нет? - "…во первых реле установлено в помещении, во вторых УХЛ 2 это режим …

[ Полное чтение ]

Комментарии: 5

Отказ МАВР-3, - нет оперативного питания

Вт Июл 05, 2016 8:58 am автор Элек

Заказчик вернул  прибор МАВР-3 с требеванием вернуть деньги за некачественный прибор.
При проверке обнаружилось залипание ТРЕХ реле.
В приборе МАВР-3 применены электромагнитные реле одного из лучших европейских производителеёй Tyco-Schrack (TE - Connectivity), грешить на их качество  нет ни каких оснований.
Что показало вскрытие;
[img(500px,300px):5d08]…[/img(500px,300px):5d08]


[ Полное чтение ]

Комментарии: 0

Реле наличия тока

Пт Мар 11, 2016 2:20 pm автор Евгений54

Всем привет!

Хочу дома сделать автоматику на включение вытяжки. Когда включается варочная панель или духовка и начинает потреблять ток, включаю вытяжку. Автоматы разные, у варочной 32А, у духовки 20А.

Подскажите пожалуйста какое реле взять. Смотрю на РТ-40У, но там макс ток 30А.

Я в этом все не очень, поэтому не пинайте.

Комментарии: 0

Кривые ITIC (CBEMA) и защита электрооборудования от скачков и провалов напряжения

Ср Фев 10, 2016 8:33 pm автор Элек

Повсеместное внедрение компьютерной техники высветило проблему провалов напряжения (и заодно почти все проблемы качества электроэнергии (КЭ)), и на заре компьютерной эры требовалось много усилий для обеспечения их непрерывного безотказного функционирования из-за необъяснимого тогда множества случайных отказов. Методом …

[ Полное чтение ]

Комментарии: 0

Классификация типов нагрузки контактов

Ср Ноя 11, 2015 1:01 pm автор Элек

Классификация типов нагрузки контактов (в соответствии с категориями применения согл. МЭК 60947-4-1 (EN60947-4-1) и МЭК 60947-5-1 и (EN60947-5-1))

Категория нагрузкиТип электропитанияПриложенияПереключение с помощью реле
AC1
Однофазный ток AC
Трехфазный ток AC
Резистивные или слабоиндуктивные нагрузки
Соблюдайте
параметры реле
AC3
Однофазный ток AC


[ Полное чтение ]

Комментарии: 0

Термины и определения

Ср Ноя 11, 2015 12:33 pm автор Элек

Термины и определения, обычно используемые в технической литературе.
Одиночный контакт: Контакт с одной точкой контакта.
Двойные/Раздвоенные контакты: Контакты с двумя точками контакта, подключенными параллельно. Эффективны для коммутации малых нагрузок, например, аналоговых сигналов, преобразователей,
низковольтных …

[ Полное чтение ]

Комментарии: 0

Маркировка клемм реле

Ср Ноя 11, 2015 11:52 am автор Элек

Контакты реле, производства ЗАО МЕАНДР маркируются с учётом требований европейского стандарта EN 50005:
- .1 для общих контактов (например, 11,21, 31...)
- .2 для НЗ-контактов (например, 12, 22, 32...)
- .4 для НО-контактов (например, 14, 24, 34...]
- А1 и А2 для контактов катушки
- В1, В2, В3 и т.д. для управляющих входов
- Z1 и Z2 для подключения потенциометров …

[ Полное чтение ]

Комментарии: 0

Контроль обрыва нуля в трёхфазной сети

Ср Ноя 26, 2014 9:14 pm автор Элек

Как обнаружить обрыв нуля в трёхфазной сети?
Очень просто. Установить реле контроля трёхфазного напряжения с функцией контроля обрыва нейтрали.
Оказывается такие уже есть. Так, например, в каталоге АВВ ( http://www.ep.ru/product/katalogs/ABB/10_ElRele.pdf ) в разделе "Трёхфазные реле контроля" (стр. 2/36) так и написано"Контроль обрыва нейтрали …

[ Полное чтение ]

Комментарии: 1

Подсчёт суммарного времени горения дуги сварочного аппарата?

Чт Ноя 06, 2014 8:48 am автор Элек

Необычное применение реле контроля тока и счётчика моточасов

Вопрос по телефону;
- Как и с помощью чего можно посчитать суммарное время горения дуги сварочного аппарата?

Ответ;
С помощью реле контроля тока РТ-40У ( http://meandr.ru/rele-toka-rt40u ), установленного в цепи первичной обмотки трансформатора, по увеличению тока обнаруживаем …

[ Полное чтение ]

Комментарии: 0