вопрос по подключению РВО-П3-08
Добрый день,
к каким двум контактам подключить нагрузку (компрессор 220В 3А) у этого реле?
Павел
к каким двум контактам подключить нагрузку (компрессор 220В 3А) у этого реле?
Павел
Павел- Сообщения : 2
Дата регистрации : 2016-12-16
Re: вопрос по подключению РВО-П3-08
Не "к каким подключить", а через какие. Через 15-18 или 25-28. Но на долго их не хватит, у них максимальный рабочий ток всего 8А. У компрессора пусковой ток явно больше 8А. Поэтому лучше через промежуточный контактор подключить.
Re: вопрос по подключению РВО-П3-08
т.е использовать 15-18 как выключатель, подключить к ним разрыв одного из проводов компрессора? прошу прощения за глупый вопрос, а промежуточный контактор это что? и как его подключать?
Павел- Сообщения : 2
Дата регистрации : 2016-12-16
Re: вопрос по подключению РВО-П3-08
Дорогие пользователи, форум переехал на другую платформу и теперь доступен по новому доменному имени http://meandr-store.ru/forum/forum2/ Ряд важных и популярных тем так же переехали. Доступ к старой версии форума закрыт для редактирования. Просим вас обновить ссылки (закладки) и зарегистрироваться заново