Самые просматриваемые темы
Похожие темы
УЗМ-51 и 51М, вопрос
Участников: 3
Записки инженера :: Промышленная автоматика :: Новинки электрооборудования; - обсуждаем, критикуем, высказываем свои соображения
Страница 1 из 1
УЗМ-51 и 51М, вопрос
Добрый день.
Подскажите, почему такой важный параметр как "Порог ускоренного отключения нагрузки при снижении напряжения ниже нижнего критического порога, Uниз.кр" у обоих этих моделей так сильно отличается. У 51-ой модели это 130В, а у 51М - только 80В. На мой взгляд, 80В это совсем мало. В чем логика?
Спасибо
Подскажите, почему такой важный параметр как "Порог ускоренного отключения нагрузки при снижении напряжения ниже нижнего критического порога, Uниз.кр" у обоих этих моделей так сильно отличается. У 51-ой модели это 130В, а у 51М - только 80В. На мой взгляд, 80В это совсем мало. В чем логика?
Спасибо
Илья 01- Гость
Re: УЗМ-51 и 51М, вопрос
Добрый день. По УЗМ-51М вопрос тоже имеется. При установке верхнего порога срабатывания, (при уменьшении этого значения до мин. значения 240 В) начинает моргать индикатор норма/авария. Но УЗМ не отключается. Тестер показывает напряжение более 240 В. В чем может быть проблема.
УЗМ новая, только куплена и установлена.
УЗМ новая, только куплена и установлена.
gowa503- Сообщения : 3
Дата регистрации : 2016-12-15
Re: УЗМ-51 и 51М, вопрос
У УЗМ-51М минимальный порог срабатывания на снижение 100В (с задержкой 10с). Поэтому ускоренный - 80В.Илья 01 пишет:...почему такой важный параметр как "Порог ускоренного отключения нагрузки при снижении напряжения ниже нижнего критического порога, Uниз.кр" у обоих этих моделей так сильно отличается. У 51-ой модели это 130В, а у 51М - только 80В... В чем логика?
Re: УЗМ-51 и 51М, вопрос
Допустимая погрешность УЗМ - 3%. Для напряжения 240В, это 7,2В, т.е. 231,8...247,2В.gowa503 пишет:Добрый день. По УЗМ-51М вопрос тоже имеется. При установке верхнего порога срабатывания, (при уменьшении этого значения до мин. значения 240 В) начинает моргать индикатор норма/авария. Но УЗМ не отключается. Тестер показывает напряжение более 240 В. В чем может быть проблема.
УЗМ новая, только куплена и установлена.
Допустимое напряжение сети по ГОСТу - 230В+/-10%, т.е. от 207 до 253В. Ставить пороги уже - бессмысленно. Оптимальные пороги - 175 и 265В.
Re: УЗМ-51 и 51М, вопрос
Не. это понятно. просто хотели проверить отключается оно или нет. В итоге, оно видимо "видит" что напряжение не в норме,раз моргает, но отключения не произошло. Вот что настораживает.
gowa503- Сообщения : 3
Дата регистрации : 2016-12-15
Re: УЗМ-51 и 51М, вопрос
Просто напряжение попало в зону гистерезиса (мигает светодиод), но не пересекло порог срабатывания.
Re: УЗМ-51 и 51М, вопрос
Спасибо. Будем надеяться, что УЗМ работает. Мы взяли 2 УЗМ, на этой, которая в гистерезисе нет штампа ОТК на корпусе. Голографическая наклейка есть. Это ни чего страшного?
gowa503- Сообщения : 3
Дата регистрации : 2016-12-15
Re: УЗМ-51 и 51М, вопрос
Дорогие пользователи, форум переехал на другую платформу и теперь доступен по новому доменному имени http://meandr-store.ru/forum/forum2/ Ряд важных и популярных тем так же переехали. Доступ к старой версии форума закрыт для редактирования. Просим вас обновить ссылки (закладки) и зарегистрироваться заново