УЗМ-51 и 51М, вопрос Empty УЗМ-51 и 51М, вопрос

Сообщение автор Илья 01 Пт Ноя 18, 2016 12:34 pm

Добрый день.

Подскажите, почему такой важный параметр как "Порог ускоренного отключения нагрузки при снижении напряжения ниже нижнего критического порога, Uниз.кр" у обоих этих моделей так сильно отличается. У 51-ой модели это 130В, а у 51М - только 80В. На мой взгляд, 80В это совсем мало. В чем логика?
Спасибо

Илья 01
Гость


Вернуться к началу Перейти вниз

УЗМ-51 и 51М, вопрос Empty Re: УЗМ-51 и 51М, вопрос

Сообщение автор gowa503 Чт Дек 15, 2016 9:02 am

Добрый день. По УЗМ-51М вопрос тоже имеется. При установке верхнего порога срабатывания, (при уменьшении этого значения до мин. значения 240 В) начинает моргать индикатор норма/авария. Но УЗМ не отключается. Тестер показывает напряжение более 240 В. В чем может быть проблема.
УЗМ новая, только куплена и установлена.

gowa503

Сообщения : 3
Дата регистрации : 2016-12-15

Вернуться к началу Перейти вниз

УЗМ-51 и 51М, вопрос Empty Re: УЗМ-51 и 51М, вопрос

Сообщение автор Элек Чт Дек 15, 2016 11:21 pm

Илья 01 пишет:...почему такой важный параметр как "Порог ускоренного отключения нагрузки при снижении напряжения ниже нижнего критического порога, Uниз.кр" у обоих этих моделей так сильно отличается. У 51-ой модели это 130В, а у 51М - только 80В... В чем логика?
У УЗМ-51М минимальный порог срабатывания на снижение 100В (с задержкой 10с). Поэтому ускоренный - 80В.

Элек

Сообщения : 271
Дата регистрации : 2014-08-12
Откуда : Санкт Петербург

http://www.meandr.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

УЗМ-51 и 51М, вопрос Empty Re: УЗМ-51 и 51М, вопрос

Сообщение автор Элек Чт Дек 15, 2016 11:27 pm

gowa503 пишет:Добрый день. По УЗМ-51М вопрос тоже имеется. При установке верхнего порога срабатывания, (при уменьшении этого значения до мин. значения 240 В) начинает моргать индикатор норма/авария. Но УЗМ не отключается. Тестер показывает напряжение более 240 В. В чем может быть проблема.
УЗМ новая, только куплена и установлена.
Допустимая погрешность УЗМ - 3%. Для напряжения 240В, это 7,2В, т.е. 231,8...247,2В.
Допустимое напряжение сети по ГОСТу - 230В+/-10%, т.е. от 207 до 253В. Ставить пороги уже - бессмысленно. Оптимальные пороги - 175 и 265В.

Элек

Сообщения : 271
Дата регистрации : 2014-08-12
Откуда : Санкт Петербург

http://www.meandr.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

УЗМ-51 и 51М, вопрос Empty Re: УЗМ-51 и 51М, вопрос

Сообщение автор gowa503 Пт Дек 16, 2016 2:57 pm

Не. это понятно. просто хотели проверить отключается оно или нет. В итоге, оно видимо "видит" что напряжение не в норме,раз моргает, но отключения не произошло. Вот что настораживает.

gowa503

Сообщения : 3
Дата регистрации : 2016-12-15

Вернуться к началу Перейти вниз

УЗМ-51 и 51М, вопрос Empty Re: УЗМ-51 и 51М, вопрос

Сообщение автор Элек Пт Дек 16, 2016 4:22 pm

Просто напряжение попало в зону гистерезиса (мигает светодиод), но не пересекло порог срабатывания.

Элек

Сообщения : 271
Дата регистрации : 2014-08-12
Откуда : Санкт Петербург

http://www.meandr.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

УЗМ-51 и 51М, вопрос Empty Re: УЗМ-51 и 51М, вопрос

Сообщение автор gowa503 Пн Дек 19, 2016 8:04 am

Спасибо. Будем надеяться, что УЗМ работает. Мы взяли 2 УЗМ, на этой, которая в гистерезисе нет штампа ОТК на корпусе. Голографическая наклейка есть. Это ни чего страшного?

gowa503

Сообщения : 3
Дата регистрации : 2016-12-15

Вернуться к началу Перейти вниз

УЗМ-51 и 51М, вопрос Empty Re: УЗМ-51 и 51М, вопрос

Сообщение автор Элек Пн Дек 19, 2016 10:52 pm

Штампики ОТК ввели совсем недавно. Ничего страшного нет.

Элек

Сообщения : 271
Дата регистрации : 2014-08-12
Откуда : Санкт Петербург

http://www.meandr.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

УЗМ-51 и 51М, вопрос Empty Re: УЗМ-51 и 51М, вопрос

Сообщение автор Admin Пт Мар 17, 2017 10:54 am

Дорогие пользователи, форум переехал на другую платформу и теперь доступен по новому доменному имени http://meandr-store.ru/forum/forum2/ Ряд важных и популярных тем так же переехали. Доступ к старой версии форума закрыт для редактирования. Просим вас обновить ссылки (закладки) и зарегистрироваться заново

Admin
Admin

Сообщения : 122
Дата регистрации : 2014-08-12

https://info-electro.forum2x2.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу

- Похожие темы

 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения