Последние темы
» Схема подключения СИМ-04\6п-18-04
Как обеспечить на выходе правильное чередование фаз при любом чередовании фаз на входе? EmptyПт Мар 17, 2017 11:19 am автор Admin

» Реле контроля тока
Как обеспечить на выходе правильное чередование фаз при любом чередовании фаз на входе? EmptyПт Мар 17, 2017 11:19 am автор Admin

» СИМ-05-1-17
Как обеспечить на выходе правильное чередование фаз при любом чередовании фаз на входе? EmptyПт Мар 17, 2017 11:19 am автор Admin

» Реле приоритета РПН-2
Как обеспечить на выходе правильное чередование фаз при любом чередовании фаз на входе? EmptyПт Мар 17, 2017 11:18 am автор Admin

» Реле времени РВО-15
Как обеспечить на выходе правильное чередование фаз при любом чередовании фаз на входе? EmptyПт Мар 17, 2017 11:18 am автор Admin

» можно ли отдельно приобрести индикатор для вольтметр-амперметр на DIN рейку - ВАР-М02
Как обеспечить на выходе правильное чередование фаз при любом чередовании фаз на входе? EmptyПт Мар 17, 2017 11:18 am автор Admin

» Реле времени - диаграмма №10
Как обеспечить на выходе правильное чередование фаз при любом чередовании фаз на входе? EmptyПт Мар 17, 2017 11:18 am автор Admin

» Реле ЕЛ11М-08
Как обеспечить на выходе правильное чередование фаз при любом чередовании фаз на входе? EmptyПт Мар 17, 2017 11:17 am автор Admin

» Реле приоритета нагрузки РПН-1-25
Как обеспечить на выходе правильное чередование фаз при любом чередовании фаз на входе? EmptyПт Мар 17, 2017 11:17 am автор Admin

Коллекция вопросов и ответов на разные темы

Как обеспечить на выходе правильное чередование фаз при любом чередовании фаз на входе?

Сб Ноя 19, 2016 1:57 pm автор Элек

На одном из форумов задали вопрос;  "Подскажите как прибор называется (и лучше сразу их марки) который на выходе держит всегда одну последовательность фаз при их любом чередовании на входе, для трехфазной сети 380в?"

Таких, серийно выпускаемых приборов, нет. А как быть если надо обеспечить правильный порядок чередования фаз при произвольном подключении фаз ввода?
Вот три варианта;
1. Если не нужны большие токи нагрузки (до 5А с учётом пусковых токов), то можно обойтись двумя реле РКН-3-15-15
Как обеспечить на выходе правильное чередование фаз при любом чередовании фаз на входе? Fx6t6q

Но это способ не хороший. При аварии ввода (выход напряжения за пределы порогов и пр.) - две фазы отключатся, а одна нет.
Нужен ещё коммутационный аппарат для отключения питания.
Лучше применять схему с пускателями на соответствующий ток.
Как обеспечить на выходе правильное чередование фаз при любом чередовании фаз на входе? Acy51e

Эта  схема не только контролируют чередование фаз, но и определяют обрыв фаз, контролируют напряжение, тем самым обеспечивая защиту нагрузки от "не правильного" напряжения питания.

Можно для контроля чередования фаз применить реле с трёхпроводным подключением - например ЕЛ-11М-15. При этом, при наличии однофазных нагрузок, появляется опасность выхода их из строя при обрыве нулевого провода на вводе.

Как обеспечить на выходе правильное чередование фаз при любом чередовании фаз на входе? 2qims0l


Контакт ВКЛ/ОТКЛ позволяет дистанционно включать или отключать напряжение на нагрузке.

Комментарии: 0