Устройства МАВР
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, реально ли организовать работу АВР для схемы с двумя вводными и секционным аппаратом на МАВР?
Возможно ли управлять питанием секций шин через моторные приводы аппаратов или только с использованием контакторов?
Если да, то какая конфигурация МАВР необходима?
Спасибо за помощь!
Подскажите, пожалуйста, реально ли организовать работу АВР для схемы с двумя вводными и секционным аппаратом на МАВР?
Возможно ли управлять питанием секций шин через моторные приводы аппаратов или только с использованием контакторов?
Если да, то какая конфигурация МАВР необходима?
Спасибо за помощь!
Anton_88- Гость
Re: Устройства МАВР
Готовится к выпуску модификация МАВР-3-21;
- 2 ввода
- управление секцией шин
- управление коммутационными аппаратами с моторными приводами с контролем и индикацией их состояния.
Запуск в серийное производство - примерно март 2015 года.
- 2 ввода
- управление секцией шин
- управление коммутационными аппаратами с моторными приводами с контролем и индикацией их состояния.
Запуск в серийное производство - примерно март 2015 года.
Re: Устройства МАВР
Здравствуйте!
Подскажите работает ли "модуль аварийного ввода резерва МАВР-3, предназначенный для работы в четырёхпроводных сетях 230/400 В с изолированными нулями" в системе TN-C-S?
Смущает фраза в названии- "....предназначенный для работы в четырёхпроводных сетях 230/400 В с изолированными нулями".
Подскажите работает ли "модуль аварийного ввода резерва МАВР-3, предназначенный для работы в четырёхпроводных сетях 230/400 В с изолированными нулями" в системе TN-C-S?
Смущает фраза в названии- "....предназначенный для работы в четырёхпроводных сетях 230/400 В с изолированными нулями".
Tovarisch_Suchov- Сообщения : 1
Дата регистрации : 2014-12-09
Re: Устройства МАВР
Имеются ввиду изолированные друг от друга нули вводов. Это необходимо для исключения перетоков при аварии (обрыве) нуля рабочего ввода. При необходимости их можно объединить.
Re: Устройства МАВР
Здравствуйте. Планирую сделать у себя дома АВР. Есть ввод 3ф 380В, генератор 1ф 220В, 12кВт, автоматически запускающийся при исчезновении напряжения, при появлении - остановка автоматическая. Вопрос: Можно ли использовать устройство МАВР для управления нагрузками, будет ли оно корректно работать при соединении к одному вводу 220в, т.е. соединения всех фаз вместе со стороны генератора?
Дмитрий161- Сообщения : 1
Дата регистрации : 2014-12-11
Re: Устройства МАВР
МАВР-3-1 может работать ТОЛЬКО с трёхфазной сетью. Пока.
Готовится универсальная версия - 1 или 3 фазы.
Готовится универсальная версия - 1 или 3 фазы.
Последний раз редактировалось: Элек (Пн Фев 23, 2015 3:58 pm), всего редактировалось 1 раз(а)
Re: Устройства МАВР
Добрый день,
когда в продаже появится
МАВР-3-31
1 ввод + генераторная установка, управление коммутационными аппаратами с контролем и индикацией их состояния + дистанционный запуск и остановка двигателя генератора?
когда в продаже появится
МАВР-3-31
1 ввод + генераторная установка, управление коммутационными аппаратами с контролем и индикацией их состояния + дистанционный запуск и остановка двигателя генератора?
pro1- Сообщения : 1
Дата регистрации : 2015-02-23
Re: Устройства МАВР
Постараемся летом выпустить.pro1 пишет:Добрый день,
когда в продаже появится
МАВР-3-31
Ошибка в приведённой схеме
Добрый день.
Прошу обратить внимание на выложенную в описании схему (://meandr.ru/avtomat-vvoda-rezerva-avr-mavr).
Она не работоспособна. Ввод 2 подключен не верно!
Прошу обратить внимание на выложенную в описании схему (://meandr.ru/avtomat-vvoda-rezerva-avr-mavr).
Она не работоспособна. Ввод 2 подключен не верно!
DenAP- Сообщения : 4
Дата регистрации : 2015-05-20
Re: Устройства МАВР
- Спасибо за замечание, в ближайшее время исправим.DenAP пишет:Добрый день.
Прошу обратить внимание на выложенную в описании схему (://meandr.ru/avtomat-vvoda-rezerva-avr-mavr).
Она не работоспособна. Ввод 2 подключен не верно!
Re: Устройства МАВР
Добрый день.
Хочу задать несколько вопросов касательно подключения данного устройства.
1. В описании не нашёл ни одного слова о том, какие защитные устройства (номинал и хар-ка срабатывания) необходимо ставить в цепи "Ввод 1" и "Ввод 2" для обеспечения защиты самого устройства, вышеуказанных цепей питания и обслуживающего персонала (устройство ведь подразумевает установку на двери щита/шкафа)?
2. Что предусмотрено в устройстве для защиты цепей катушек контакторов? Если защита не предусмотрена, то в инструкции и на схеме подключения было бы крайне не лишним указать, где и какие внешние защитные устройства (автоматы или предохранители) необходимо использовать.
Так же хотелось бы высказать некоторые пожелания.
Для удобства и безопасной работы было бы крайне удобно иметь возможность блокирования кнопок на лицевой панели прибора не только с помощью "переключателя режимов работы", но и через внешние входы. Например, используя ключ-бирку.
И последнее: Можете назвать какие то точные сроки, когда появятся в продаже МАВР-3-11 и т.д?
Хочу задать несколько вопросов касательно подключения данного устройства.
1. В описании не нашёл ни одного слова о том, какие защитные устройства (номинал и хар-ка срабатывания) необходимо ставить в цепи "Ввод 1" и "Ввод 2" для обеспечения защиты самого устройства, вышеуказанных цепей питания и обслуживающего персонала (устройство ведь подразумевает установку на двери щита/шкафа)?
2. Что предусмотрено в устройстве для защиты цепей катушек контакторов? Если защита не предусмотрена, то в инструкции и на схеме подключения было бы крайне не лишним указать, где и какие внешние защитные устройства (автоматы или предохранители) необходимо использовать.
Так же хотелось бы высказать некоторые пожелания.
Для удобства и безопасной работы было бы крайне удобно иметь возможность блокирования кнопок на лицевой панели прибора не только с помощью "переключателя режимов работы", но и через внешние входы. Например, используя ключ-бирку.
И последнее: Можете назвать какие то точные сроки, когда появятся в продаже МАВР-3-11 и т.д?
DenAP- Сообщения : 4
Дата регистрации : 2015-05-20
Re: Устройства МАВР
По входам LI каждого из вводов надо установить автомат, исходя из тока потребления по цепи оперативного напряжения (6...16А). Остальные цепи имеют микротоковое потребление, поэтому по току защищать их нет необходимости.DenAP пишет:Добрый день.
...1. В описании не нашёл ни одного слова о том, какие защитные устройства (номинал и хар-ка срабатывания) необходимо ставить в цепи "Ввод 1" и "Ввод 2" для обеспечения защиты самого устройства, вышеуказанных цепей питания и обслуживающего персонала (устройство ведь подразумевает установку на двери щита/шкафа)?...
Вот расчёт RC-цепочки - http://meandr.ru/rc-tsepDenAP пишет:Добрый день.
...2. Что предусмотрено в устройстве для защиты цепей катушек контакторов? Если защита не предусмотрена, то в инструкции и на схеме подключения было бы крайне не лишним указать, где и какие внешние защитные устройства (автоматы или предохранители) необходимо использовать...
Сейчас мы введём это во все модели. Будет вместо внешнего управления - внешняя блокировка. Спасибо за подсказку.DenAP пишет:...Для удобства и безопасной работы было бы крайне удобно иметь возможность блокирования кнопок на лицевой панели прибора не только с помощью "переключателя режимов работы", но и через внешние входы. Например, используя ключ-бирку...
Сентябрь 2015г.DenAP пишет:...И последнее: Можете назвать какие то точные сроки, когда появятся в продаже МАВР-3-11 и т.д?
Re: Устройства МАВР
- Код:
DenAP пишет:
Добрый день.
...2. Что предусмотрено в устройстве для защиты цепей катушек контакторов? Если защита не предусмотрена, то в инструкции и на схеме подключения было бы крайне не лишним указать, где и какие внешние защитные устройства (автоматы или предохранители) необходимо использовать...
Вот расчёт RC-цепочки - http://meandr.ru/rc-tsep
DenAP- Сообщения : 4
Дата регистрации : 2015-05-20
Re: Устройства МАВР
При КЗ - должен сработать АВ по фазе L1 и ввод отключится.DenAP пишет:...Что будет с устройством, если произойдёт, например, межвитковое замыкание в какой-либо из катушек контакторов К1 или К2? Какая защита предусмотрена от подобной ситуации или, что нужно предусмотреть?
При обрыве обмотки пускателя в нынешней модели МАВР-3-1 ничего не происходит. К сентябрю будет его доработанная версия с контролем состояния пускателя; при обрыве - авария ввода.
Re: Устройства МАВР
Доброго дня. Есть два вопроса по МАВР-3-1:
1.Имеет ли смысл ставить УЗМ-3-63 на каждый ввод, если используется в качестве АВР - МАВР-3-1, который осуществляет контроль фаз?
2.В мануале к АВР указывается, что "Обязательно применение цепей защиты от коммутационных выбросов" для реле коммутации. Что под этим подразумевается? Какое готовое решение можно использовать?
1.Имеет ли смысл ставить УЗМ-3-63 на каждый ввод, если используется в качестве АВР - МАВР-3-1, который осуществляет контроль фаз?
2.В мануале к АВР указывается, что "Обязательно применение цепей защиты от коммутационных выбросов" для реле коммутации. Что под этим подразумевается? Какое готовое решение можно использовать?
armk- Сообщения : 1
Дата регистрации : 2015-08-17
Re: Устройства МАВР
Доброго дня. Есть два вопроса по МАВРЭлек пишет:МАВР-3-1 может работать ТОЛЬКО с трёхфазной сетью. Пока.
Готовится универсальная версия - 1 или 3 фазы.
1.Когда можно будет приобрести МАВР для 1 фазной цепи и ДГУ в качестве резервного ввода L2 ?
2.И может вы планируете и выпуск МАВР для 3 фазной цепи(с функционалом РВФ-02 1 фазный ввод L1 и одно фазного генератора в качестве резервного ввода L2 )
если да то когда ждать реализацию для заказа?
ЭЛЕКТРОН- Сообщения : 1
Дата регистрации : 2015-09-21
Re: Устройства МАВР
Пока в работе. Когда появится - увидите на сайте.ЭЛЕКТРОН пишет:1.Когда можно будет приобрести МАВР для 1 фазной цепи и ДГУ в качестве резервного ввода L2 ?
Пока не планируем. Но "никогда не говори никогда".ЭЛЕКТРОН пишет:2.И может вы планируете и выпуск МАВР для 3 фазной цепи(с функционалом РВФ-02 1 фазный ввод L1 и одно фазного генератора в качестве резервного ввода L2 )?
если да то когда ждать реализацию для заказа?
Re: Устройства МАВР
Вопрос по различиям схемы подключения МАВР 3-1 и 3-11:
у второго устройства на схеме показано, что КМ1 подключается через НЗ-контакт КМ2, и, соответственно, КМ2 подключается через через НЗ-контакт КМ1, для того чтобы предотвратить ошибочного замыкания обоих контакторов.
Это актуально только для МАВР 3-11? Потому что у МАВР 3-1 в паспорте такого нет.
у второго устройства на схеме показано, что КМ1 подключается через НЗ-контакт КМ2, и, соответственно, КМ2 подключается через через НЗ-контакт КМ1, для того чтобы предотвратить ошибочного замыкания обоих контакторов.
Это актуально только для МАВР 3-11? Потому что у МАВР 3-1 в паспорте такого нет.
Булат- Сообщения : 2
Дата регистрации : 2016-01-30
Re: Устройства МАВР
К МАВР 3-1 тоже можно (и желательно) подключать контакторы (пускатели) с механической и электрической блокировкойБулат пишет:Вопрос по различиям схемы подключения МАВР 3-1 и 3-11...Это актуально только для МАВР 3-11?...
Re: Устройства МАВР
Спасибо.
Еще один вопрос: в связи с появлением более навороченных моделей (11, 21, 31), не планируете ли снять МАВР 3-1 с производства? Базовый функционал которой, в общем-то, устраивает.
Еще один вопрос: в связи с появлением более навороченных моделей (11, 21, 31), не планируете ли снять МАВР 3-1 с производства? Базовый функционал которой, в общем-то, устраивает.
Булат- Сообщения : 2
Дата регистрации : 2016-01-30
Re: Устройства МАВР
Нет, не планируем.Булат пишет:...не планируете ли снять МАВР 3-1 с производства?...
МАВР 3-21
Доброго времени суток! Подскажите можно ли использовать мавр 3-21 если на 2х водах у меня будет 800А (на каждом) и глухо заземленая нентраль? Спасибо.
rse2016- Сообщения : 1
Дата регистрации : 2016-03-10
Re: Устройства МАВР
Да, можно. Рабочие токи АВР определяются коммутационными аппаратами, а не модулем управления.rse2016 пишет:Доброго времени суток! Подскажите можно ли использовать мавр 3-21 если на 2х водах у меня будет 800А (на каждом) и глухо заземленая нентраль? Спасибо.
Re: Устройства МАВР
Здравствуйте!
Уточните пожалуйста, режим работы с приоритетом вводов реализован только в устройстве МАВР-3-1 ?
Уточните пожалуйста, режим работы с приоритетом вводов реализован только в устройстве МАВР-3-1 ?
zlv067- Сообщения : 2
Дата регистрации : 2016-04-07
Re: Устройства МАВР
Режим работы с приоритетом реализован в устройствах; МАВР-3-1, МАВР-3-11 и МАВР-3-31. У остальных он не имеет смысла.zlv067 пишет:...Уточните пожалуйста, режим работы с приоритетом вводов реализован только в устройстве МАВР-3-1?