Записки инженера :: Промышленная автоматика :: Новинки электрооборудования; - обсуждаем, критикуем, высказываем свои соображения
Страница 1 из 3
Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Трёхфазное устройство защиты от неполадок сети УЗМ-3-63
Единственное трёхфазное устройство защиты от неполадок в трёхфазной сети, совмещающее в себе трёхфазное реле контроля напряжения + трёхфазный контактор 3х63А + варисторная защита от импульсных помех по каждой из фаз - УЗМ-3-63:
Обеспечивает быстродействующую защиту чувствительной трёхфазной нагрузки. Ширина корпуса - 6 модулей (105мм).
Имеет встроенную функцию контроля частоты - 45-55Гц. За пределами этого диапазона частоты сети реле гарантировано выключено.
Можно использовать эту функцию для разрешения подключения нагрузки после запуска генератора (ДГУ и пр). При условии "нормального" напряжения нагрузка будет подключена только когда генератор выйдет на рабочий режим и будет готов принять нагрузку (частота сети более 45Гц).
ВНИМАНИЕ;
С января 2016 года взамен устройства защиты УЗМ-3-63 будет выпускаться УЗМ-3-63К.
Оно будет отличаться от предшественника только наличием клемм дистанционного управления.
Это позволит дистанционно включать/отключать нагрузку замыканием "сухого" контакта.
При аварийном состоянии сети (обрыв фазы, не правильное чередование фаз и пр.) реле не включится.
Обеспечивает быстродействующую защиту чувствительной трёхфазной нагрузки. Ширина корпуса - 6 модулей (105мм).
Имеет встроенную функцию контроля частоты - 45-55Гц. За пределами этого диапазона частоты сети реле гарантировано выключено.
Можно использовать эту функцию для разрешения подключения нагрузки после запуска генератора (ДГУ и пр). При условии "нормального" напряжения нагрузка будет подключена только когда генератор выйдет на рабочий режим и будет готов принять нагрузку (частота сети более 45Гц).
ВНИМАНИЕ;
С января 2016 года взамен устройства защиты УЗМ-3-63 будет выпускаться УЗМ-3-63К.
Оно будет отличаться от предшественника только наличием клемм дистанционного управления.
Это позволит дистанционно включать/отключать нагрузку замыканием "сухого" контакта.
При аварийном состоянии сети (обрыв фазы, не правильное чередование фаз и пр.) реле не включится.
Последний раз редактировалось: Элек (Ср Фев 10, 2016 8:37 pm), всего редактировалось 3 раз(а)
Re: Трёхфазное устройство защиты от неполадок сети УЗМ-3-63
Подскажите данное УЗМ можно использовать в однофазной сети? Просто нужна отсечка по Umax 291 вольт, что нет в УЗМ 51. И можно тогда при однофазной сети через гребенку закоротить все три контактора?
33egorki- Сообщения : 2
Дата регистрации : 2014-10-04
Re: Трёхфазное устройство защиты от неполадок сети УЗМ-3-63
33egorki пишет:Подскажите данное УЗМ можно использовать в однофазной сети?...
Нет. Нельзя применять УЗМ-3-63 в однофазной сети. Оно обнаружит "обрыв" двух фаз и не даст команду на включение встроенного реле.
Re: Трёхфазное устройство защиты от неполадок сети УЗМ-3-63
Обрыв фазы подразумевается отсутствия напряжения на входе одного из контактора? А если через гребенку подать одну фазу на все три контактора, чтобы на всех контакторах было напряжение, то тогда она заработает ?Элек пишет:
Нет. Нельзя применять УЗМ-3-63 в однофазной сети. Оно обнаружит "обрыв" двух фаз и не даст команду на включение встроенного реле.
33egorki- Сообщения : 2
Дата регистрации : 2014-10-04
Re: Трёхфазное устройство защиты от неполадок сети УЗМ-3-63
Под обрывом фазы подразумевается отсутствие напряжения соответствующей фазы на соответствующем входе УЗМ-3-63.33egorki пишет:Обрыв фазы подразумевается отсутствие напряжения на входе одного из контактора?
Реле включится только при наличии всех трёх фаз на входах УЗМ-3-63.
УЗМ 3-63 Перекос фаз
Здравствуйте!
Ситуация такая. Собрал щит для дачного дома в СНТ. Поставил на вводе трехфазный вольтметр от ФиФ и УЗМ-3-63, потребителей раскидал по фазам равномерно (в основном это радиаторы отопления). Было пару недель назад это, напряжение показывал вольтметр от 210 до 240 на разных фаза - вроде все ОК. Через пару недель похолодало, газа в СНТ нету. Все обогреваются электричеством. В результате на вольтметре напряжение: 285 , 175, 210!!! Перекос. Ну и конечно УЗМ отрубает все это дело. В течении дня немного выравнивается и врубается, потом одна из фаз может опять уйти сильно высоко и опять все конечно отключается.
Как бороться с этим перекосом не знаю пока, что посоветуете? Если в ближайшие 2 недели не найду ответ, придется убрать УЗМ, хотя конечно понимаю что с таким нестабильным напряжением жить в доме опасно. Может есть относительно недорогие способы модернизации щита, чтобы и УЗМ оставить и как то без света не оставаться несколько раз на день?
Спасибо!
Ситуация такая. Собрал щит для дачного дома в СНТ. Поставил на вводе трехфазный вольтметр от ФиФ и УЗМ-3-63, потребителей раскидал по фазам равномерно (в основном это радиаторы отопления). Было пару недель назад это, напряжение показывал вольтметр от 210 до 240 на разных фаза - вроде все ОК. Через пару недель похолодало, газа в СНТ нету. Все обогреваются электричеством. В результате на вольтметре напряжение: 285 , 175, 210!!! Перекос. Ну и конечно УЗМ отрубает все это дело. В течении дня немного выравнивается и врубается, потом одна из фаз может опять уйти сильно высоко и опять все конечно отключается.
Как бороться с этим перекосом не знаю пока, что посоветуете? Если в ближайшие 2 недели не найду ответ, придется убрать УЗМ, хотя конечно понимаю что с таким нестабильным напряжением жить в доме опасно. Может есть относительно недорогие способы модернизации щита, чтобы и УЗМ оставить и как то без света не оставаться несколько раз на день?
Спасибо!
Новичок практик- Гость
Re: Трёхфазное устройство защиты от неполадок сети УЗМ-3-63
Похоже на обрыв нейтрали. При любом распределении нагрузок по фазам такого разброса по напряжению, при исправной сети, не может быть. Отсюда напрашивается вывод - у Вас где-то на участке сети от трансформаторной подстанции до Вас (скорее на подстанции) оборван ноль. Обращайтесь к своим электрикам (в обслуживающую организацию). Так недалеко до выгорания всей техники или, не дай бог, до пожара.
Трёхфазное устройство защиты от неполадок сети УЗМ-3-63
Скажите, защитит ли УЗМ-3-63 от отгорания нулевого провода, перед УЗМ и за ним.
ПАВЕЛ- Гость
Устройство защиты УЗМ-3-63
можно подключить Устройство защиты УЗМ-3-63 в трех фазную сеть 380 В. до квартиры приходит 380 а после дифт авт. 200.
павел- Гость
Re: Трёхфазное устройство защиты от неполадок сети УЗМ-3-63
Можно ли подключать данное устройство через трансформаторы тока
Fidelius- Сообщения : 1
Дата регистрации : 2015-02-02
Re: Трёхфазное устройство защиты от неполадок сети УЗМ-3-63
Трансформаторы тока никак не влияют на работу этого прибора. Их можно включать как до, так и после УЗМ-3-63.Fidelius пишет:Можно ли подключать данное устройство через трансформаторы тока
сработает ли УЗМ 3 63 если перепутан ноль и фаза
А сработает (отключит фазы) если перепутают фазу и ноль на входе?
DEN555- Гость
УЗМ 3-63 периодически отключает нагрузку и мигает желтая лампочка
Добрый день, установлено УЗМ 3-63, периодически отключает нагрузку и мигает желтая лампочка. В руководстве об этом ничего ни сказано, подскажите что это за неисправность в сети?
Александр Д.- Гость
Re: Трёхфазное устройство защиты от неполадок сети УЗМ-3-63
Видно у Вас установлены очень узкие пороги. Поэтому реле срабатывает на каждый "чих" и потом пытается включиться снова (мигает жёлтый при отработке времени включения). Оптимальные пороги - примерно 170/265 Вольт.
Или ещё хуже - у Вас оборван ноль и поэтому реле постоянно щёлкает.
Или ещё хуже - у Вас оборван ноль и поэтому реле постоянно щёлкает.
Re: Трёхфазное устройство защиты от неполадок сети УЗМ-3-63
Да, сработает.DEN555 пишет:А сработает (отключит фазы) если перепутают фазу и ноль на входе?
Последний раз редактировалось: Элек (Ср Фев 10, 2016 8:42 pm), всего редактировалось 1 раз(а)
Re: Трёхфазное устройство защиты от неполадок сети УЗМ-3-63
Да, защитит, но только нагрузку подключенную после УЗМ.
Re: Трёхфазное устройство защиты от неполадок сети УЗМ-3-63
Устройство защиты УЗМ-3-63 предназначено для работы в трех фазной сети 380 (400) В. Его задача защищать трёхфазных потребителей.
Re: Трёхфазное устройство защиты от неполадок сети УЗМ-3-63
Мой дом запитан трехфазным напряжением. Для защиты от некачественного напряжения я поставил УЗМ-3-63. Когда я заказывал данное устройство оно не обладало функциями защиты от "Нарушение порядка чередования фаз", а после установки, выяснилось, что алгоритм защиты "улучшили" и добавили дополнительные функции защиты. Но у меня нет устройств, критичных к фазировке. Есть-ли какая-нибудь возможность "доработать" УЗМ-3-63, что-бы оно не защищало от перефазировки?
SlvZH- Сообщения : 3
Дата регистрации : 2015-07-01
Re: Трёхфазное устройство защиты от неполадок сети УЗМ-3-63
Чем Вам мешает фазировка?SlvZH пишет:...Есть-ли какая-нибудь возможность "доработать" УЗМ-3-63, что-бы оно не защищало от перефазировки?
Она делается один раз в жизни при монтаже, и, максимум ещё раз, когда пьяный электрик перепутает фазы на вводе.
Re: Трёхфазное устройство защиты от неполадок сети УЗМ-3-63
Наше СНТ изначально было ориентировано на распределение к каждому дому только по одной фазе. Потребителей у которых заведены три фазы мало, и устройств критичных к последовательности фаз ни у кого нет. Поэтому и строгой привязки к распределению фаз в сети СНТ нет. В результате после каких-либо работ электричество есть, а у меня в доме работает "защита" и мои домочадцы сидят без электричества, пока я не приеду и не перекину фазы.Элек пишет:Чем Вам мешает фазировка?
SlvZH- Сообщения : 3
Дата регистрации : 2015-07-01
Re: Трёхфазное устройство защиты от неполадок сети УЗМ-3-63
SlvZH пишет:Наше СНТ изначально было ориентировано на распределение к каждому дому только по одной фазе
Тогда при чём тут УЗМ-3-63? Ставьте УЗМ-51М.SlvZH пишет:Потребителей у которых заведены три фазы мало, и устройств критичных к последовательности фаз ни у кого нет
Re: Трёхфазное устройство защиты от неполадок сети УЗМ-3-63
Три штуки !!?Элек пишет:Ставьте УЗМ-51М.
SlvZH- Сообщения : 3
Дата регистрации : 2015-07-01
Re: Трёхфазное устройство защиты от неполадок сети УЗМ-3-63
Добрый день!
Имею следующую ситуацию:
Ввод 3 фазы. В ЩУ на столбе перед вводным автоматом стоят разрядники ОПС1-С/3.
Подземный ввод в дом.
В доме общий распределительный щит. Хочу поставить защиту от пониженного-повышенного напряжения и импульсных скачков в распределительном щите в доме.
3-х фазной нагрузки нет. Новая линия и подстанция, поэтому напряжение стабильное 230В на каждой фазе, но как говорится кто знает, что может быть завтра.
Вопрос:
Брать УЗМ-3-63 или три штуки УЗМ-51?
Вроде как УЗМ-3-63 получается минимум в 2 раза дешевле комплекта УЗМ-51.
Где я проиграю, где выиграю с каждым из вариантов?
Имею следующую ситуацию:
Ввод 3 фазы. В ЩУ на столбе перед вводным автоматом стоят разрядники ОПС1-С/3.
Подземный ввод в дом.
В доме общий распределительный щит. Хочу поставить защиту от пониженного-повышенного напряжения и импульсных скачков в распределительном щите в доме.
3-х фазной нагрузки нет. Новая линия и подстанция, поэтому напряжение стабильное 230В на каждой фазе, но как говорится кто знает, что может быть завтра.
Вопрос:
Брать УЗМ-3-63 или три штуки УЗМ-51?
Вроде как УЗМ-3-63 получается минимум в 2 раза дешевле комплекта УЗМ-51.
Где я проиграю, где выиграю с каждым из вариантов?
dilu84- Сообщения : 1
Дата регистрации : 2015-07-22
Re: Трёхфазное устройство защиты от неполадок сети УЗМ-3-63
При обрыве (понижении или повышении напряжения) одной фазы - весь дом без света.dilu84 пишет:
Вопрос:
Брать УЗМ-3-63 или три штуки УЗМ-51?
...Где я проиграю, где выиграю с каждым из вариантов?
Больше противопоказаний нет
Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Похожие темы
» Противопожарное устройство защиты от искрения (УЗИс) - УЗМ-51МД
» Устройство плавного пуска
» Контроль обрыва нуля в трёхфазной сети
» Устройство плавного пуска
» Контроль обрыва нуля в трёхфазной сети
Записки инженера :: Промышленная автоматика :: Новинки электрооборудования; - обсуждаем, критикуем, высказываем свои соображения
Страница 1 из 3
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения
|
|