Текущее время Пт Апр 19, 2024 7:21 pm

Блог

  • Темы
  • 20160705
    Заказчик вернул  прибор МАВР-3 с требеванием вернуть деньги за некачественный прибор.
    При проверке обнаружилось залипание ТРЕХ реле.
    В приборе МАВР-3 применены электромагнитные реле одного из лучших европейских производителеёй Tyco-Schrack (TE - Connectivity), грешить на их качество  нет ни каких оснований.
    Что показало вскрытие;
    Блог B3mrky
    Вскрытие показало намертво сваренные контакты трёх реле.

    автор Элек - Комментарии: 2 - Просмотров: 2504
  • 20161119
    На одном из форумов задали вопрос;  "Подскажите как прибор называется (и лучше сразу их марки) который на выходе держит всегда одну последовательность фаз при их любом чередовании на входе, для трехфазной сети 380в?"

    Таких, серийно выпускаемых приборов, нет. А как быть если надо обеспечить правильный порядок чередования фаз при произвольном подключении фаз ввода?
    Вот три варианта;
    1. Если не нужны большие токи нагрузки (до 5А с учётом пусковых токов), то можно обойтись двумя реле РКН-3-15-15

    автор Элек - Комментарии: 0 - Просмотров: 2633
  • 20160611
    Сопровождая нехорошими словами "…деньги кто мне вернёт, за ваш не качественный прибор?" Заказчик прислал на ремонт реле выбора фаз РВФ-02 УХЛ2.

    Что показало вскрытие;
    Блог 357o74y

    С самого начала заказчика спросили - могла попасть влага или нет? - "…во первых реле установлено в помещении, во вторых УХЛ 2 это режим для эксплуатации на улице…"

    Что касается исполнения УХЛ2 и улицы;
    Для справки, вот выдержка из ГОСТ 15150-69 - "Исполнения...

    автор Элек - Комментарии: 6 - Просмотров: 3534
  • 20160311
    Всем привет!

    Хочу дома сделать автоматику на включение вытяжки. Когда включается варочная панель или духовка и начинает потреблять ток, включаю вытяжку. Автоматы разные, у варочной 32А, у духовки 20А.

    Подскажите пожалуйста какое реле взять. Смотрю на РТ-40У, но там макс ток 30А.

    Я в этом все не очень, поэтому не пинайте.

    автор Евгений54 - Комментарии: 0 - Просмотров: 1146
  • 20160210
    Повсеместное внедрение компьютерной техники высветило проблему провалов напряжения (и заодно почти все проблемы качества электроэнергии (КЭ)), и на заре компьютерной эры требовалось много усилий для обеспечения их непрерывного безотказного функционирования из-за необъяснимого тогда множества случайных отказов. Методом проб и ошибок были созданы так называемые кривые CBEMA (Computer and Business Equipment Manufacturers Association), после некоторых корректировок, ныне известные как кривые ITIC (Information Technology Industry Council) (рис. 1), а ее варианты включены в стандарты IEEE 446 ANSI.

    автор Элек - Комментарии: 0 - Просмотров: 3139
  • 20151111
    Классификация типов нагрузки контактов (в соответствии с категориями применения согл. МЭК 60947-4-1 (EN60947-4-1) и МЭК 60947-5-1 и (EN60947-5-1))

    Категория нагрузкиТип электропитанияПриложенияПереключение с помощью реле
    AC1

    автор Элек - Комментарии: 0 - Просмотров: 4690
  • 20151111
    Термины и определения, обычно используемые в технической литературе.
    Одиночный контакт: Контакт с одной точкой контакта.
    Двойные/Раздвоенные контакты: Контакты с двумя точками контакта, подключенными параллельно. Эффективны для коммутации малых нагрузок, например, аналоговых сигналов, преобразователей,
    низковольтных сигналов от контроллера PLC.
    Контакты с двойным размыканием: Контакт, состоящий из двух контактных точек, подключенных последовательно. Практическое применение – коммутация нагрузок DC. Аналогичный эффект достигается, если подключить...

    автор Элек - Комментарии: 0 - Просмотров: 3257
  • 20151111
    Контакты реле, производства ЗАО МЕАНДР маркируются с учётом требований европейского стандарта EN 50005:
    - .1 для общих контактов (например, 11,21, 31...)
    - .2 для НЗ-контактов (например, 12, 22, 32...)
    - .4 для НО-контактов (например, 14, 24, 34...]
    - А1 и А2 для контактов катушки
    - В1, В2, В3 и т.д. для управляющих входов
    - Z1 и Z2 для подключения потенциометров или датчиков
    Блог B6xd0i
    Для контактов таймеров с функцией задержки нумерация такова:
    - .5 для общих контактов (например, 15, 25,...)

    автор Элек - Комментарии: 0 - Просмотров: 3572
  • 20141127
    Как обнаружить обрыв нуля в трёхфазной сети?
    Очень просто. Установить реле контроля трёхфазного напряжения с функцией контроля обрыва нейтрали.
    Оказывается такие уже есть. Так, например, в каталоге АВВ ( http://www.ep.ru/product/katalogs/ABB/10_ElRele.pdf ) в разделе "Трёхфазные реле контроля" (стр. 2/36) так и написано"Контроль обрыва нейтрали CM-MPS.11, CM-MPS.21, CM-MPS.23".
    Правда цена кусается - от 6000 до 19500 рублей, но зато с контролем обрыва нуля.
    На...

    автор Элек - Комментарии: 1 - Просмотров: 7175
  • 20141106
    Необычное применение реле контроля тока и счётчика моточасов

    Вопрос по телефону;
    - Как и с помощью чего можно посчитать суммарное время горения дуги сварочного аппарата?

    Ответ;
    С помощью реле контроля тока РТ-40У ( http://meandr.ru/rele-toka-rt40u ), установленного в цепи первичной обмотки трансформатора, по увеличению тока обнаруживаем горение дуги. Через контакты реле подаём напряжение АС220В на "вход счёт" счётчика моточасов CИМ-05ч-2-17 (

    автор Элек - Комментарии: 0 - Просмотров: 1247
  • 20140918
    Вопрос:
    18.09.2014

    Не срабатывает реле контроля фаз, дело в том, что когда проверял его без двигателя то оно срабатывало без проблем, но когда подключил движок и отрубал одну из фаз, движок по прежнему работал но уже на двух фазах. Реле не срабатывает когда подключен двигатель, а без него работает как часики, в чем может быть причина?

    Ответ:
    18.09.2014

    Причина стандартная — напряжение рекуперации. Его генерирует двигатель на оборванную фазу, причём фазовый угол совпадает с оборванной, да и амплитуда может достигать 85-95% номинала.
    В этих случаях...

    автор Элек - Комментарии: 0 - Просмотров: 3700
  • 20140902
    Вопрос:
    Как проконтролировать целостность ТЭНов при трёхфазной схеме включения с последовательным попарным включением?

    В печи для нагрева используются ТЭНы на 190В, включённые по два последовательно в трёхфазную сеть треугольником.
    Требуется обеспечить контроль целостности ТЭНов во время работы (обрыв, короткое замыкание, изменение сопротивления ТЭНов).

    Ответ:
    Контроль ТЭНов можно обеспечить с помощью реле контроля фаз РКФ-М05 на напряжение 190В - http://meandr.ru/rele-kontrolya-faz-rkf-m05...

    автор Элек - Комментарии: 3 - Просмотров: 5408
  • 20140828
    Вопрос:
    При разработке упаковочной плёнки дизайнер неправильно расположил фотометку (см. картинку). Вместо однотонного фона по ходу движения метки продолжается рисунок. Причём рисунок состоит из разнотонных контрастных элементов, на которые датчик может срабатывать как на фотометку.
    Как и каким фотодатчиком её можно обнаружить?

    Блог 2vxmxwn

    Ответ:
    На эту фотометку будет надёжно работать датчик ВИКО-МС-11-М18 или ВИКО-МС-14-М18 с красным цветом излучения. Единственная тонкость; - настраивать датчик (обучать) надо по...

    автор Элек - Комментарии: 0 - Просмотров: 4632
  • 20140827
    Вопрос;
     "...кто то сделал управление бистабильным реле?
       как программно подать на него импульс?
       как отследить состояние? включено или выключено?"

    Ответ;
    Управление бистабильным реле осуществляется замыканием "сухого" контакта на время, примерно, 0.5 секунды.
    Как отследить состояние? - А зачем? У импульсного реле (РИО-1 и РИО-2) есть три входа; - поочерёдного включения/выключения, - только включения, - только выключения. Какое состояние нужно, на тот вход подавайте сигнал.

    автор Элек - Комментарии: 0 - Просмотров: 2018
  • 20140827
    Вопрос заказчика по телефону;
    - Почему при КЗ в квартире не срабатывает ни один из автоматов (группа "С"), а только срабатывает УЗМ?
    Ответ; - А как подключён щиток?
    Заказчик; - Дом только строится. Щиток подключён к времянке строителей для освещения.
    Ответ;
    - Ток КЗ при таком включении меньше тока срабатывания электромагнитного расцепителя любого из автоматов. А для срабатывания тепловой защиты нужно время. Напряжение на УЗМ упало ниже критического, оно "подождало" срабатывания автомата (100мс) и, не дождавшись, отрубило нагрузку само.

    Тем...

    автор Элек - Комментарии: 0 - Просмотров: 4318
  • 20140821
    Вопрос;
    Здравствуйте! Получил долгожданные УЗМ-51М. До покупки, неделю читал форумы электриков про УЗМ-51М, отзывы отличные, но возник вопрос, на который не нашел конкретного ответа на электрофорумах. Собственно надеюсь получить ответ от Вас. А именно: На паспорте УЗМ-51М написано: "Выдерживает ток короткого замыкания 4500А без повреждения"..., это хорошо, но, опытные электрики и множество форумов рекомендуют ставить вводный автомат с током короткого замыкания 10000А перед реле напряжения, а остальные автоматы (розетки и свет)  с током короткого замыкания 6000А....

    автор Элек - Комментарии: 0 - Просмотров: 2955
 
 

Сейчас этот форум просматривают: Нет
Модераторы

Владимир777, Степан

Права доступа к этому форуму:

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения

Легенда условных обозначений
  • Новые сообщения Новые сообщения
  • Новые сообщения [ Популярная тема ] Новые сообщения [ Популярная тема ]
  • Новые сообщения [ Тема закрыта ] Новые сообщения [ Тема закрыта ]
  • Нет новых сообщений Нет новых сообщений
  • Нет новых сообщений [ Популярная тема ] Нет новых сообщений [ Популярная тема ]
  • Нет новых сообщений [ Тема закрыта ] Нет новых сообщений [ Тема закрыта ]
  • Объявление Объявление
  • Важно Важно
  • Общее объявление Общее объявление