Как проконтролировать целостность ТЭНов при трёхфазной схеме включения
Вопрос:
Как проконтролировать целостность ТЭНов при трёхфазной схеме включения с последовательным попарным включением?
В печи для нагрева используются ТЭНы на 190В, включённые по два последовательно в трёхфазную сеть треугольником.
Требуется обеспечить контроль целостности ТЭНов во время работы (обрыв, короткое замыкание, изменение сопротивления ТЭНов).
Ответ:
Контроль ТЭНов можно обеспечить с помощью реле контроля фаз РКФ-М05 на напряжение 190В - http://meandr.ru/rele-kontrolya-faz-rkf-m05 . Схема подключения приведена ниже.
R1=R2=R3=R4=R5=R6 – сопротивления ТЭНов.
Реле позволяет установить пороги срабатывания при снижении или превышении напряжения в диапазоне +5…30% от номинального напряжения питания (190В). Любое изменение параметров ТЭНов приведёт к изменению напряжения питания реле.
При нормальном напряжении питания и нормальном состоянии ТЭНов реле включено. При выходе напряжения питания реле за установленные пороги – реле отключается.
Такая схема включения позволяет мгновенно обнаружить обрыв, короткое замыкание или изменение сопротивления ТЭНов до опасной величины и отключить питание печи. При нормальном сопротивлении ТЭНов реле обеспечивает контроль состояния питающей сети.
Как проконтролировать целостность ТЭНов при трёхфазной схеме включения с последовательным попарным включением?
В печи для нагрева используются ТЭНы на 190В, включённые по два последовательно в трёхфазную сеть треугольником.
Требуется обеспечить контроль целостности ТЭНов во время работы (обрыв, короткое замыкание, изменение сопротивления ТЭНов).
Ответ:
Контроль ТЭНов можно обеспечить с помощью реле контроля фаз РКФ-М05 на напряжение 190В - http://meandr.ru/rele-kontrolya-faz-rkf-m05 . Схема подключения приведена ниже.
R1=R2=R3=R4=R5=R6 – сопротивления ТЭНов.
Реле позволяет установить пороги срабатывания при снижении или превышении напряжения в диапазоне +5…30% от номинального напряжения питания (190В). Любое изменение параметров ТЭНов приведёт к изменению напряжения питания реле.
При нормальном напряжении питания и нормальном состоянии ТЭНов реле включено. При выходе напряжения питания реле за установленные пороги – реле отключается.
Такая схема включения позволяет мгновенно обнаружить обрыв, короткое замыкание или изменение сопротивления ТЭНов до опасной величины и отключить питание печи. При нормальном сопротивлении ТЭНов реле обеспечивает контроль состояния питающей сети.
Последний раз редактировалось: Элек (Пн Сен 08, 2014 7:32 pm), всего редактировалось 1 раз(а)
Как проконтролировать целостность ТЭНов при трёхфазной схеме включения :: Комментарии
Если они соединены треугольником, то одним реле тут не обойтись, и даже двумя.ksiman пишет:И заодно такой вопрос - как обеспечить контроль целостности нагревателей на 380В без дополнительных отводов?
Как минимум три, а ещё лучше шесть реле контроля тока. Например РТ-40У.
На каждый ТЭН по два реле - одно на минимальный ток и одно на максимальный.
При соединении звездой с нейтралью немного проще. Можно поставить одно реле контроля тока (например РКТ-40У) в нулевой провод. При любой аварии ТЭНов (КЗ или обрыв) оно сработает, т.к. ток в нулевой шине возрастёт.
К сожалению, при соединении звездой нагревателей, нейтраль всегда висит в воздухе.Элек пишет:При соединении звездой с нейтралью немного проще. Можно поставить одно реле контроля тока (например РКТ-40У) в нулевой провод. При любой аварии ТЭНов (КЗ или обрыв) оно сработает, т.к. ток в нулевой шине возрастёт.
Пока выкручиваемся дифтрансформатор + РКТ-1