Неисправность УЗМ-51М
Столкнулся с проблемой данного устройства.
Отработав несколько лет верой и правдой начались ложные срабатывания.
В настоящий момент снял из щитка и включил на столе. Пределы защиты стоят 275В макс и 170В мин. На входе 224В. Нагрузки нет.
Происходят непредсказуемые срабатывания и отключение защиты. Периодичность и частота срабатываний не предсказуема. Напряжение на входе контролируется цифровым тестером, напряжение меняется в пределах 3В.
Помогите разобраться в чем неисправность.
Отработав несколько лет верой и правдой начались ложные срабатывания.
В настоящий момент снял из щитка и включил на столе. Пределы защиты стоят 275В макс и 170В мин. На входе 224В. Нагрузки нет.
Происходят непредсказуемые срабатывания и отключение защиты. Периодичность и частота срабатываний не предсказуема. Напряжение на входе контролируется цифровым тестером, напряжение меняется в пределах 3В.
Помогите разобраться в чем неисправность.
ВВК- Гость
Re: УЗМ-50М/51М, ОМ-63 и разрядник
К сожалению, Вам попалось реле с плохим конденсатором по питанию - см. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=89827&p=4646385&viewfull=1#post4646385. В УЗМ последнего выпуска мы полностью отказались от схемы с конденсатором.
Выхода два;
- Прислать нам для ремонта
- Поменять самому на подходящий конденсатор - 0,15...0,22мк на 630В.
Выхода два;
- Прислать нам для ремонта
- Поменять самому на подходящий конденсатор - 0,15...0,22мк на 630В.
Последний раз редактировалось: Элек (Пт Авг 29, 2014 10:49 pm), всего редактировалось 1 раз(а)
Re: УЗМ-50М/51М, ОМ-63 и разрядник
У меня похожий случай. УЗМ-51М - срок эксплуатации порядка 2 лет. Ставил из-за нестабильности электрической сети - несколько раз спасало. Последние две недели УЗМ ведет себя странно:
1. Отключает квартиру по превышению предела(250В) - горит красный светодиод, через час замеряю сеть 235В стабильно - квартира не подключается. Отключаю и включаю обратно напряжение в этажном щите, УЗМ подключает квартиру. Заметил при нормальном состоянии УЗМ зеленый светодиод подмигивает красным в такт с "тиканием". Поднял предел до 260В. Вечером заметил нестабильное подмигивание зеленого светодиода в такт с "тиканием" - в розетках 236В, установлен минимальный предел 190В. Жду чем "порадует".
Еще, если выключить автомат в этажном щите (при нормально работающем УЗМ) и включить обратно УЗМ "пропускает" напряжение без задержки желтый и зеленый светодиод загораются одновременно с лампочками в квартире.
По опыту ремонта блоков питания в компьютерных сетях за последний год - электролиты "летят" ведрами. Снял электролиты с материнской платы, через год три из десяти вытекли в коробочке. М.б. и в УЗМ есть электролиты в цепях питания контроллера? Это многое объяснило бы!
1. Отключает квартиру по превышению предела(250В) - горит красный светодиод, через час замеряю сеть 235В стабильно - квартира не подключается. Отключаю и включаю обратно напряжение в этажном щите, УЗМ подключает квартиру. Заметил при нормальном состоянии УЗМ зеленый светодиод подмигивает красным в такт с "тиканием". Поднял предел до 260В. Вечером заметил нестабильное подмигивание зеленого светодиода в такт с "тиканием" - в розетках 236В, установлен минимальный предел 190В. Жду чем "порадует".
Еще, если выключить автомат в этажном щите (при нормально работающем УЗМ) и включить обратно УЗМ "пропускает" напряжение без задержки желтый и зеленый светодиод загораются одновременно с лампочками в квартире.
По опыту ремонта блоков питания в компьютерных сетях за последний год - электролиты "летят" ведрами. Снял электролиты с материнской платы, через год три из десяти вытекли в коробочке. М.б. и в УЗМ есть электролиты в цепях питания контроллера? Это многое объяснило бы!
sistemotehnik- Сообщения : 3
Дата регистрации : 2014-08-29
Re: УЗМ-50М/51М, ОМ-63 и разрядник
Смотри выше;
"Выхода два;
- Прислать нам для ремонта
- Поменять самому на подходящий конденсатор - 0,15...0,22мк на 630В."
"Выхода два;
- Прислать нам для ремонта
- Поменять самому на подходящий конденсатор - 0,15...0,22мк на 630В."
Re: УЗМ-50М/51М, ОМ-63 и разрядник
Спасибо! Но хочется за пару часов устранить проблему. Было бы у вас подменное УЗМ подумал бы.
На фотках с испытаний УЗМ видел кондер 0,15мкф на 250В и еще электролит. Какой номинал у электролита?
И еще важный вопрос - корпус на клею или винтах?
Можно снять крышку не снимая с дин-рейки УЗМ.
Просто обесточить и поменять кондер, и есть ли установочные размеры для кондера.
На фотках с испытаний УЗМ видел кондер 0,15мкф на 250В и еще электролит. Какой номинал у электролита?
И еще важный вопрос - корпус на клею или винтах?
Можно снять крышку не снимая с дин-рейки УЗМ.
Просто обесточить и поменять кондер, и есть ли установочные размеры для кондера.
sistemotehnik- Сообщения : 3
Дата регистрации : 2014-08-29
Re: УЗМ-50М/51М, ОМ-63 и разрядник
У моего корпус на защелках. Крышку можно снять и не снимая с рейки, правда не очень удобно. НО вот плату вынуть не получиться т.к. она припаяна к шинам. Т.е. для перепайки конденсаторов лучше все таки снять и ремонтировать на столе.
Электролит стоит номиналом 220uF x 36V
Увы, попалось то , что было в продаже в наших краях. Попробую заменить емкостишку. Кстати в моем УЗМ установлен конденсатор номиналом 0,15мк на 275В. Для замены нужен именно на 630В?
Новая схема без этого конденсатора полностью другая, или можно доработать существующий экземпляр ?
Электролит стоит номиналом 220uF x 36V
Увы, попалось то , что было в продаже в наших краях. Попробую заменить емкостишку. Кстати в моем УЗМ установлен конденсатор номиналом 0,15мк на 275В. Для замены нужен именно на 630В?
Новая схема без этого конденсатора полностью другая, или можно доработать существующий экземпляр ?
ВВК- Сообщения : 4
Дата регистрации : 2014-08-30
Re: УЗМ-50М/51М, ОМ-63 и разрядник
На 275В переменки (класс Х2), - обычные лучше на 630 В.ВВК пишет:Увы, попалось то , что было в продаже в наших краях. Попробую заменить емкостишку. Кстати в моем УЗМ установлен конденсатор номиналом 0,15мк на 275В. Для замены нужен именно на 630В?
Нельзя.ВВК пишет:Новая схема без этого конденсатора полностью другая, или можно доработать существующий экземпляр ?
Re: УЗМ-50М/51М, ОМ-63 и разрядник
Есть конденсаторы класса Х2 на 0,15мкФ 250 В и 0,33мкФ 275В. Стояли в компьютерных блоках питания в сетевых фильтрах по входу.
Их можно использовать?
Их можно использовать?
ВВК- Сообщения : 4
Дата регистрации : 2014-08-30
Re: УЗМ-50М/51М, ОМ-63 и разрядник
- Да, 0.15мкФ (до 0.22мкФ) - можно, 0.33мкФ и больше - нельзя, сгорит схема.ВВК пишет:Есть конденсаторы класса Х2 на 0,15мкФ 250 В и 0,33мкФ 275В. Стояли в компьютерных блоках питания в сетевых фильтрах по входу.
Их можно использовать?
Re: УЗМ-50М/51М, ОМ-63 и разрядник
Элек пишет:- Да, 0.15мкФ (до 0.22мкФ) - можно, 0.33мкФ и больше - нельзя, сгорит схема.ВВК пишет:Есть конденсаторы класса Х2 на 0,15мкФ 250 В и 0,33мкФ 275В. Стояли в компьютерных блоках питания в сетевых фильтрах по входу.
Их можно использовать?
А напряжение 250 для Х2 допустимо?
ВВК- Сообщения : 4
Дата регистрации : 2014-08-30
Re: УЗМ-50М/51М, ОМ-63 и разрядник
- Да, допустимо, это 250В переменного напряжения.ВВК пишет:А напряжение 250 для Х2 допустимо?
Re: УЗМ-50М/51М, ОМ-63 и разрядник
Еще вопрос, я так понимаю нужно запасаться этими конденсаторами? Т.е. эта проблема именно в схеме, а не в самом элементе, и замена его на более качественный решит проблему снова примерно на пару лет?
ВВК- Сообщения : 4
Дата регистрации : 2014-08-30
Re: УЗМ-50М/51М, ОМ-63 и разрядник
Нет. Это проблема именно конденсатора.ВВК пишет:...Т.е. эта проблема именно в схеме, а не в самом элементе, и замена его на более качественный решит проблему снова примерно на пару лет?
Re: УЗМ-50М/51М, ОМ-63 и разрядник
Сегодня настал день Хэ. Куплены конденсаторы 0,15 мкф и 0,22 мкф оба на 630 В. Только исполнение разное. Снял УЗМ со щитка, разобрал и увидел злополучную желтую "коробочку" - 0,15мкф с приклеенным номером 18149. Выпаял и впал в ступор.
Какой кондер поставить? К73-17 0,15мкф на 630В Китай, или К73-17 0,22 мкф на 630В Epcos. В общем победила тяга к расчетной части - поставил 0,15мкф на 630В. Собрал, к стати никакой голограммы на стыке корпуса небыло (видел на фотках в соседнем форуме), установил в щиток 40 минут... полет нормальный.
Еще один фактор против 0,22 мкф на 630В Epcos - его размер, при подрезанных ножках вошел бы в притирку. Хотел вставить фотки да больно замороченный интерфейс....
Всем спасибо!
Какой кондер поставить? К73-17 0,15мкф на 630В Китай, или К73-17 0,22 мкф на 630В Epcos. В общем победила тяга к расчетной части - поставил 0,15мкф на 630В. Собрал, к стати никакой голограммы на стыке корпуса небыло (видел на фотках в соседнем форуме), установил в щиток 40 минут... полет нормальный.
Еще один фактор против 0,22 мкф на 630В Epcos - его размер, при подрезанных ножках вошел бы в притирку. Хотел вставить фотки да больно замороченный интерфейс....
Всем спасибо!
sistemotehnik- Сообщения : 3
Дата регистрации : 2014-08-29
Неисправность УЗМ-50М
Уважаемые господа!
3 года назад установил ваш УЗМ-50М. До этого времени работал нормально. Сейчас происходит следующее: зелёный индикатор начал мигать хаотично (то 1 раз в 2-3 с, то раз в минуту). И происходит отключение 1-2 раза в сутки. При этом признаков аварии нет, на эл. счётчике напряжение норм. =232-238 В. После такого отключения жёлтый индикатор горит в пол-силы, нижний не горит вообще. Только после перевключения дифавтомата, который стоит сразу после УЗМ, всё приходит в состояние нормы - зелёный мигает и можно вручную включить УЗМ. И только в случае, если дифавтомат отключен. При включённом дифавтомате горит "авария". Перевключение вводного автомата (на вводе в квартиру до счётчика) Снял УЗМ со щитка, включил от розетки, подал нагрузку - работает нормально, зелёный горит постоянно, не мигает, отключения нет.
С чем это может быть связано и что делать?
3 года назад установил ваш УЗМ-50М. До этого времени работал нормально. Сейчас происходит следующее: зелёный индикатор начал мигать хаотично (то 1 раз в 2-3 с, то раз в минуту). И происходит отключение 1-2 раза в сутки. При этом признаков аварии нет, на эл. счётчике напряжение норм. =232-238 В. После такого отключения жёлтый индикатор горит в пол-силы, нижний не горит вообще. Только после перевключения дифавтомата, который стоит сразу после УЗМ, всё приходит в состояние нормы - зелёный мигает и можно вручную включить УЗМ. И только в случае, если дифавтомат отключен. При включённом дифавтомате горит "авария". Перевключение вводного автомата (на вводе в квартиру до счётчика) Снял УЗМ со щитка, включил от розетки, подал нагрузку - работает нормально, зелёный горит постоянно, не мигает, отключения нет.
С чем это может быть связано и что делать?
Алекскндр- Гость
Re: УЗМ-50М/51М, ОМ-63 и разрядник
[quote="Алекскндр"]...При включённом дифавтомате горит "авария". Перевключение вводного автомата (на вводе в квартиру до счётчика) Снял УЗМ со щитка, включил от розетки, подал нагрузку - работает нормально, зелёный горит постоянно, не мигает, отключения нет.
С чем это может быть связано и что делать?[/quote]
По указанным Вами признакам можно сделать заключение о плохом контакте на входе УЗМ. - при подключении нагрузки напряжение проседает и УЗМ начиниет подрабатывать, т.е. напряжение проседает и попадает на границу зоны гистерезиса, при этом начинает мигать зелёный светодиод. При этом "от розетки, подал нагрузку - работает нормально, зелёный горит постоянно, не мигает, отключения нет."
С чем это может быть связано и что делать?[/quote]
По указанным Вами признакам можно сделать заключение о плохом контакте на входе УЗМ. - при подключении нагрузки напряжение проседает и УЗМ начиниет подрабатывать, т.е. напряжение проседает и попадает на границу зоны гистерезиса, при этом начинает мигать зелёный светодиод. При этом "от розетки, подал нагрузку - работает нормально, зелёный горит постоянно, не мигает, отключения нет."
Re: УЗМ-50М/51М, ОМ-63 и разрядник
Элек, подскажите пожалуйста, есть какие-либо идентификационные отличия моделей этих "новых выпусков"?Элек пишет:В УЗМ последнего выпуска мы полностью отказались от схемы с конденсатором.
Или только по дате выпуска?
Элек,
мне в инете попалась некая модификация УЗМ-51М1. У Меандра в прайсе я не нашёл. Это ошибка? Или что-то совсем новое? Если да, то что именно там появилось?
Keeper-Volok- Сообщения : 1
Дата регистрации : 2014-10-11
Re: УЗМ-50М/51М, ОМ-63 и разрядник
Keeper-Volok пишет:Элек, подскажите пожалуйста, есть какие-либо идентификационные отличия моделей этих "новых выпусков"?Элек пишет:В УЗМ последнего выпуска мы полностью отказались от схемы с конденсатором.
Или только по дате выпуска?
Нет. Эти модели сейчас выпускаются параллельно, отличий нет. Примерно с нового года будет выпускаться только новая модификация.
Keeper-Volok пишет:
мне в инете попалась некая модификация УЗМ-51М1. У Меандра в прайсе я не нашёл. Это ошибка? Или что-то совсем новое? Если да, то что именно там появилось?
Эта модификация отличалась расширенным нижним диапазоном (до 90В). Сейчас это штатный диапазон для УЗМ-51М, поэтому УЗМ-51М1 снято с производства.[/quote]
Изменяются пороги срабатывания устройства защиты УЗМ-51М
Новость от 16.10.2014: "В связи с переходом на номинальное напряжение 230В, в соответствии с ГОСТ 29322-92..."
А как же тогда быть с ГОСТ 32144-2013 "Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" действующему с 07.2014г. и согласно которому
" ...стандартное номинальное напряжение электропитания Unom равно 220 В..."
PS ГОСТ 29322-92, с его поэтапным переходом, действует уже многие лета... , аж 22 года всё переходят и переходят, а стандартным напряжением остаётся 220/380В.
А как же тогда быть с ГОСТ 32144-2013 "Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" действующему с 07.2014г. и согласно которому
" ...стандартное номинальное напряжение электропитания Unom равно 220 В..."
PS ГОСТ 29322-92, с его поэтапным переходом, действует уже многие лета... , аж 22 года всё переходят и переходят, а стандартным напряжением остаётся 220/380В.
kozers- Сообщения : 1
Дата регистрации : 2014-10-31
Re: УЗМ-50М/51М, ОМ-63 и разрядник
ГОСТ 32144-2013 "Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" определяет только отклонения от стандартного напряжения. 220В в нём упоминаются только в разделе "4.2.2 Медленные изменения напряжения" - "В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания Unom равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех‑ и четырехпроводных трехфазных систем)." Скорее всего это результат несогласованности разработчиков ГОСТов.
А определяются номинальные напряжения в сети именно ГОСТ 29322-92, и именно 230/400В.
А определяются номинальные напряжения в сети именно ГОСТ 29322-92, и именно 230/400В.
Re: УЗМ-50М/51М, ОМ-63 и разрядник
Всем доброго дня!
Возможна ли эксплуатация УЗМ-51М в положении " вверх ногами" ?
Возможна ли эксплуатация УЗМ-51М в положении " вверх ногами" ?
kyri- Сообщения : 1
Дата регистрации : 2014-11-06
УЗМ-50М/51М, ОМ-63 и разрядник
Здраствуйте!
Подскажите, если в схеме присутствует УЗМ-50М/51М и(или) ОМ-63, то нужен ли дополнительно разрядник и если да, то в каком месте схемы? А так же, что фактически защищает ОМ-63? Я подозреваю что проводку. Тогда получается, что его нужно ставить на каждую отдельную линию и он фактически заменяет автоматы. Правильно ли я все понимаю? Спасибо.
Подскажите, если в схеме присутствует УЗМ-50М/51М и(или) ОМ-63, то нужен ли дополнительно разрядник и если да, то в каком месте схемы? А так же, что фактически защищает ОМ-63? Я подозреваю что проводку. Тогда получается, что его нужно ставить на каждую отдельную линию и он фактически заменяет автоматы. Правильно ли я все понимаю? Спасибо.
Djubadze- Гость
Re: УЗМ-50М/51М, ОМ-63 и разрядник
Djubadze пишет:Здраствуйте!
Подскажите, если в схеме присутствует УЗМ-50М/51М и(или) ОМ-63, то нужен ли дополнительно разрядник и если да, то в каком месте схемы? А так же, что фактически защищает ОМ-63? Я подозреваю что проводку. Тогда получается, что его нужно ставить на каждую отдельную линию и он фактически заменяет автоматы. Правильно ли я все понимаю? Спасибо.
Если в квартире - ничего больше не нужно. Если в частном доме с воздушной линией - желательно иметь УЗИПы на входе, но это не наша тема.
УЗМ и ОМ защищают нагрузку, подключённую к линии, а не проводку. Установить достаточно 1 штуку после счётчика. Автоматов и других приборов защиты не заменяет.
Схема подключения
Добрый день, какова схема подключения набора
УЗМ-51М УХЛ4
РВФ-01 АС230В УХЛ4
МК-3
ВР-М01 АС60-440В УХЛ4
А именно в какой последовательности в цепи устанавливаются эти приборы.
УЗМ-51М УХЛ4
РВФ-01 АС230В УХЛ4
МК-3
ВР-М01 АС60-440В УХЛ4
А именно в какой последовательности в цепи устанавливаются эти приборы.
dsorinn- Гость