ВНИМАНИЕ, просьба проголосовать - Лично Вам, нужен такой прибор?
Стационарный одномодульный измеритель тока КЗ, совмещённый с цифровым вольтметром - ВРТ-М02
Совершенно новая разработка наших специалистов - готовится к выпуску цифровой одномодульный вольтметр прямого включения (AC 20...450В), совмещённый с измерителем тока короткого замыкания и сопротивления цепи фаза-ноль и контролем состояния защитного провода РЕ. Мониторинг всех параметров осуществляется постоянно.
Фактически это ПЕРВЫЙ прибор прямого физического контроля обрыва нулевого провода сети.
Все имеющиеся сегодня приборы защиты от обрыва нуля реагируют только на перекос фазных напряжений, возникающий при не симметричных нагрузках на фазы при обрыве нуля. При обрыве нуля и при симметричных нагрузках на фазы (электродвигатели и пр.) они не сработают.
Прибор фиксирует в реальном времени изменение тока короткого замыкания в цепи фаза-ноль (при обрыве нуля ток КЗ резко падает) и в случае его уменьшения тока ниже тока срабатывания электромагнитного расцепителя вводного автомата, сигнализирует об этом.
Кроме постоянного мониторинга напряжения сети, он позволяет оценить способность установленных автоматических выключателей (правильность выбора их номинала) на вводе в дом или квартиру срабатывать при коротком замыкании - хватит ему тока КЗ для мгновенного срабатывания или нет, чтобы сработать?
Прибор программируется пользователем на конкретный тип автомата защиты (от 10 до 100А, характеристики A, B, C или D, заводская настройка - С16). Периодически проверяя ток КЗ, сравнивает с допустимым током для данного автомата, с учётом его характеристики (A, B, C или D) т.е. кратности тока срабатывания (примерно на 20% больше максимального тока). При недостаточности тока КЗ для мгновенного срабатывания - выдаёт звуковой и световой сигнал (мигание красного светодиода "авария КЗ") до восстановления цепи (устранения неисправности) или перепрограммирования на меньший ток автомата. По нажатию кнопки на передней панели показывает измеренный ток КЗ в сети и сопротивление цепи фаза-ноль, максимальное, минимальное зафиксированное напряжение и количество пропаданий сетевого напряжения.
Также ВРТ-М02 проверяет целостность защитного провода РЕ. При появлении на нём напряжения или его обрыве - срабатывает звуковая и световая (мигание красного светодиода "авария РЕ") сигнализация.
Применение этого прибора позволит вовремя обнаружить неисправность электропроводки и, тем самым, снизит вероятность возникновения пожара при коротком замыкании в сети, а также снизит вероятность поражения человека электрическим током при появлении напряжения на корпусе оборудования.
Самая главная задача этого прибора, это регулярная проверка тока КЗ цепи фаза-ноль электрической сети и сравнение его с током срабатывания вводного автомата защиты.
Это гарантирует мгновенное срабатывание установленного автомата при коротком замыкании.
Фактически это ПЕРВЫЙ прибор прямого физического контроля обрыва нулевого провода сети.
Все имеющиеся сегодня приборы защиты от обрыва нуля реагируют только на перекос фазных напряжений, возникающий при не симметричных нагрузках на фазы при обрыве нуля. При обрыве нуля и при симметричных нагрузках на фазы (электродвигатели и пр.) они не сработают.
Прибор фиксирует в реальном времени изменение тока короткого замыкания в цепи фаза-ноль (при обрыве нуля ток КЗ резко падает) и в случае его уменьшения тока ниже тока срабатывания электромагнитного расцепителя вводного автомата, сигнализирует об этом.
Кроме постоянного мониторинга напряжения сети, он позволяет оценить способность установленных автоматических выключателей (правильность выбора их номинала) на вводе в дом или квартиру срабатывать при коротком замыкании - хватит ему тока КЗ для мгновенного срабатывания или нет, чтобы сработать?
Прибор программируется пользователем на конкретный тип автомата защиты (от 10 до 100А, характеристики A, B, C или D, заводская настройка - С16). Периодически проверяя ток КЗ, сравнивает с допустимым током для данного автомата, с учётом его характеристики (A, B, C или D) т.е. кратности тока срабатывания (примерно на 20% больше максимального тока). При недостаточности тока КЗ для мгновенного срабатывания - выдаёт звуковой и световой сигнал (мигание красного светодиода "авария КЗ") до восстановления цепи (устранения неисправности) или перепрограммирования на меньший ток автомата. По нажатию кнопки на передней панели показывает измеренный ток КЗ в сети и сопротивление цепи фаза-ноль, максимальное, минимальное зафиксированное напряжение и количество пропаданий сетевого напряжения.
Также ВРТ-М02 проверяет целостность защитного провода РЕ. При появлении на нём напряжения или его обрыве - срабатывает звуковая и световая (мигание красного светодиода "авария РЕ") сигнализация.
Применение этого прибора позволит вовремя обнаружить неисправность электропроводки и, тем самым, снизит вероятность возникновения пожара при коротком замыкании в сети, а также снизит вероятность поражения человека электрическим током при появлении напряжения на корпусе оборудования.
Самая главная задача этого прибора, это регулярная проверка тока КЗ цепи фаза-ноль электрической сети и сравнение его с током срабатывания вводного автомата защиты.
Это гарантирует мгновенное срабатывание установленного автомата при коротком замыкании.
Последний раз редактировалось: Элек (Пт Июл 29, 2016 12:20 pm), всего редактировалось 20 раз(а)
Re: Стационарный одномодульный измеритель тока КЗ, совмещённый с цифровым вольтметром - ВРТ-М02
А на какую отключающую способность автоматического выключателя программируется прибор (Iкз = 4000/6000/1000 кА), будет ли возможность поменять эту настройку?
И как поступать, если установлены автоматы B10 и B16 (Schneider Electric iC60N)? Будет перепрошивка или можно будет поменять заводские настройки микропереключателями?
Имеется в виду просто превышение протекающего тока в линии над номинальным током автомата?хватит ему тока КЗ для срабатывания или нет, чтобы сработать?
И как поступать, если установлены автоматы B10 и B16 (Schneider Electric iC60N)? Будет перепрошивка или можно будет поменять заводские настройки микропереключателями?
filippovsky- Сообщения : 5
Дата регистрации : 2015-08-30
Re: Стационарный одномодульный измеритель тока КЗ, совмещённый с цифровым вольтметром - ВРТ-М02
Спасибо за замечание - подправил "Прибор программируется пользователем на конкретный тип автомата защиты (от 10 до 100А, характеристики A, B, C или D, заводская настройка - С16)."filippovsky пишет:А на какую отключающую способность автоматического выключателя программируется прибор (Iкз = 4000/6000/1000 кА), будет ли возможность поменять эту настройку?...
filippovsky пишет:...Имеется в виду просто превышение протекающего тока в линии над номинальным током автомата?
Имеется ввиду его характеристика (A, B, C или D), т.е. кратность срабатывания электромагнитного расцепителя по току.
А отключающая способность (Iкз = 4000/6000/1000 кА) тут не причём. Это выдерживаемый автоматом ток КЗ.
Re: Стационарный одномодульный измеритель тока КЗ, совмещённый с цифровым вольтметром - ВРТ-М02
Не пойму, каким образом прибор будет измерять КЗ петли ф-н в начале линии, а не в самой дальней точке, как это всегда делается специализированными приборами?
А вот контроль PE - это дело нужное.
Рано голосовалку открыли - про девайс ничего не известно.
А вот контроль PE - это дело нужное.
Рано голосовалку открыли - про девайс ничего не известно.
333vs333- Сообщения : 2
Дата регистрации : 2015-01-16
Re: Стационарный одномодульный измеритель тока КЗ, совмещённый с цифровым вольтметром - ВРТ-М02
Линия начинается от КТП и основные проблемы с сетью (алюминиевый провод, окисленные контакты, обрыв нуля и пр) возникают ДО входа в дом или квартиру.333vs333 пишет:Не пойму, каким образом прибор будет измерять КЗ петли ф-н в начале линии, а не в самой дальней точке, как это всегда делается специализированными приборами?..
В доме или квартире Вы хоть как-то можете проконтролировать состояние проводки, а вот за пределами - нет.
Этот прибор предназначен для постоянного контроля состояния сети именно от КТП до Вашего дома или квартиры.
За всю свою жизнь ни разу не видел, чтобы у кого-то из соседей проверяли ток КЗ "специализированными приборами". А вот воспламенения проводки из-за несрабатывания автоматов или "пробок" видел и не раз.333vs333 пишет:...как это всегда делается специализированными приборами?..
Re: Стационарный одномодульный измеритель тока КЗ, совмещённый с цифровым вольтметром - ВРТ-М02
Вот это очень нужно. В домах старой советской постройки заземление сделано через PEN-проводник. Есть риск его обрыва в стояке или еще где-нибудь. При этом, если все розетки подключить к PE то на корпусах всех подключенных через них устройств может оказаться опасный потенциал. ВРТ-М02 только сигнализирует о проблеме но не отключает ее? А можно сделать на основе ВРТ-М02 3х полюсное реле которое бы в этом случае полностью разрывало L,N,PE?Элек пишет:Также ВРТ-М02 проверяет целостность защитного провода РЕ. При появлении на нём напряжения или его обрыве - срабатывает звуковая и световая (мигание красного светодиода "авария РЕ") сигнализация.
vv33- Сообщения : 1
Дата регистрации : 2016-03-22
два переключающих контакта
Нужно ДВА переключающих контакта на условия обрыва а) рабочего б) защитного нулевого проводника. Для подключения контакторов, дополнительной сигнализации и прочего. В подобном исполнении готов приобрести.
Дмитрий Ч.- Сообщения : 4
Дата регистрации : 2016-03-26
Re: Стационарный одномодульный измеритель тока КЗ, совмещённый с цифровым вольтметром - ВРТ-М02
Скажите, пожалуйста, прибор еще не доступен в продаже?
Кнопка "Купить" в описании не работает.
И влияет ли на работу прибора наличие УЗИП?
Кнопка "Купить" в описании не работает.
И влияет ли на работу прибора наличие УЗИП?
filippovsky- Сообщения : 5
Дата регистрации : 2015-08-30
Re: Стационарный одномодульный измеритель тока КЗ, совмещённый с цифровым вольтметром - ВРТ-М02
ВРТ-М02 ещё не продаётся.
УЗИП на работу не влияет.
УЗИП на работу не влияет.
Re: Стационарный одномодульный измеритель тока КЗ, совмещённый с цифровым вольтметром - ВРТ-М02
Согласен, может когда и сгодится.Элек пишет:
Этот прибор предназначен для постоянного контроля состояния сети именно от КТП до Вашего дома или квартиры.
В том-то и дело, что ток КЗ петли ф-н должен измеряться в конце линии, а не в месте ответвления от питающей сети. По сути получается, что абонент будет выполнять роль часового для электросетей и ничего не будет знать о состоянии своей электропроводки. Ну, хоть в чем-то он будет уверен.Элек пишет:За всю свою жизнь ни разу не видел, чтобы у кого-то из соседей проверяли ток КЗ "специализированными приборами". А вот воспламенения проводки из-за несрабатывания автоматов или "пробок" видел и не раз.
333vs333- Сообщения : 2
Дата регистрации : 2015-01-16
ВРТ-М02 АС15-450В
Добрый день.
Подскажите, у меня 3х фазный ввод в дом, будет ли правильным поставить на каждую фазу это устройство или будет достаточным наличие только одного?
И так не пойму, где именно его необходимо устанавливать до\после вводного автомата или в конце самой длинной линии( "длинной", в смысле по кол-ву автоматов в нее)?
Уточните, пожалуйста, при работе зуммера, звук какого характера- опишите, насколько он громкий(с чем можно сравнить?)
Подскажите, у меня 3х фазный ввод в дом, будет ли правильным поставить на каждую фазу это устройство или будет достаточным наличие только одного?
И так не пойму, где именно его необходимо устанавливать до\после вводного автомата или в конце самой длинной линии( "длинной", в смысле по кол-ву автоматов в нее)?
Уточните, пожалуйста, при работе зуммера, звук какого характера- опишите, насколько он громкий(с чем можно сравнить?)
DimDim- Сообщения : 4
Дата регистрации : 2016-07-12
Re: Стационарный одномодульный измеритель тока КЗ, совмещённый с цифровым вольтметром - ВРТ-М02
Если ставить, то на каждую фазу.
До вводного автомата Вам не разрешит энергосбытовая компания, - только после счётчика.
Звук зуммера прерывистый, в меру противный, не очень громкий, но достанет.
До вводного автомата Вам не разрешит энергосбытовая компания, - только после счётчика.
Звук зуммера прерывистый, в меру противный, не очень громкий, но достанет.
Re: Стационарный одномодульный измеритель тока КЗ, совмещённый с цифровым вольтметром - ВРТ-М02
Элек пишет:Если ставить, то на каждую фазу.
До вводного автомата Вам не разрешит энергосбытовая компания, - только после счётчика.
Возможно я не точно выразился: "до\после вводного автомата, имелось ввиду в доме который.
В целом схема выглядит следующим образом:
На опоре ЩУ(со счетчиком) уличный...... 55м. СИП16ххх .......ЩР в доме:
Модуль защиты от эл. маг. возмущений 1го уровня - на каждую фазу.
Модуль защиты от эл. маг. возмущений 2го уровня - на каждую фазу.
УЗД-51МД (в том числе как защита от эл. маг. возмущений 3го уровня) - на каждую фазу.
Вводной диф. автомат(селективный, 100мА), 4х полюсный.
Далее классически на дифах(30мА), авт.выключателях.
Подскажите, правильно ли я расположил последовательность блоков и где в ней место для ВРТ-М02?
И попутно возникли еще вопросы:
Если произойдет сработка одного ВРТ-М02, то все три будут "пищать" или только один?
Ноль у них получается общий, не нужно ли их как-то развязывать между собой, "конфликтовать" не будут?
Если причины вызвавшие срабатывание ВРТ-М02 каким-либо образом пропадут\устранятся, устройство само вернется в рабочее состояние или его нужно вручную перезапускать?
DimDim- Сообщения : 4
Дата регистрации : 2016-07-12
Re: Стационарный одномодульный измеритель тока КЗ, совмещённый с цифровым вольтметром - ВРТ-М02
Товарищи, будьте добры, сделайте хоть один контакт НО. Вместо звонка или модуль добавьте. Функционал прирастёт кратно подключением дополнительной сигнализации, контакторов, реле. Что проку от шума и лампочек, если РЩ в нежилом помещении и проверяется не чаще раза в месяц?
Дмитрий Ч.- Сообщения : 4
Дата регистрации : 2016-03-26
Re: Стационарный одномодульный измеритель тока КЗ, совмещённый с цифровым вольтметром - ВРТ-М02
Здравствуйте, Проверяет ли прибор ток КЗ в цепи фаза - РЕ?
V1105- Сообщения : 1
Дата регистрации : 2016-09-14
Вопрос по работе ВРТ
Добрый день.
Прибор довольно интересный, но из инструкции мне не совсем понятны схема работы и режимы работы.
Подскажите, пожалуйста, как будет работать прибор в моих условиях: дом с электроплитами 1993-95х годов постройки, П46, хороший стояк на 4 провода (3 фазы+PEN) в квартиру заведена 1 фаза, (3 провода:L-N-PE), квартирный "РЕ" подключен на корпус щитка, т.е. фактически к рабочему нулю.
Прошу пояснить такие вопросы (в основном связанные с аварийной ситуацией)
1. Будет ли в принципе корректно работать прибор в такой "трехпроводке"?
На аварию по PE?
На аварию по обрыву PEN?
На аварию по КЗ?
2. Будет ли корректно контролироваться напряжение на квартирном РЕ (=корпуса приборов)?
Т.е., например, не меряет ли прибор напряжение между N и РЕ?
3. Сработает ли прибор на аварию по PE при обрыве PEN, до срабатывания на аварию по КЗ?
4. С какой периодичностью контролируется нахождение напряжения РЕ в нужных пределах?
5. Правильно ли я понимаю, что если включен контроль PE, а при этом на клему вообще ничего не подключить
(или подключить пустой провод = эмуляция отвалился "PE" от щитка )) ),
то авария по PE сработает сразу по включению прибора?
6. В инструкции сказано, что "измеРение" тока КЗ происходит 1 раз в 24 часа, далее написано, что "измеНение" тока КЗ фиксируется "в режиме реального времени". Это немного путает, и непонятно, как часто контролируется ток КЗ, состояние аварии. Подскажите, пожалуйста, как часто происходит контроль отсутствия аварии и тока КЗ.
Я правильно понимаю, что абсолютное значение тока КЗ измеряется 1 раз в 24 часа, а наличие аварии (обрыв нуля) фикструется с помощью других динамических показателей (тока?, сопротивления? или еще каких-то) которые измеряются достаточно часто (несколько раз в минуту, секунду)?
Извиняюсь за многа букав, но грамонтно спросить не умею.
Заранее спасибо за ваши пояснения.
Прибор довольно интересный, но из инструкции мне не совсем понятны схема работы и режимы работы.
Подскажите, пожалуйста, как будет работать прибор в моих условиях: дом с электроплитами 1993-95х годов постройки, П46, хороший стояк на 4 провода (3 фазы+PEN) в квартиру заведена 1 фаза, (3 провода:L-N-PE), квартирный "РЕ" подключен на корпус щитка, т.е. фактически к рабочему нулю.
Прошу пояснить такие вопросы (в основном связанные с аварийной ситуацией)
1. Будет ли в принципе корректно работать прибор в такой "трехпроводке"?
На аварию по PE?
На аварию по обрыву PEN?
На аварию по КЗ?
2. Будет ли корректно контролироваться напряжение на квартирном РЕ (=корпуса приборов)?
Т.е., например, не меряет ли прибор напряжение между N и РЕ?
3. Сработает ли прибор на аварию по PE при обрыве PEN, до срабатывания на аварию по КЗ?
4. С какой периодичностью контролируется нахождение напряжения РЕ в нужных пределах?
5. Правильно ли я понимаю, что если включен контроль PE, а при этом на клему вообще ничего не подключить
(или подключить пустой провод = эмуляция отвалился "PE" от щитка )) ),
то авария по PE сработает сразу по включению прибора?
6. В инструкции сказано, что "измеРение" тока КЗ происходит 1 раз в 24 часа, далее написано, что "измеНение" тока КЗ фиксируется "в режиме реального времени". Это немного путает, и непонятно, как часто контролируется ток КЗ, состояние аварии. Подскажите, пожалуйста, как часто происходит контроль отсутствия аварии и тока КЗ.
Я правильно понимаю, что абсолютное значение тока КЗ измеряется 1 раз в 24 часа, а наличие аварии (обрыв нуля) фикструется с помощью других динамических показателей (тока?, сопротивления? или еще каких-то) которые измеряются достаточно часто (несколько раз в минуту, секунду)?
Извиняюсь за многа букав, но грамонтно спросить не умею.
Заранее спасибо за ваши пояснения.
vnsafonov- Сообщения : 3
Дата регистрации : 2016-04-17
Re: Стационарный одномодульный измеритель тока КЗ, совмещённый с цифровым вольтметром - ВРТ-М02
Подскажите, пожалуйста, как будет работать прибор в моих условиях: дом с электроплитами 1993-95х годов постройки, П46, хороший стояк на 4 провода (3 фазы+PEN) в квартиру заведена 1 фаза, (3 провода:L-N-PE), квартирный "РЕ" подключен на корпус щитка, т.е. фактически к рабочему нулю.
-- Отвечаю на Ваши вопросы по ВРТ.
1. Будет ли в принципе корректно работать прибор в такой "трехпроводке"?
На аварию по PE? На аварию по обрыву PEN? На аварию по КЗ?
-- Отвечаю: Прибор будет работать корректно. При появлении опасного напряжения между PE и N прибор просигнализирует об аварии.
2. Будет ли корректно контролироваться напряжение на квартирном РЕ (=корпуса приборов)?
Т.е., например, не меряет ли прибор напряжение между N и РЕ?
-- Отвечаю: Прибор постоянно измеряет напряжение между N и PE, так что, при выходе напряжения на PE из безопасного для человека диапазона срабатывает сигнализация.
3. Сработает ли прибор на аварию по PE при обрыве PEN, до срабатывания на аварию по КЗ?
-- Отвечаю: Прибор сработает только если напряжение на PE (между N и PE) будет опасно для человека. При работе прибор непрерывно подает на провод "PE" переменный ток около 5мА и контролирует напряжение.
4. С какой периодичностью контролируется нахождение напряжения РЕ в нужных пределах?
-- Отвечаю: Один раз за несколько секунд.
5. Правильно ли я понимаю, что если включен контроль PE, а при этом на клему вообще ничего не подключить
(или подключить пустой провод = эмуляция отвалился "PE" от щитка )) ),
то авария по PE сработает сразу по включению прибора?
-- Отвечаю: Нет не так - если линия подключения двухпроводная то клемму "PE" надо соединить с клеммой "N".
6. В инструкции сказано, что "измеРение" тока КЗ происходит 1 раз в 24 часа, далее написано, что "измеНение" тока КЗ фиксируется "в режиме реального времени". Это немного путает, и непонятно, как часто контролируется ток КЗ, состояние аварии. Подскажите, пожалуйста, как часто происходит контроль отсутствия аварии и тока КЗ.
Я правильно понимаю, что абсолютное значение тока КЗ измеряется 1 раз в 24 часа, а наличие аварии (обрыв нуля) фикструется с помощью других динамических показателей (тока?, сопротивления? или еще каких-то) которые измеряются достаточно часто (несколько раз в минуту, секунду)?
-- Отвечаю: Да измерение тока КЗ происходит первый раз через минуту после включения прибора и далее автоматически повторяется с периодом 24ч а контроль обрыва нуля производится раз в несколько секунд.
С Уважением, Владимир.
-- Отвечаю на Ваши вопросы по ВРТ.
1. Будет ли в принципе корректно работать прибор в такой "трехпроводке"?
На аварию по PE? На аварию по обрыву PEN? На аварию по КЗ?
-- Отвечаю: Прибор будет работать корректно. При появлении опасного напряжения между PE и N прибор просигнализирует об аварии.
2. Будет ли корректно контролироваться напряжение на квартирном РЕ (=корпуса приборов)?
Т.е., например, не меряет ли прибор напряжение между N и РЕ?
-- Отвечаю: Прибор постоянно измеряет напряжение между N и PE, так что, при выходе напряжения на PE из безопасного для человека диапазона срабатывает сигнализация.
3. Сработает ли прибор на аварию по PE при обрыве PEN, до срабатывания на аварию по КЗ?
-- Отвечаю: Прибор сработает только если напряжение на PE (между N и PE) будет опасно для человека. При работе прибор непрерывно подает на провод "PE" переменный ток около 5мА и контролирует напряжение.
4. С какой периодичностью контролируется нахождение напряжения РЕ в нужных пределах?
-- Отвечаю: Один раз за несколько секунд.
5. Правильно ли я понимаю, что если включен контроль PE, а при этом на клему вообще ничего не подключить
(или подключить пустой провод = эмуляция отвалился "PE" от щитка )) ),
то авария по PE сработает сразу по включению прибора?
-- Отвечаю: Нет не так - если линия подключения двухпроводная то клемму "PE" надо соединить с клеммой "N".
6. В инструкции сказано, что "измеРение" тока КЗ происходит 1 раз в 24 часа, далее написано, что "измеНение" тока КЗ фиксируется "в режиме реального времени". Это немного путает, и непонятно, как часто контролируется ток КЗ, состояние аварии. Подскажите, пожалуйста, как часто происходит контроль отсутствия аварии и тока КЗ.
Я правильно понимаю, что абсолютное значение тока КЗ измеряется 1 раз в 24 часа, а наличие аварии (обрыв нуля) фикструется с помощью других динамических показателей (тока?, сопротивления? или еще каких-то) которые измеряются достаточно часто (несколько раз в минуту, секунду)?
-- Отвечаю: Да измерение тока КЗ происходит первый раз через минуту после включения прибора и далее автоматически повторяется с периодом 24ч а контроль обрыва нуля производится раз в несколько секунд.
С Уважением, Владимир.
ivladimir- Сообщения : 4
Дата регистрации : 2016-12-01
Re: Стационарный одномодульный измеритель тока КЗ, совмещённый с цифровым вольтметром - ВРТ-М02
Дорогие пользователи, форум переехал на другую платформу и теперь доступен по новому доменному имени http://meandr-store.ru/forum/forum2/ Ряд важных и популярных тем так же переехали. Доступ к старой версии форума закрыт для редактирования. Просим вас обновить ссылки (закладки) и зарегистрироваться заново
Похожие темы
» Трёхфазный одномодульный вольтметр переменного тока на ДИН-рейку ВР-М01-3ф
» Одномодульный вольтметр-амперметр на DIN рейку - ВАР-М02
» Реле наличия тока
» Одномодульный вольтметр-амперметр на DIN рейку - ВАР-М02
» Реле наличия тока
Записки инженера :: Промышленная автоматика :: Новинки электрооборудования; - обсуждаем, критикуем, высказываем свои соображения
Страница 1 из 1
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения
|
|