Отказ МАВР-3, - нет оперативного питания
Страница 1 из 1
20160705
Отказ МАВР-3, - нет оперативного питания
Заказчик вернул прибор МАВР-3 с требеванием вернуть деньги за некачественный прибор.
При проверке обнаружилось залипание ТРЕХ реле.
В приборе МАВР-3 применены электромагнитные реле одного из лучших европейских производителеёй Tyco-Schrack (TE - Connectivity), грешить на их качество нет ни каких оснований.
Что показало вскрытие;
Вскрытие показало намертво сваренные контакты трёх реле.
Что могло случиться? В чём причина сваривания контактов реле?
Реле расчитаны на коммутацию тока до 16А при напряжении до 250В (хорошо видно на фотографиях). Ни один коммутационный аппарат не имеет такого тока потребления по цепи управления (питания катушки).
Очевидным фактом является то, что коммутируемого тока нагрузки хватило для сваривания контактов. А это не 16А, а гораздо больше. Скорее всего была сделана попытка включения на короткое замыкание в нагрузке реле.
По результатам вскрытия было сделано заключение; - случай не гарантийный, ремонт платный, в возврате денег отказано.
При проверке обнаружилось залипание ТРЕХ реле.
В приборе МАВР-3 применены электромагнитные реле одного из лучших европейских производителеёй Tyco-Schrack (TE - Connectivity), грешить на их качество нет ни каких оснований.
Что показало вскрытие;
Вскрытие показало намертво сваренные контакты трёх реле.
Что могло случиться? В чём причина сваривания контактов реле?
Реле расчитаны на коммутацию тока до 16А при напряжении до 250В (хорошо видно на фотографиях). Ни один коммутационный аппарат не имеет такого тока потребления по цепи управления (питания катушки).
Очевидным фактом является то, что коммутируемого тока нагрузки хватило для сваривания контактов. А это не 16А, а гораздо больше. Скорее всего была сделана попытка включения на короткое замыкание в нагрузке реле.
По результатам вскрытия было сделано заключение; - случай не гарантийный, ремонт платный, в возврате денег отказано.
Отказ МАВР-3, - нет оперативного питания :: Комментарии
Re: Отказ МАВР-3, - нет оперативного питания
Добрый день.
Вероятнее всего ток, потребитель, не превысил. Использовали устройства постоянного тока. Типа катушек мощных пускателей. При управлении такими катушками реле прекрасно включается, а вот порвать дугу при выключении не может. Если сразу не заметить - реле просто сплавится.
Вероятнее всего ток, потребитель, не превысил. Использовали устройства постоянного тока. Типа катушек мощных пускателей. При управлении такими катушками реле прекрасно включается, а вот порвать дугу при выключении не может. Если сразу не заметить - реле просто сплавится.