20161119
Как обеспечить на выходе правильное чередование фаз при любом чередовании фаз на входе?
На одном из форумов задали вопрос; "Подскажите как прибор называется (и лучше сразу их марки) который на выходе держит всегда одну последовательность фаз при их любом чередовании на входе, для трехфазной сети 380в?"
Таких, серийно выпускаемых приборов, нет. А как быть если надо обеспечить правильный порядок чередования фаз при произвольном подключении фаз ввода?
Вот три варианта;
1. Если не нужны большие токи нагрузки (до 5А с учётом пусковых токов), то можно обойтись двумя реле РКН-3-15-15
Но это способ не хороший. При аварии ввода (выход напряжения за пределы порогов и пр.) - две фазы отключатся, а одна нет.
Нужен ещё коммутационный аппарат для отключения питания.
Лучше применять схему с пускателями на соответствующий ток.
Эта схема не только контролируют чередование фаз, но и определяют обрыв фаз, контролируют напряжение, тем самым обеспечивая защиту нагрузки от "не правильного" напряжения питания.
Можно для контроля чередования фаз применить реле с трёхпроводным подключением - например ЕЛ-11М-15. При этом, при наличии однофазных нагрузок, появляется опасность выхода их из строя при обрыве нулевого провода на вводе.
Контакт ВКЛ/ОТКЛ позволяет дистанционно включать или отключать напряжение на нагрузке.
Таких, серийно выпускаемых приборов, нет. А как быть если надо обеспечить правильный порядок чередования фаз при произвольном подключении фаз ввода?
Вот три варианта;
1. Если не нужны большие токи нагрузки (до 5А с учётом пусковых токов), то можно обойтись двумя реле РКН-3-15-15
Но это способ не хороший. При аварии ввода (выход напряжения за пределы порогов и пр.) - две фазы отключатся, а одна нет.
Нужен ещё коммутационный аппарат для отключения питания.
Лучше применять схему с пускателями на соответствующий ток.
Эта схема не только контролируют чередование фаз, но и определяют обрыв фаз, контролируют напряжение, тем самым обеспечивая защиту нагрузки от "не правильного" напряжения питания.
Можно для контроля чередования фаз применить реле с трёхпроводным подключением - например ЕЛ-11М-15. При этом, при наличии однофазных нагрузок, появляется опасность выхода их из строя при обрыве нулевого провода на вводе.
Контакт ВКЛ/ОТКЛ позволяет дистанционно включать или отключать напряжение на нагрузке.