контроль тока РКТ-1 АС через ТТ в "нуле"
Здравствуйте, на рисунке 5 РЭ РКТ-1 приведена схема подключения реле через трансформатор тока в "фазе", подскажите возможно ли подключение к клемме L2 не фазного, а нулевого провода, а к клеммам L1-E1(E2) соответственно трансформатора тока? Т.е реализация защиты замыкания на землю или ТЗНП? В соседней теме вопрос был задан, но ответ не получен.
Diman_el- Сообщения : 3
Дата регистрации : 2016-03-14
Re: контроль тока РКТ-1 АС через ТТ в "нуле"
Вот "правильная" схема подключения;Diman_el пишет:...подскажите возможно ли подключение к клемме L2 не фазного, а нулевого провода, а к клеммам L1-E1(E2) соответственно трансформатора тока? Т.е реализация защиты замыкания на землю или ТЗНП?...
Но я Вам советую для решения этой задачи применять реле;
- РТ-40У - http://meandr.ru/rele-toka-rt40u
- РТ-40М - http://meandr.ru/rele-toka-rt-40m-20
- РПН-1 - http://meandr.ru/rele-prioriteta-nagruzki.
Эти реле выполняют аналогичную функцию, но не требуют напряжения питания и не боятся перегрузки по току.
А при использовании реле РПН-1, возможно удастся отказаться от трансформатора тока (для токов от 2.5А до 100А, при токе перегрузки до 400А)
Re: контроль тока РКТ-1 АС через ТТ в "нуле"
И всё таки: возможно ли на схеме приведенной на Вашем рисунке клемму L2 подключить к фазному проводу (L), а клемму L1 к нулевому (согласно Вашего рисунка)? Схема используется для аварийной сигнализации появления тока в "нуле" симметричной трехфазной нагрузки соединенной "звездой" нормально -тока не будет!
Diman_el- Сообщения : 3
Дата регистрации : 2016-03-14
Re: контроль тока РКТ-1 АС через ТТ в "нуле"
Или я чего-то не понял? Но на рисунке выше именно такой вариант указан в скобках.Diman_el пишет:И всё таки: возможно ли на схеме приведенной на Вашем рисунке клемму L2 подключить к фазному проводу (L), а клемму L1 к нулевому (согласно Вашего рисунка)? Схема используется для аварийной сигнализации появления тока в "нуле" симметричной трехфазной нагрузки соединенной "звездой" нормально -тока не будет!
Реле допускает оба варианта включения.
Diman_el- Сообщения : 3
Дата регистрации : 2016-03-14
Re: контроль тока РКТ-1 АС через ТТ в "нуле"
Здравствуйте, на схеме, приведённой в руководстве к реле изображена схема подключения реле через ТТ без заземления вторичной обмотки трансформатора. А согласно ПУЭ 3.4.23 заземлении должно быть. Корректно ли будет работать реле если вторичную обмотку всё таки заземлить?
DeMartino- Сообщения : 1
Дата регистрации : 2016-12-20
Re: контроль тока РКТ-1 АС через ТТ в "нуле"
1. В новых разработках применять реле РКТ-1 или РКТ-2 не рекомендуется. Они будут сниматься с производства.
2. Заземлять общую точку реле РКТ-1 или РКТ-2 и ТТ нельзя.
3. Для переменного тока мы рекомендуем применять более перспективные реле РТ-40У - http://meandr.ru/rele-toka-rt40u.
Его можно подключать с ТТ и делать заземление общей точки без проблем.
Его преимущества;
- не требуется напряжение питания - питается от измеряемого тока.
- проще схема подключения
- большая перегрузочная способность по измеряемому току.
- широкий диапазон измеряемых токов, разбитый на три диапазона; 0.1-1.0А, 0.5-5.0А и 3-30А.
- возможно подключение стандартного трансформатора тока ХХ/5А.
2. Заземлять общую точку реле РКТ-1 или РКТ-2 и ТТ нельзя.
3. Для переменного тока мы рекомендуем применять более перспективные реле РТ-40У - http://meandr.ru/rele-toka-rt40u.
Его можно подключать с ТТ и делать заземление общей точки без проблем.
Его преимущества;
- не требуется напряжение питания - питается от измеряемого тока.
- проще схема подключения
- большая перегрузочная способность по измеряемому току.
- широкий диапазон измеряемых токов, разбитый на три диапазона; 0.1-1.0А, 0.5-5.0А и 3-30А.
- возможно подключение стандартного трансформатора тока ХХ/5А.
Re: контроль тока РКТ-1 АС через ТТ в "нуле"
Дорогие пользователи, форум переехал на другую платформу и теперь доступен по новому доменному имени http://meandr-store.ru/forum/forum2/ Ряд важных и популярных тем так же переехали. Доступ к старой версии форума закрыт для редактирования. Просим вас обновить ссылки (закладки) и зарегистрироваться заново
Похожие темы
» Трёхфазный одномодульный вольтметр переменного тока на ДИН-рейку ВР-М01-3ф
» Реле наличия тока
» Куда пропал цифровой вольтметр переменного тока ВР-М01-28
» Реле наличия тока
» Куда пропал цифровой вольтметр переменного тока ВР-М01-28
Записки инженера :: Промышленная автоматика :: Новинки электрооборудования; - обсуждаем, критикуем, высказываем свои соображения
Страница 1 из 1
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения
|
|