Самые просматриваемые темы
СИМ-05-1-17
Участников: 2
Записки инженера :: Промышленная автоматика :: Новинки электрооборудования; - обсуждаем, критикуем, высказываем свои соображения
Страница 1 из 1
СИМ-05-1-17
Добрый день!
Нужна помощь, купили отмоточный станок на котором установлен счетчик, никак не можем понять как выставить на нем настройку, что бы при отмотке одного метра кабеля на нем показывалась 1(единица), сейчас опытным путем выяснили что один метр отмотки показывает 200 единиц, что очень не удобно.
Может кто подсказать возможно ли такое сделать?
Нужна помощь, купили отмоточный станок на котором установлен счетчик, никак не можем понять как выставить на нем настройку, что бы при отмотке одного метра кабеля на нем показывалась 1(единица), сейчас опытным путем выяснили что один метр отмотки показывает 200 единиц, что очень не удобно.
Может кто подсказать возможно ли такое сделать?
Алекс- Гость
Re: СИМ-05-1-17
Алекс пишет:Добрый день!
Нужна помощь, купили отмоточный станок на котором установлен счетчик, никак не можем понять как выставить на нем настройку, что бы при отмотке одного метра кабеля на нем показывалась 1(единица), сейчас опытным путем выяснили что один метр отмотки показывает 200 единиц, что очень не удобно.
Может кто подсказать возможно ли такое сделать?
Вам необходимо, в параметрах счетчика СИМ-05-1-17, установить верный "Коэффициент пересчета".
Данное число прибавляется или вычитается из текущего значения счета при приходе каждого импульса.
Диапазон задания 0,00001…9,99999.
У Вас на 1 метр приходит 200 импульсов. То есть 1 импульс на 0.5 см. Следовательно коэффициент пересчета Вам надо установить 0,005.
Процедура программирования счетчика описана на страницах 4 и 5 паспорта на изделие.
С Уважением, Владимир.
Владимир777- Сообщения : 1
Дата регистрации : 2014-09-01
Re: СИМ-05-1-17
Дорогие пользователи, форум переехал на другую платформу и теперь доступен по новому доменному имени http://meandr-store.ru/forum/forum2/ Ряд важных и популярных тем так же переехали. Доступ к старой версии форума закрыт для редактирования. Просим вас обновить ссылки (закладки) и зарегистрироваться заново
Записки инженера :: Промышленная автоматика :: Новинки электрооборудования; - обсуждаем, критикуем, высказываем свои соображения
Страница 1 из 1
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения
|
|