Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как ведёт себя реле по диаграммам 7 и 8 при подаче управляющего импульса Y1, в описании этот режим не рассматривается вовсе.
В общих чертах задаче следующая:
- реле отрабатывает включение/отключение циркулярного насоса отопления (например Тп=14 мин. Ти=1мин, т.о. в течение часа происходит 4 включения по 1 минуте.
- в системе имеется термо-реле, которое при снижении температуры окружающего воздуха подаёт сигнал на включение насоса.
- задача: при поступлении сигнала от термо-реле (сигнал Y1) сбросить Тп=0 и включить реле до отключения сигнала с термо-реле, после чего продолжить цикл отработки Тп=14 мин. Ти=1мин.
Возможно ли реализовать данный алгоритм на данном циклическом реле?
Подскажите пожалуйста, как ведёт себя реле по диаграммам 7 и 8 при подаче управляющего импульса Y1, в описании этот режим не рассматривается вовсе.
В общих чертах задаче следующая:
- реле отрабатывает включение/отключение циркулярного насоса отопления (например Тп=14 мин. Ти=1мин, т.о. в течение часа происходит 4 включения по 1 минуте.
- в системе имеется термо-реле, которое при снижении температуры окружающего воздуха подаёт сигнал на включение насоса.
- задача: при поступлении сигнала от термо-реле (сигнал Y1) сбросить Тп=0 и включить реле до отключения сигнала с термо-реле, после чего продолжить цикл отработки Тп=14 мин. Ти=1мин.
Возможно ли реализовать данный алгоритм на данном циклическом реле?
Bombino- Гость
Re: Реле времени циклическое РВЦ-Р-15
Диаграммы 7 и 8 запускаются при подаче питания и внешний вход не анализируется.Bombino пишет:Подскажите пожалуйста, как ведёт себя реле по диаграммам 7 и 8 при подаче управляющего импульса Y1, в описании этот режим не рассматривается вовсе...
Вам достаточно контактами термореле включать реле времени, работающее по диаграмме 7. Т.е. каждое включение термореле будет включать реле времени.Bombino пишет:В общих чертах задаче следующая:
- реле отрабатывает включение/отключение циркулярного насоса отопления (например Тп=14 мин. Ти=1мин, т.о. в течение часа происходит 4 включения по 1 минуте.
- в системе имеется термо-реле, которое при снижении температуры окружающего воздуха подаёт сигнал на включение насоса.
- задача: при поступлении сигнала от термо-реле (сигнал Y1) сбросить Тп=0 и включить реле до отключения сигнала с термо-реле, после чего продолжить цикл отработки Тп=14 мин. Ти=1мин.
Возможно ли реализовать данный алгоритм на данном циклическом реле?
Помогите разобраться со схемой подключения РВЦ-Р-15
Помогите, пожалуйста, разобраться со схемой подключения Реле времени циклическое РВЦ-Р-15. Если я подаю питание на реле на A1 (фаза) и на А2 (ноль), нагрузку подключаю на Y1 (фаза) и отдельно на нагрузку ноль. Не должен я задействовать еще другие клеммы реле? Потому что нагрузка не включается. Если закоротить А1 и Y1 включается. То есть не происходит замыкания контакта S. Или я неправильно подключаю.
Помогите, кто может
Помогите, кто может
avg- Гость
Re: Реле времени циклическое РВЦ-Р-15
Дорогие пользователи, форум переехал на другую платформу и теперь доступен по новому доменному имени http://meandr-store.ru/forum/forum2/ Ряд важных и популярных тем так же переехали. Доступ к старой версии форума закрыт для редактирования. Просим вас обновить ссылки (закладки) и зарегистрироваться заново