Записки инженера
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Предназначение МК-3

Участников: 3

Перейти вниз

Предназначение МК-3 Empty Предназначение МК-3

Сообщение автор dsorinn Вт Апр 14, 2015 2:44 pm

Хотелось бы шире понять предназначение конденсаторного модуля МК-3.
Каким образом в электрощите подключать его для ослабления импульсных помех, ведь он не имеет сквозного подключения

dsorinn
Гость


Вернуться к началу Перейти вниз

Предназначение МК-3 Empty Re: Предназначение МК-3

Сообщение автор Элек Ср Апр 15, 2015 10:00 am

Ослабление импульсных помех это не основная а дополнительная функция.
Основная функция модуля конденсаторов создание достаточного тока для надёжной коммутации различных коммутационных аппаратов (электромагнитных пускателей, контакторов, реле и пр), т.к. любой контакт имеет ограничения по коммутации минимального тока и напряжения (к сожалению, не все производители указывают минимальные параметра коммутации, но они при этом есть). Так реле контроля фаз часто "не видит" фазу на выходе вводного автомата и не даёт включить оборудование при нормальном напряжении на вводе. Просто малого тока потребления реле не хватает для пробоя окисной плёнки на контактах вводного автомата.

Элек

Сообщения : 271
Дата регистрации : 2014-08-12
Откуда : Санкт Петербург

http://www.meandr.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Предназначение МК-3 Empty Re: Предназначение МК-3

Сообщение автор ARMOR Пн Май 25, 2015 2:25 pm

Поясните пожалуйста принцип работы и схему подключения данного модуля при работе с импульсным реле РИО

ARMOR

Сообщения : 1
Дата регистрации : 2015-05-25

Вернуться к началу Перейти вниз

Предназначение МК-3 Empty Re: Предназначение МК-3

Сообщение автор Элек Пн Июн 22, 2015 3:53 pm

ARMOR пишет:Поясните пожалуйста принцип работы и схему подключения данного модуля при работе с импульсным реле РИО
При большом количестве кнопок управления с подсветкой (при большом суммарном токе подсветки) увеличивается напряжение на входе импульсного реле, что может привести к его блокировке.
Для уменьшения этого напряжения в реле уже встроены конденсаторы по входам. Но при большом количестве кнопок может понадобится дополнительная ёмкость по входу импульсного реле. Вот для этого и предназначен модуль конденсаторов. Общий вывод модуля конденсаторов подключается к нулевой шине. Остальные подключаются ко входам управления.

Элек

Сообщения : 271
Дата регистрации : 2014-08-12
Откуда : Санкт Петербург

http://www.meandr.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Предназначение МК-3 Empty Re: Предназначение МК-3

Сообщение автор Admin Пт Мар 17, 2017 11:16 am

Дорогие пользователи, форум переехал на другую платформу и теперь доступен по новому доменному имени http://meandr-store.ru/forum/forum2/ Ряд важных и популярных тем так же переехали. Доступ к старой версии форума закрыт для редактирования. Просим вас обновить ссылки (закладки) и зарегистрироваться заново