Самые просматриваемые темы
Предназначение МК-3
Участников: 3
Записки инженера :: Промышленная автоматика :: Новинки электрооборудования; - обсуждаем, критикуем, высказываем свои соображения
Страница 1 из 1
Предназначение МК-3
Хотелось бы шире понять предназначение конденсаторного модуля МК-3.
Каким образом в электрощите подключать его для ослабления импульсных помех, ведь он не имеет сквозного подключения
Каким образом в электрощите подключать его для ослабления импульсных помех, ведь он не имеет сквозного подключения
dsorinn- Гость
Re: Предназначение МК-3
Ослабление импульсных помех это не основная а дополнительная функция.
Основная функция модуля конденсаторов создание достаточного тока для надёжной коммутации различных коммутационных аппаратов (электромагнитных пускателей, контакторов, реле и пр), т.к. любой контакт имеет ограничения по коммутации минимального тока и напряжения (к сожалению, не все производители указывают минимальные параметра коммутации, но они при этом есть). Так реле контроля фаз часто "не видит" фазу на выходе вводного автомата и не даёт включить оборудование при нормальном напряжении на вводе. Просто малого тока потребления реле не хватает для пробоя окисной плёнки на контактах вводного автомата.
Основная функция модуля конденсаторов создание достаточного тока для надёжной коммутации различных коммутационных аппаратов (электромагнитных пускателей, контакторов, реле и пр), т.к. любой контакт имеет ограничения по коммутации минимального тока и напряжения (к сожалению, не все производители указывают минимальные параметра коммутации, но они при этом есть). Так реле контроля фаз часто "не видит" фазу на выходе вводного автомата и не даёт включить оборудование при нормальном напряжении на вводе. Просто малого тока потребления реле не хватает для пробоя окисной плёнки на контактах вводного автомата.
Re: Предназначение МК-3
Поясните пожалуйста принцип работы и схему подключения данного модуля при работе с импульсным реле РИО
ARMOR- Сообщения : 1
Дата регистрации : 2015-05-25
Re: Предназначение МК-3
При большом количестве кнопок управления с подсветкой (при большом суммарном токе подсветки) увеличивается напряжение на входе импульсного реле, что может привести к его блокировке.ARMOR пишет:Поясните пожалуйста принцип работы и схему подключения данного модуля при работе с импульсным реле РИО
Для уменьшения этого напряжения в реле уже встроены конденсаторы по входам. Но при большом количестве кнопок может понадобится дополнительная ёмкость по входу импульсного реле. Вот для этого и предназначен модуль конденсаторов. Общий вывод модуля конденсаторов подключается к нулевой шине. Остальные подключаются ко входам управления.
Re: Предназначение МК-3
Дорогие пользователи, форум переехал на другую платформу и теперь доступен по новому доменному имени http://meandr-store.ru/forum/forum2/ Ряд важных и популярных тем так же переехали. Доступ к старой версии форума закрыт для редактирования. Просим вас обновить ссылки (закладки) и зарегистрироваться заново