Здравствуйте

интересуют коммутаторы для УКРМ на 25 квар
подскажите пожалуйста



какова точность определения 0
тоесть напряжение включения тиристора (пики  напряжения на тиристорах  возникающие из за ступеньки включения)

Павел2008
Гость


Вернуться к началу Перейти вниз

Тиристорные коммутаторы для УКРМ Empty Re: Тиристорные коммутаторы для УКРМ

Сообщение автор Элек Пн Июн 22, 2015 3:39 pm

Павел2008 пишет:...какова точность определения 0
то есть напряжение включения тиристора (пики  напряжения на тиристорах  возникающие из за ступеньки включения)
Мы, сначала, хотели сделать "околонулевое" включение. Но после изучения коммутатора ф. Beluk (Германия), отказались от этой затеи. У него напряжение на тиристоре перед включением 3...6В. Это приводит к тому, что из-за неточности определения нуля, часто импульс включения тиристора подаётся на спадающем фронте синусоиды и тиристор в нужное время не включается, только на следующем периоде.

Тиристорные коммутаторы для УКРМ MTK_2_4

Это особенно сильно скажется в режиме частых (коротких) коммутаций - ступень просто не будет успевать включатся (см. рисунок).

Тиристорные коммутаторы для УКРМ MTK_2_2

У наших коммутаторов напряжение включения составляет 10...20В. При таком напряжении ещё не возникают большие броски тока при включении, с одной стороны, и обеспечивается надёжность включения тиристора, с другой стороны. Тем более, что последовательно с тиристором обязательно ставится реактор, уменьшающий любые броски тока.

Вот тут статья на эту тему; - часть 1 http://meandr.ru/mkt1_statya и часть 2 http://meandr.ru/mkt2_statya

Элек

Сообщения : 271
Дата регистрации : 2014-08-12
Откуда : Санкт Петербург

http://www.meandr.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Тиристорные коммутаторы для УКРМ Empty Re: Тиристорные коммутаторы для УКРМ

Сообщение автор Admin Пт Мар 17, 2017 11:16 am

Дорогие пользователи, форум переехал на другую платформу и теперь доступен по новому доменному имени http://meandr-store.ru/forum/forum2/ Ряд важных и популярных тем так же переехали. Доступ к старой версии форума закрыт для редактирования. Просим вас обновить ссылки (закладки) и зарегистрироваться заново

Admin
Admin

Сообщения : 122
Дата регистрации : 2014-08-12

https://info-electro.forum2x2.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения