Здравствуйте
интересуют коммутаторы для УКРМ на 25 квар
подскажите пожалуйста
какова точность определения 0
тоесть напряжение включения тиристора (пики напряжения на тиристорах возникающие из за ступеньки включения)
интересуют коммутаторы для УКРМ на 25 квар
подскажите пожалуйста
какова точность определения 0
тоесть напряжение включения тиристора (пики напряжения на тиристорах возникающие из за ступеньки включения)
Павел2008- Гость
Re: Тиристорные коммутаторы для УКРМ
Мы, сначала, хотели сделать "околонулевое" включение. Но после изучения коммутатора ф. Beluk (Германия), отказались от этой затеи. У него напряжение на тиристоре перед включением 3...6В. Это приводит к тому, что из-за неточности определения нуля, часто импульс включения тиристора подаётся на спадающем фронте синусоиды и тиристор в нужное время не включается, только на следующем периоде.Павел2008 пишет:...какова точность определения 0
то есть напряжение включения тиристора (пики напряжения на тиристорах возникающие из за ступеньки включения)
Это особенно сильно скажется в режиме частых (коротких) коммутаций - ступень просто не будет успевать включатся (см. рисунок).
У наших коммутаторов напряжение включения составляет 10...20В. При таком напряжении ещё не возникают большие броски тока при включении, с одной стороны, и обеспечивается надёжность включения тиристора, с другой стороны. Тем более, что последовательно с тиристором обязательно ставится реактор, уменьшающий любые броски тока.
Вот тут статья на эту тему; - часть 1 http://meandr.ru/mkt1_statya и часть 2 http://meandr.ru/mkt2_statya
Re: Тиристорные коммутаторы для УКРМ
Дорогие пользователи, форум переехал на другую платформу и теперь доступен по новому доменному имени http://meandr-store.ru/forum/forum2/ Ряд важных и популярных тем так же переехали. Доступ к старой версии форума закрыт для редактирования. Просим вас обновить ссылки (закладки) и зарегистрироваться заново