Не корректная работа реле РВФ-02
Вопрос такой: Почему время переключения с аварийной фазы (т.е. отключенную) на рабочую не соответствует указанных в паспорте (не более 0,1 с)?
Как это исправить?
Как это исправить?
РММ- Гость
Re: Не корректная работа реле РВФ-02
Обнаружилась серьезная проблема у РВФ-02 - зависания. Проблема возникла при следующих условиях работы: есть 2 трехфазных ввода, ввод питания выбирается сблокированными контакторами КМИ управляемыми двумя реле контроля напряжения РКН-3-15-08. РКН подключены по классической схеме - блокировка через НО/НЗ контакты, приоритет на первый ввод. Соответственно, при аварии на первом вводе через время t отключается первый ввод и мгновенно подключается второй ввод. И иногда (примерно один случай из пяти) после этих "блымканий" питающего напряжения РВФ-02 - зависает, т.е. он показывает индикацию наличия трех фаз, но контакторами подключенными к нему не управляет. Исправляется это вручную - отключением питания и его повторной подачей. Связано ли это именно с БЫСТРЫМ исчезновением/появлением напряжения (и это можно будет исправить установив дополнительно реле задержки времени включения контактора), либо это связано с большими импульсными помехами при переключении между двумя трехфазными вводами под нагрузкой (и здесь уже никак не исправить ситуацию)?
проэлектро- Сообщения : 2
Дата регистрации : 2015-07-24
Re: Не корректная работа реле РВФ-02
Я обнаружил такую проблему.
Реле РВФ-02 подключено по схеме:
(в итоге решил соединять без внешних пускателей, ток небольшой).
1я фаза зарезервирована через инвертер (МАП SIN), 2я и 3я пока что не подключены (подключим позже).
При пропадании напряжения и переключениях инвертора (почти моментальных), реле отключило 1ю и единственную на данный момент фазу и не включило ее обратно (нижний желтый светодиод 1й фазы не горел, верхний зеленый - горел).
Настройки РВФ были такими:
Включение/выключение источника вернуло РВФ в нормальный режим.
Я понимаю, что других фаз нет, но даже с одной, не должно ли реле возвращаться к ней, при появлении нормального напряжения?
Реле РВФ-02 подключено по схеме:
(в итоге решил соединять без внешних пускателей, ток небольшой).
1я фаза зарезервирована через инвертер (МАП SIN), 2я и 3я пока что не подключены (подключим позже).
При пропадании напряжения и переключениях инвертора (почти моментальных), реле отключило 1ю и единственную на данный момент фазу и не включило ее обратно (нижний желтый светодиод 1й фазы не горел, верхний зеленый - горел).
Настройки РВФ были такими:
Включение/выключение источника вернуло РВФ в нормальный режим.
Я понимаю, что других фаз нет, но даже с одной, не должно ли реле возвращаться к ней, при появлении нормального напряжения?
KSV- Сообщения : 5
Дата регистрации : 2014-12-03
Re: Не корректная работа реле РВФ-02
Подключил оставшиеся 2 фазы, глюки не прошли.
Тестировал, подавал напряжения на разные фазы в разных комбинациях. Иногда отрабатывает нормально, иногда пробюлем: 1я фаза не включается, даже при подаче на РВФ корректного (по параметрам) напряжения, потом включаешь 2ю фазу , включает питание через ее. Отклбчаешь - отключает, но первую никогда не активирует. Т.е. ыв момент подачи напряджениян а первую фазу он каким-то неведомым ему образом решает, использовать ее или нет, и если решил что нет - никогда не будет ее использовать.
Что это, брак?
Тестировал, подавал напряжения на разные фазы в разных комбинациях. Иногда отрабатывает нормально, иногда пробюлем: 1я фаза не включается, даже при подаче на РВФ корректного (по параметрам) напряжения, потом включаешь 2ю фазу , включает питание через ее. Отклбчаешь - отключает, но первую никогда не активирует. Т.е. ыв момент подачи напряджениян а первую фазу он каким-то неведомым ему образом решает, использовать ее или нет, и если решил что нет - никогда не будет ее использовать.
Что это, брак?
KSV- Сообщения : 5
Дата регистрации : 2014-12-03
Re: Не корректная работа реле РВФ-02
Да... как говорится - "проблема известна специалистам Компании и они активно работают над решением данной ситуации", так активно, что уж прям времени нет отписаться в топике
Отпишусь чем у меня сердце успокоилось с РВФ-02. Сначала изложу свои соображения. В РВФ-02 есть интересный функционал - "Если в процессе работы пропадает выходное напряжение на выходе при нормальном на входе, то идёт переключение на другую фазу. Эта запоминается как дефектная (до полного отключения питания)." Т.е. если эта железяка вбила себе в голову, что имеется проблема на некоторых фазах (а проблемой она считает отсутствие напряжение на выходе при его наличии у себя на входе - неисправность контакторов, к примеру) то на эти фазы она не будет переключаться ни при каких обстоятельствах. Вроде бы все хорошо. Но, дьявол, как известно скрывается в мелочах. Если мы проверяем напряжение на входе и выходе не одновременно, то рано или поздно при кратковременных отключениях/проседаниях (на доли секунды) получаем ситуацию когда в момент проверки напряжения на выходе контакторов напряжение будет отсутствовать/либо будет ниже минимального порога. А на входе оно в момент проверки (0,1 с назад) было. Все! получите распишитесь - дефектная фаза питания. Повторюсь - это только мои личные соображения, не подкрепленные осциллограммами и опытами в лабораториях
Что сделал я (из разряда симптоматического лечения):
1. Вышестоящие РКН-3-15-08, контролирующие 3х фазные вводы питания я загрубил - чтобы переключались на другой ввод именно при серьезной аварии, а не загодя.
2. описал в инструкции к щиту АВР ситуацию с зависанием РВФ-02 и способ его перезагрузки (через кулачковый переключатель на лицевой панели щита) (зависания реле на данном объекте вещь очень неприятная, но не самая критичная - газовый котёл работает через серьезный ИБП)
3. предложил заказчику поменять РВФ-02 на аналоги от Новатек - ПЭФ-301 (правда, предупредил, что гарантировать беспроблемную работу ПЭФок я тоже не могу - пока нет опыта работы с ними)
4. для себя решил впредь трижды подумать, прежде чем где-то использовать РВФ-02, а щиты АВР в следующий раз собирать на программируемых реле типа ОВЕН ПР110.
P.S. "прекрасная работа" РВФ-02 всплыла в блоге Электрошамана. Запасаемся попкорном
Отпишусь чем у меня сердце успокоилось с РВФ-02. Сначала изложу свои соображения. В РВФ-02 есть интересный функционал - "Если в процессе работы пропадает выходное напряжение на выходе при нормальном на входе, то идёт переключение на другую фазу. Эта запоминается как дефектная (до полного отключения питания)." Т.е. если эта железяка вбила себе в голову, что имеется проблема на некоторых фазах (а проблемой она считает отсутствие напряжение на выходе при его наличии у себя на входе - неисправность контакторов, к примеру) то на эти фазы она не будет переключаться ни при каких обстоятельствах. Вроде бы все хорошо. Но, дьявол, как известно скрывается в мелочах. Если мы проверяем напряжение на входе и выходе не одновременно, то рано или поздно при кратковременных отключениях/проседаниях (на доли секунды) получаем ситуацию когда в момент проверки напряжения на выходе контакторов напряжение будет отсутствовать/либо будет ниже минимального порога. А на входе оно в момент проверки (0,1 с назад) было. Все! получите распишитесь - дефектная фаза питания. Повторюсь - это только мои личные соображения, не подкрепленные осциллограммами и опытами в лабораториях
Что сделал я (из разряда симптоматического лечения):
1. Вышестоящие РКН-3-15-08, контролирующие 3х фазные вводы питания я загрубил - чтобы переключались на другой ввод именно при серьезной аварии, а не загодя.
2. описал в инструкции к щиту АВР ситуацию с зависанием РВФ-02 и способ его перезагрузки (через кулачковый переключатель на лицевой панели щита) (зависания реле на данном объекте вещь очень неприятная, но не самая критичная - газовый котёл работает через серьезный ИБП)
3. предложил заказчику поменять РВФ-02 на аналоги от Новатек - ПЭФ-301 (правда, предупредил, что гарантировать беспроблемную работу ПЭФок я тоже не могу - пока нет опыта работы с ними)
4. для себя решил впредь трижды подумать, прежде чем где-то использовать РВФ-02, а щиты АВР в следующий раз собирать на программируемых реле типа ОВЕН ПР110.
P.S. "прекрасная работа" РВФ-02 всплыла в блоге Электрошамана. Запасаемся попкорном
проэлектро- Сообщения : 2
Дата регистрации : 2015-07-24
Re: Не корректная работа реле РВФ-02
Спасибо огромное за ответ!
Как раз я и добавил это реле с тем, чтобы бекапить критическую нагрузку в доме (холодильник, котел) на время длительного отсуствия. Одна фаза у меня идет через морщный инвертер, но я думал что инвертер не такое надежное устройство, как реле. Оказывается - нет, и его лучше убрать. В общем РВФ-02 в топку!
Жаль, что покупал через почту а не у нас в Беларуси. А то бы вернул в соотвествии с законом о правах потребителей.
Как раз я и добавил это реле с тем, чтобы бекапить критическую нагрузку в доме (холодильник, котел) на время длительного отсуствия. Одна фаза у меня идет через морщный инвертер, но я думал что инвертер не такое надежное устройство, как реле. Оказывается - нет, и его лучше убрать. В общем РВФ-02 в топку!
Жаль, что покупал через почту а не у нас в Беларуси. А то бы вернул в соотвествии с законом о правах потребителей.
KSV- Сообщения : 5
Дата регистрации : 2014-12-03
Re: Не корректная работа реле РВФ-02
Дорогие пользователи, форум переехал на другую платформу и теперь доступен по новому доменному имени http://meandr-store.ru/forum/forum2/ Ряд важных и популярных тем так же переехали. Доступ к старой версии форума закрыт для редактирования. Просим вас обновить ссылки (закладки) и зарегистрироваться заново