Защита трехфазного асинхронного двигателя 11кВт
Участников: 3
Записки инженера :: Промышленная автоматика :: Новинки электрооборудования; - обсуждаем, критикуем, высказываем свои соображения
Страница 1 из 1
Защита трехфазного асинхронного двигателя 11кВт
Доброго времени суток! есть компрессор с двигателем АИР132М2 который уже однажды сгорел от обрыва фазы. Сейчас есть новый двигатель и необходимость защитить его от выхода из строя по следующим пунктам:
1. Обрыв/чередование/слипание фаз
2. Перегрев
3. Заклинивание
Что из перечня продукции компании Меандр больше всего подходит под эти задачи?
С уважением, Михаил.
1. Обрыв/чередование/слипание фаз
2. Перегрев
3. Заклинивание
Что из перечня продукции компании Меандр больше всего подходит под эти задачи?
С уважением, Михаил.
Zaebasto- Сообщения : 15
Дата регистрации : 2015-09-21
Re: Защита трехфазного асинхронного двигателя 11кВт
РКФ-М06-12-15 - http://meandr.ru/rele-kontrolya-faz-rkf-m06-12
Это самый оптимальный вариант защиты от обрыва или перекоса фаз.
РТ-40У -http://meandr.ru/rele-toka-rt40u
Это самый оптимальный вариант защиты от заклинивания.
РТЗ-1М - http://meandr.ru/rtz-1m
Защита от перегрева, при наличии встроенных в обмотки термисторов.
Это самый оптимальный вариант защиты от обрыва или перекоса фаз.
РТ-40У -http://meandr.ru/rele-toka-rt40u
Это самый оптимальный вариант защиты от заклинивания.
РТЗ-1М - http://meandr.ru/rtz-1m
Защита от перегрева, при наличии встроенных в обмотки термисторов.
Re: Защита трехфазного асинхронного двигателя 11кВт
Итого 1350 + 2150 + 1300 = 4800р. Дороговато. Овен предлагает УЗОТЭ-2У за 2596р. Не думаете делать подобный продукт? Что то наподобие РЗД-31 которое снято с производства?
Zaebasto- Сообщения : 15
Дата регистрации : 2015-09-21
Re: Защита трехфазного асинхронного двигателя 11кВт
Дорогие пользователи, форум переехал на другую платформу и теперь доступен по новому доменному имени http://meandr-store.ru/forum/forum2/ Ряд важных и популярных тем так же переехали. Доступ к старой версии форума закрыт для редактирования. Просим вас обновить ссылки (закладки) и зарегистрироваться заново