Реле контроля фаз РКФ-М06-12-15 АС380
В инструкции указано, что реле выключается при отсутствии потребителя в сети. Необходимо подключить реле к пожарному насосу, который находиться в режиме "готов", подойдет такое реле РКФ-М06-12-15 АС380 или выбрать другое?
Анатолий- Гость
Re: Реле контроля фаз РКФ-М06-12-15 АС380
В инструкции нет такой фразы.Анатолий пишет:...реле выключается при отсутствии потребителя в сети...
Если Вам нужно защитить насос от обрыва или перекоса фаз, обратного чередования фаз, то подойдёт.
Re: Реле контроля фаз РКФ-М06-12-15 АС380
Дорогие пользователи, форум переехал на другую платформу и теперь доступен по новому доменному имени http://meandr-store.ru/forum/forum2/ Ряд важных и популярных тем так же переехали. Доступ к старой версии форума закрыт для редактирования. Просим вас обновить ссылки (закладки) и зарегистрироваться заново