Записки инженера
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Получил СБ-2-1. Вопрос.

Участников: 3

Перейти вниз

Получил СБ-2-1. Вопрос. Empty Получил СБ-2-1. Вопрос.

Сообщение автор DIB21 Чт Мар 03, 2016 5:53 pm

Добрый день.
Получил СБ-2-1.
Озадачило, что на корпусе Uраб.макс =250В, а в паспорте Максимальное рабочее напр-е = 400В.
Пришлось вскрыть.
Что имеем. В паспорте U раб. конденсатора=630В, а по факту - 280В. Собственно на фото все показано.
Вопрос.
Это является производственным браком?
Можно ли ставить данный снаббер в ответственный щит автоматики, обслуживающий комплекс зданий класса А?
Включается параллельно катушке пускателя и на контактах собственно пускателя (параллельно дренажному насосу 2х2.5кВт).
Получил СБ-2-1. Вопрос. 21aihic

DIB21
Гость


Вернуться к началу Перейти вниз

Получил СБ-2-1. Вопрос. Empty Re: Получил СБ-2-1. Вопрос.

Сообщение автор Элек Пт Мар 04, 2016 12:07 am

DIB21 пишет:...Озадачило, что на корпусе Uраб.макс =250В, а в паспорте Максимальное рабочее напр-е = 400В...Можно ли ставить данный снаббер в ответственный щит автоматики, обслуживающий комплекс зданий класса А?...
Приносим свои извинения, по ошибке вложили не тот паспорт.
На корпусе Uраб.макс =250В, этому надо верить.
Рабочее напряжение конденсатора АС280В.
Выдержка из даташита на конденсатор:
"Test Voltage Between Terminals - The 100% screening factory test is carried out at 2,700 VDC/1,700 VAC."

Что Вас смущает? При работе с напряжением до 250В ему ничего не грозит.

Элек

Сообщения : 271
Дата регистрации : 2014-08-12
Откуда : Санкт Петербург

http://www.meandr.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Получил СБ-2-1. Вопрос. Empty Re: Получил СБ-2-1. Вопрос.

Сообщение автор DIB Пт Мар 04, 2016 8:50 am

Вы цитируете datasheet. Что 100% тест  - очень хорошо. Но очевидно, что данные киловольты указаны для импульсов с лимитированной длительностью. Если рабочее 280В, то какое по документу максимальное длительное?

Мы заказывали изделие в соответствии с информацией на сайте. И вложенный паспорт полностью соответствует и описанию, и паспорту на сайте. А получили изделие с другими характеристиками. Некрасиво получается.

Смущает, что  "...Теперь совершенно нормальным напряжением в розетке считается напряжение от 207В до 253В..." (ГОСТ 29322-2014). А максимальное по факту и выше. Вы это и сами знаете. Учитывая повышенные требования к узлу установки (а снаббер нам нужен именно для продления/гарантированности  работоспособности) мы не можем рисковать.
Есть у Вас отзывы по факту применения данного изделия?

DIB

Сообщения : 2
Дата регистрации : 2016-03-03

Вернуться к началу Перейти вниз

Получил СБ-2-1. Вопрос. Empty Re: Получил СБ-2-1. Вопрос.

Сообщение автор DIB Пт Мар 11, 2016 4:44 pm

Сегодня снабженец заказал mex-k2 0.1x300V. Получим на следующей неделе и сами заменим.
Мы несем ответственность, в том числе репутационную, перед нашими заказчиками. И нам не все равно.

Жаль, что Меандр это не понимает.
На этом все.

DIB

Сообщения : 2
Дата регистрации : 2016-03-03

Вернуться к началу Перейти вниз

Получил СБ-2-1. Вопрос. Empty Re: Получил СБ-2-1. Вопрос.

Сообщение автор Admin Пт Мар 17, 2017 11:12 am

Дорогие пользователи, форум переехал на другую платформу и теперь доступен по новому доменному имени http://meandr-store.ru/forum/forum2/ Ряд важных и популярных тем так же переехали. Доступ к старой версии форума закрыт для редактирования. Просим вас обновить ссылки (закладки) и зарегистрироваться заново

Admin
Admin

Сообщения : 122
Дата регистрации : 2014-08-12

https://info-electro.forum2x2.ru

Вернуться к началу Перейти вниз