Реле МРП-2
Всех приветствую! Проблема такая, используем реле МРП-2 ACDC24В 16A УХЛ2 для разрыва цепи 220В источника питания ~220/=24. С недавнего времени реле стало залипать, контакты 21-22-24 нормально переключаются, а 11-12 остается замкнутым после срабатывания реле, если по корпусу постучать, то разрывает. Это реле бракованное попалось или применили его не правильно? Токи в этой цепи небольшие протекают, непонятно, что могло стать причиной залипания.
washer- Сообщения : 3
Дата регистрации : 2016-04-20
Re: Реле МРП-2
Что используется в качестве нагрузки реле?
Судя по картинке это импульсный источник питания (?).
У них, как правило, очень большой ток включения (20...60А).
Из-за этого контакты могут свариваться.
Судя по картинке это импульсный источник питания (?).
У них, как правило, очень большой ток включения (20...60А).
Из-за этого контакты могут свариваться.
Последний раз редактировалось: Элек (Ср Апр 20, 2016 11:51 am), всего редактировалось 1 раз(а)
Re: Реле МРП-2
такой источник "Источники питания - QUINT-PS/1AC/24DC/20 - 2866776"
Указано, что импульс входного тока <20А, неужели такое небольшое превышение сваривает контакты?!
Указано, что импульс входного тока <20А, неужели такое небольшое превышение сваривает контакты?!
washer- Сообщения : 3
Дата регистрации : 2016-04-20
Re: Реле МРП-2
20А не смогут сварить контакты 16А реле.
В импульсных блоках питания (БП) пусковой ток ограничивается, как правило, с помощью NTC-термисторов. При включении БП термистор ограничивает ток на уровне 15-25А, при работе БП он нагревается и его сопротивление уменьшается примерно на порядок. При отключении БП и быстром повторном включении (пауза менее нескольких минут) термистор не успевает остыть и пусковой ток ограничивается "горячим" сопротивлением термистора, что приводит к увеличению пускового тока в 5-10 раз. Это и приводит к свариванию контактов реле.
В импульсных блоках питания (БП) пусковой ток ограничивается, как правило, с помощью NTC-термисторов. При включении БП термистор ограничивает ток на уровне 15-25А, при работе БП он нагревается и его сопротивление уменьшается примерно на порядок. При отключении БП и быстром повторном включении (пауза менее нескольких минут) термистор не успевает остыть и пусковой ток ограничивается "горячим" сопротивлением термистора, что приводит к увеличению пускового тока в 5-10 раз. Это и приводит к свариванию контактов реле.
Re: Реле МРП-2
Но в моем представлении контакты должны свариться и в таком состоянии остаться, а тут нормальная работа чередуется с залипанием. И что порекомендуете ставить на эту цепь вместо реле? Контактор?
washer- Сообщения : 3
Дата регистрации : 2016-04-20
Re: Реле МРП-2
Оптимальный вариант - оптореле с детектированием нуля, т.е. со включением при нулевом напряжении, тогда ток будет плавно нарастать при включении.
Re: Реле МРП-2
Дорогие пользователи, форум переехал на другую платформу и теперь доступен по новому доменному имени http://meandr-store.ru/forum/forum2/ Ряд важных и популярных тем так же переехали. Доступ к старой версии форума закрыт для редактирования. Просим вас обновить ссылки (закладки) и зарегистрироваться заново