Самые просматриваемые темы
Похожие темы
Реле выбора фаз РВФ-01
Участников: 5
Записки инженера :: Промышленная автоматика :: Новинки электрооборудования; - обсуждаем, критикуем, высказываем свои соображения
Страница 1 из 1
Подлючение РВФ-01
Hi!
Подскажите какая схема подключения для питания нагрузки от внешней сети и автономного генератора?
Допустимо ли соединение в точке N нулей генератора и питающей сети?
Подскажите какая схема подключения для питания нагрузки от внешней сети и автономного генератора?
Допустимо ли соединение в точке N нулей генератора и питающей сети?
ILIA2- Гость
Re: Реле выбора фаз РВФ-01
Да, нули генератора и питающей сети можно объединить. А вместо одной из сетевых фаз, подключить фазу от генератора.
РВФ-01 с Инверторм напряжения.
Здравствуйте. Будет ли работать РВФ-01 одни источник - КТП с глухозаземленной нейтралью, второй источник - инвертор с меж.фазным напряжением 220В (между корпусом устройства и любым выходом 110В)? Спасибо.
Andrey- Сообщения : 4
Дата регистрации : 2014-10-26
Re: Реле выбора фаз РВФ-01
Не совсем понятен вопрос. С КТП понятно: L на А1, а N на N.Andrey пишет:Здравствуйте. Будет ли работать РВФ-01 одни источник - КТП с глухозаземленной нейтралью, второй источник - инвертор с меж.фазным напряжением 220В (между корпусом устройства и любым выходом 110В)? Спасибо.
Выходы инвертора, как я понимаю, надо подключить к клеммам N и А2.
Re: Реле выбора фаз РВФ-01
Добрый день. Судя по схеме устройства да. Но сомнение а том, что у инвертора нет нейтрали: на выходе относительно корпуса две фазы с U=110В, а между фазами уже 220В.
Andrey- Сообщения : 4
Дата регистрации : 2014-10-26
Re: Реле выбора фаз РВФ-01
Емкостной помехоподавляющий фильтр в инверторе делит напряжение пополам. Его средняя точка сидит на корпусе. Это нормально.
Re: Реле выбора фаз РВФ-01
Ну и возможно использование РВФ-01 и в каком включении?
Andrey- Сообщения : 4
Дата регистрации : 2014-10-26
Re: Реле выбора фаз РВФ-01
Элек пишет: L на А1, а N на N. Выходы инвертора, как я понимаю, надо подключить к клеммам N и А2.
Реле выбора фаз РВФ-01
Добрый день!
К какой категории использования AC1, AC2, AC3... относится реле выбора фаз РВФ-01?
Есть два вида нагрузки:
1. Холодильник, компрессор которого как известно при старте потребляет высокий ток.
2. Скважинный насос 1.5 кВт, ток старта которого может подскочить раз в 5 (но автомат C16 НЕ выбивает).
Можно ли использовать РВФ-01 в описанных случаях?
Отмечу, что т.к. фазы пропадают редко, маловеротяно, что процесс старта насоса или холодильника совпадет с моментом переключения фазы в РФ-01.
К какой категории использования AC1, AC2, AC3... относится реле выбора фаз РВФ-01?
Есть два вида нагрузки:
1. Холодильник, компрессор которого как известно при старте потребляет высокий ток.
2. Скважинный насос 1.5 кВт, ток старта которого может подскочить раз в 5 (но автомат C16 НЕ выбивает).
Можно ли использовать РВФ-01 в описанных случаях?
Отмечу, что т.к. фазы пропадают редко, маловеротяно, что процесс старта насоса или холодильника совпадет с моментом переключения фазы в РФ-01.
KSV- Гость
Re: Реле выбора фаз РВФ-01
И еще вопрос в догонку: "Управление нагрузкой через магнитные пускатели" - имеется в виду, что можно использовать обыкновенные контакторы, например вот такие - CTX 20 20 230 A, 230V AC?
KSV- Сообщения : 5
Дата регистрации : 2014-12-03
Re: Реле выбора фаз РВФ-01
Максимальный ток нагрузки 16А указан для категории АС1KSV пишет:Добрый день!
К какой категории использования AC1, AC2, AC3... относится реле выбора фаз РВФ-01?
Да, можноKSV пишет:Есть два вида нагрузки:
1. Холодильник, компрессор которого как известно при старте потребляет высокий ток.
2. Скважинный насос 1.5 кВт, ток старта которого может подскочить раз в 5 (но автомат C16 НЕ выбивает).
Можно ли использовать РВФ-01 в описанных случаях?
Re: Реле выбора фаз РВФ-01
Спасибо за ответ!
Еще вопрос: насколько конструктивно надежно данное реле?
Там всегда одна из обмоток реле (для выбранной фазы) под напряжением, во включенном состоянии? Т.е. при перегорании обмотки, оборудование будет обесточено?
Еще вопрос: насколько конструктивно надежно данное реле?
Там всегда одна из обмоток реле (для выбранной фазы) под напряжением, во включенном состоянии? Т.е. при перегорании обмотки, оборудование будет обесточено?
KSV- Сообщения : 5
Дата регистрации : 2014-12-03
Re: Реле выбора фаз РВФ-01
Да, в нем всегда одна из обмоток реле (для выбранной фазы) под напряжением, во включенном состоянии. Применённые реле допускают длительное нахождение обмотки при 50% перегрузке по напряжению.
Если применять реле РВФ-02, то там есть контроль состояния выходного реле (пускателя). Если в процессе работы пропадает выходное напряжение на выходе при нормальном на входе, то идёт переключение на другую фазу. Эта запоминается как дефектная (до полного отключения питания).
Если применять реле РВФ-02, то там есть контроль состояния выходного реле (пускателя). Если в процессе работы пропадает выходное напряжение на выходе при нормальном на входе, то идёт переключение на другую фазу. Эта запоминается как дефектная (до полного отключения питания).
Режим работы РВФ-01
Здравствуйте!
Интересует возможность применения РВФ-01 в следующих условиях: есть внешний однофазный ввод, поданный на вход L1 и резервирующий его генератор подключенный к L2. РВФ-01 работает в режиме приоритета фазы L1. Генератор не оборудован системой дистанционного запуска. При пропадании напряжения на основном вводе и до момента ручного запуска генератора (до нескольких минут) напряжение на входе РВФ-01 будет отсутствовать. Обеспечит ли РВФ-01 правильное подключение фазы L2 (генератор) на выход после пуска генератора?
Так же в описании не нашел информации о том, как задается режим с приоритетом и без приоритета.
Интересует возможность применения РВФ-01 в следующих условиях: есть внешний однофазный ввод, поданный на вход L1 и резервирующий его генератор подключенный к L2. РВФ-01 работает в режиме приоритета фазы L1. Генератор не оборудован системой дистанционного запуска. При пропадании напряжения на основном вводе и до момента ручного запуска генератора (до нескольких минут) напряжение на входе РВФ-01 будет отсутствовать. Обеспечит ли РВФ-01 правильное подключение фазы L2 (генератор) на выход после пуска генератора?
Так же в описании не нашел информации о том, как задается режим с приоритетом и без приоритета.
Erelwar- Гость
Re: Реле выбора фаз РВФ-01
не о бензиновом ли войсковом генераторе "АБ" идет речь? Если да, то он не выдерживает длительного "перекоса" при таком включении. Проверено.Andrey пишет:второй источник - инвертор с меж.фазным напряжением 220В (между корпусом устройства и любым выходом 110В)?
rusmax- Сообщения : 9
Дата регистрации : 2015-09-20
Откуда : Хабаровский край
Re: Реле выбора фаз РВФ-01
Дорогие пользователи, форум переехал на другую платформу и теперь доступен по новому доменному имени http://meandr-store.ru/forum/forum2/ Ряд важных и популярных тем так же переехали. Доступ к старой версии форума закрыт для редактирования. Просим вас обновить ссылки (закладки) и зарегистрироваться заново
Записки инженера :: Промышленная автоматика :: Новинки электрооборудования; - обсуждаем, критикуем, высказываем свои соображения
Страница 1 из 1
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения