Записки инженера
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Реле выбора фаз РВФ-01

Участников: 3

Перейти вниз

Реле выбора фаз РВФ-01 Empty Реле выбора фаз РВФ-01

Сообщение автор Алексей Вт Янв 19, 2016 9:01 pm

Здравствуйте!
В инструкции к РВФ-01 написано, что он представляет собой блок АВР. Но если пропадает основное напряжение (на А1), я так понимаю прибор работать уже не будет, тогда каким образом он переключится на резервную линию?
И как понимать фразу "переключение на оптимальную фазу питания" : на входе 234В, 230В и 220 (выход с инвентарного стабилизатора - чистый синус 50Гц) при Umin =205В какую фазу выберет реле?

Алексей
Гость


Вернуться к началу Перейти вниз

Реле выбора фаз РВФ-01 Empty Re: Реле выбора фаз РВФ-01

Сообщение автор Элек Сб Янв 23, 2016 11:38 am

Алексей пишет:Здравствуйте!
В инструкции к РВФ-01 написано, что он представляет собой блок АВР. Но если пропадает основное напряжение (на А1), я так понимаю прибор работать уже не будет, тогда каким образом он переключится на резервную линию?
Будет работать. Реле питается от всех имеющихся фаз. Даже если осталась одна - оно работает.
Алексей пишет:И как понимать фразу "переключение на оптимальную фазу питания" : на входе 234В, 230В и 220 (выход с инвентарного стабилизатора - чистый синус 50Гц) при Umin =205В какую фазу выберет реле?
Оптимальной считается фаза с напряжением, лежащим внутри порогов срабатывания, как только напряжение выходит за пределы - идёт переключение на фазу, напряжение которой соответствует этому условию. При скачках напряжения при авариях в сети, оно работет подобно УЗМ - отключает нагрузку или переключает её на безопасную фазу.

Элек

Сообщения : 271
Дата регистрации : 2014-08-12
Откуда : Санкт Петербург

http://www.meandr.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Реле выбора фаз РВФ-01 Empty Re: Реле выбора фаз РВФ-01

Сообщение автор Алексей Сб Янв 23, 2016 1:01 pm

Стоит на объекте РВФ-01, подключил согласно инструкции, приоритетная фаза-выход с инверторного стабилизатора. При пропадании напряжения и последующем включении, на выходе стабилизатора нет напряжения до тех пор, пока не приедешь и вручную не включишь его. Поэтому использовал РВФ. При подключении загорелись три зеленых диода(А1 А2 А3) и один оранжевый (В). После выключения стабилизатора и соответственно пропадании приоритетной фазы, реле упорно не хочет переключать на одну из двух оставшихся, при этом горят только два зеленых диода (А2 А3). В инструкции прочитал уже потом, что питание прибора осуществляется от приоритетной фазы. Продавец ничего объяснить не может. Каким-то образом можно проверить, что реле работает при отключении приоритетной фазы?

Алексей

Сообщения : 1
Дата регистрации : 2016-01-23

Вернуться к началу Перейти вниз

Реле выбора фаз РВФ-01 Empty Re: Реле выбора фаз РВФ-01

Сообщение автор Admin Пт Мар 17, 2017 11:13 am

Дорогие пользователи, форум переехал на другую платформу и теперь доступен по новому доменному имени http://meandr-store.ru/forum/forum2/ Ряд важных и популярных тем так же переехали. Доступ к старой версии форума закрыт для редактирования. Просим вас обновить ссылки (закладки) и зарегистрироваться заново

Admin
Admin

Сообщения : 122
Дата регистрации : 2014-08-12

https://info-electro.forum2x2.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу

- Похожие темы

 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения