УЗМ-16 УХЛ4
Ребята, значит так...
Год назад приобрел 3 штуки. Установил, всё норм. А вот сегодня один начал странно себя вести.
Прибор сам отключает и включает нагрузку. Думал, что проблемы с электричеством, но другие работают нормально и не срабатывают. Взял тестер, сделал замеры, всё ОК!
Происходит отключение, потом запуск, мигает "зеленый", включает, загорается "желтый" и сразу "красный". Но красный горит не сразу красным а как бы набирая какую то емкость, с небольшим всплеском.
Что с ним случилось? Остальные нормально. Это при том, что на этом экземпляре висит только освещение и нагрузки никакой! Светодиодный светильник 38 ватт и 5 ватт.
УЗМ-50 уже 8 лет пашут и ничего. Сколько раз выручали и сколько спасли! А что с этими за год случилось не пойму!
Год назад приобрел 3 штуки. Установил, всё норм. А вот сегодня один начал странно себя вести.
Прибор сам отключает и включает нагрузку. Думал, что проблемы с электричеством, но другие работают нормально и не срабатывают. Взял тестер, сделал замеры, всё ОК!
Происходит отключение, потом запуск, мигает "зеленый", включает, загорается "желтый" и сразу "красный". Но красный горит не сразу красным а как бы набирая какую то емкость, с небольшим всплеском.
Что с ним случилось? Остальные нормально. Это при том, что на этом экземпляре висит только освещение и нагрузки никакой! Светодиодный светильник 38 ватт и 5 ватт.
УЗМ-50 уже 8 лет пашут и ничего. Сколько раз выручали и сколько спасли! А что с этими за год случилось не пойму!
Алексей Зименков- Гость
Re: УЗМ-16 УХЛ4
Похоже ответа я не дождусь?!
Алексей Зименков- Сообщения : 3
Дата регистрации : 2017-01-27
Re: УЗМ-16 УХЛ4
Похоже, что умер балластный конденсатор по питанию. Присылайте - http://meandr.ru/contact , починим.
Re: УЗМ-16 УХЛ4
Если это типовая неисправность, то Ваше предположение должно быть верно?!
Можно ли я сам поменяю его? А то до Вас 480 км. Просто смущает "Енот" снизу! Вдруг там не конденсатор?!
Или забить на 1600 руб, вскрыть, убедиться что это не конденсатор и пойти купить за 200 рублей китайского говна? Разницы никакой экономия в 10 раз!!!
Можно ли я сам поменяю его? А то до Вас 480 км. Просто смущает "Енот" снизу! Вдруг там не конденсатор?!
Или забить на 1600 руб, вскрыть, убедиться что это не конденсатор и пойти купить за 200 рублей китайского говна? Разницы никакой экономия в 10 раз!!!
Алексей Зименков- Сообщения : 3
Дата регистрации : 2017-01-27
Re: УЗМ-16 УХЛ4
Взял на себя ответственность и вскрыл...
Заменил конденсатор на 0.22мкф Х 630в. У штатного с 0.15 упала на 0.03! Заодно поставил 220х63в вместо 220х35.
Всё нормально, работает! Фотки прикрепить не могу, дурной "движок" стоит.
Заменил конденсатор на 0.22мкф Х 630в. У штатного с 0.15 упала на 0.03! Заодно поставил 220х63в вместо 220х35.
Всё нормально, работает! Фотки прикрепить не могу, дурной "движок" стоит.
Алексей Зименков- Сообщения : 3
Дата регистрации : 2017-01-27
Re: УЗМ-16 УХЛ4
Меняйте у оставшихся тоже, не дожидаясь проблем
ksiman- Сообщения : 20
Дата регистрации : 2014-08-16
Возраст : 50
Откуда : Нижний Новгород
Re: УЗМ-16 УХЛ4
Дорогие пользователи, форум переехал на другую платформу и теперь доступен по новому доменному имени http://meandr-store.ru/forum/forum2/ Ряд важных и популярных тем так же переехали. Доступ к старой версии форума закрыт для редактирования. Просим вас обновить ссылки (закладки) и зарегистрироваться заново
Похожие темы
» РИО-1 DС24В УХЛ4
» УЗМ-50М/51М, ОМ-63 и разрядник
» ТР-15 ACDC24В/АС230В УХЛ4 с ТД-2 реле контроля температуры
» УЗМ-50М/51М, ОМ-63 и разрядник
» ТР-15 ACDC24В/АС230В УХЛ4 с ТД-2 реле контроля температуры
Записки инженера :: Промышленная автоматика :: Новинки электрооборудования; - обсуждаем, критикуем, высказываем свои соображения
Страница 1 из 1
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения